Rumsvärme Startar Ej
« skrivet: 02 mars 2025, 08:08:27 »
Hej, Har en Fighter 1115 med elpatron. Pumpen går aldrig över till produktion och cirkulation av rumsvärme. Den värmer till VVB och sedan stänger VP av sig. När jag sätter på tillskottsvärme/patron så lyser radiatorsymbol på display och golven blir varma. När jag startar om VP så cyklar den växelventilen men ventilen ställer sig alltid i  läge VVB. Tidigare växlade den beroende på vad som produceras.

Varför producerar inte VP rumsvärme?
« Senast ändrad: 05 mars 2025, 19:50:17 av C2SLOW »

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2025, 16:50:46 »
Har du kollat om du kan justera ventilen manuellt? Om den är fast i vvb-läge så stannar kompressorn på hög kond in och kör patron, men du borde få extremt varmt varmvatten (eller så slår den av pga max temp 60 grader?)

Växelventilen kan vara trasig (axel av tex) så den låter och motorn går, men den ändrar faktiskt inget. Lätt att verifiera genom att manuellt ställa om den tänker jag. Då ser du om värmekörningen faktiskt fungerar.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2025, 17:52:00 »
ta bort växelventilsmotorn, och dra i piggen i mitten uppåt, och låt vara så, får du värme då, så kärvar ventilkäglan i insatsen.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad C2SLOW

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2025, 19:35:35 »
Hej!

Tacksam för svar. VP cyklar växelventilmotorn när man  stänger av och sätter på VP. Jag har inte lyckats att låsa den vita knappen men jag tog bort motorn vilket jag tror innebär öppen och då ska det flöda till golvvärme. Problemet är att VP inte startar cirkulationspump till golvvärme. Den gör väl bara det när lampan indikerar fast grönt sken på den översta raden på displayn ( elementsymbolen).
Vad är det som styr "påsättning" av produktion till rumsvärme/element?

VP startar aldrig rumsvärme produktion. Den producerar bara VV och sen stänger den av sig tills den startar igen för VV produktion...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2025, 20:13:19 »
Vad har du för värden på VB-Fram (båda siffrorna i och utanför parantesen tack)?
Vad visar den för utetemperatur?
« Senast ändrad: 02 mars 2025, 20:17:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2025, 20:23:07 »
Och räknar den ned gradminuter?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2025, 04:59:36 »
Cirkulationspumpen skall gå hela tiden på varma sidan
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad C2SLOW

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2025, 19:06:19 »
VB fram 55 (39). Utetemp 6 grader.

Cirkulationspumpen verkar styras av VP. Är VP av så går inte cirkulationspumpenmpå varma sidan.

Jag tog bort växelventilen igår när VP indikerade produktion av VV. Då sjönk VB fram snabbt och man kunde känna värme i rören som leder ut i golven. Kallare i rören till VVB plötsligt.

Växelventilen funkar inte klockrent. Jag trycker in den vita knappen men den går inte att röra. På nån obestämd tid framåt efter jag joxat med den vita knappen så gör växelventilen en cykling men jag kan inte få den att stanna i mitten.

Tacksam för hjälp men ser inte att växelventilen är det primära problemet ( men kan ha fel 😀). När jag kopplar bort växelventilen så är grundinställning på växelventilen = golvvärme dvs ventilkäglan i insatsen åker ut och stänger flöde till VVB

Jag trodde att symbolen överst på värmepumpen fighter 1115 display indikerade normal produktion av golvvärme och denna funktion var sekundär till VV produktion. Dock är det inget som triggar VP att starta och producera rumsvärme. Det jag vill se är att VP startar och grön lampa med fast sken på elementsymbol är på och växelventil har fått Styrning att växla över till golvvärmes cirkulation.

Nu står pumpen still när VVB har fått sitt behov tillgodosatt och huset/golvet är kallt.

Utloggad C2SLOW

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2025, 19:59:23 »
Liten uppdatering....skit också kanske är det jag som är en dålig operatör..... när jag tryckte på knappen tillsatsvärme...definierad som "Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In- och urkoppling av tillsatsvärme (tillbehör) och/eller rumsvärme. Den har inte stått i normalläge. Nu gör den det, cirkulationspump har startat och VB fram sjunker. Växelventil bytte till rumsvärmescirkulation. Kompressorn har inte startat. Undrar hur lågt VB fram måste vara innan kompressorn gåt igång.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2025, 12:12:32 »
VB fram 55 (39). Utetemp 6 grader.

Cirkulationspumpen verkar styras av VP. Är VP av så går inte cirkulationspumpenmpå varma sidan.

Jag tog bort växelventilen igår när VP indikerade produktion av VV. Då sjönk VB fram snabbt och man kunde känna värme i rören som leder ut i golven. Kallare i rören till VVB plötsligt.

Växelventilen funkar inte klockrent. Jag trycker in den vita knappen men den går inte att röra. På nån obestämd tid framåt efter jag joxat med den vita knappen så gör växelventilen en cykling men jag kan inte få den att stanna i mitten.

Tacksam för hjälp men ser inte att växelventilen är det primära problemet ( men kan ha fel 😀). När jag kopplar bort växelventilen så är grundinställning på växelventilen = golvvärme dvs ventilkäglan i insatsen åker ut och stänger flöde till VVB

Jag trodde att symbolen överst på värmepumpen fighter 1115 display indikerade normal produktion av golvvärme och denna funktion var sekundär till VV produktion. Dock är det inget som triggar VP att starta och producera rumsvärme. Det jag vill se är att VP startar och grön lampa med fast sken på elementsymbol är på och växelventil har fått Styrning att växla över till golvvärmes cirkulation.

Nu står pumpen still när VVB har fått sitt behov tillgodosatt och huset/golvet är kallt.

Den styr på 55(36) och då tycker den att det inte behövs nån mer värme.
Så vi måste hitta orsaken till att temperaturen inte sjunker.
Vanligaste felet är att växelventilen inte funkar så då känner den inte av den verkliga temperaturen i värmesystemet, åtgärden är då att byta insats i växelventilen.
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmematerial/ovriga/nibe-insats-for-honeywell-vaxelventil

Alternativet är att cirkpumpen stannar av oklar orsak, är den i vinterläge så att värmen är på hela tiden?
Eftersom VV-laddning verkar funka så tror jag att den funkar, men det kan ju vara så att det blir självcirkulation som räcker för VV-laddning, beroende på hur bra rördragningen är?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2025, 19:01:28 »
Tror han redan har hittat orsaken.  Han råkade komma åt drify-läge knappen och körde på enbart vv.  Då stannar vb pumpen när värme är körd och vb fram får inget vettigt värde. mest värmespridning från vv manteln.

När han pillat på driftläge ugen så kommer den cärma huset igen när den har räknat ner tillräckligt med gradminutrar.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad C2SLOW

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2025, 19:50:01 »
Det stämmer väl. Driftläge på VP samt att käglan i växelventil satt fast. Golven blev ju varma när jag tog bort ventilmotorn och knackade på ventilen :) 😀

TACK för all support!

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: Rumsvärme Startar Ej
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2025, 22:45:56 »
Men du är medveten om att växelventilen skall stå permanent nedtryckt när driftläge ingen rumsvärme är valt?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!