« skrivet: 13 februari 2025, 22:27:43 »
Har fått en Nibe S735 installerad igår och det går rör till radiatorer som i princip nuddar avluftsröret. Mycket kall luft möter alltså varma rör. Installatören lade massa isolering på allt och tejpade mängder med silvertejp.

Jag kommer att klaga på detta såklart, men behöver förstå vad som kan hända och vilka problem som kan uppstå.

-Kondensfukt?
-Sämre driftsekonomi?
-Att vatten rören fryser sönder?
-Annat?

Vad är lämplig åtgärd?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2025, 22:37:08 »
Märkligt!! Man undrar hur fortsättningen ser ut. Hur ser det ut under isoleringen, vart tar rören vägen? Säg inte att dom borrat hål i taket på pumpen och att dom fortsätter ner dä
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2025, 04:52:25 »
Alltså.  Sc:,h

Kreativt men semi-katastrofalt om rörpillaren som krambriw säger, dragit rören ner igenom det kalla "överskåpet"...

Jesus Christ...

Är det långt från pillarens basstation till ert hus?

Känns som en klassisk "Har-fått-slut-på-rör-måste-tänka-utanför-boxen-för-att-både-få-ihop-installationen-och-hinna-köpa-en-allahjärtansdagpresent".

Utloggad I98_dgn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2025, 07:25:36 »
Rören drogs så när huset byggdes, men var inte i vägen för förra värmepumpen. Nedanstående bild visar förutsättningarna innan de satte in den nya pumpen:

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2025, 07:50:57 »
Aha, är det draget sådär även med värmepumpen på plats, då är det betydligt lugnare. :)

Kanske inte ser så snyggt ut, men du behöver nog inte oroa dig för vare sig kondens, fuktskador, fruset vatten, eller effektivitetsförluster.

Möjligen knappt mätbara effektivitetsförluster.

Det viktiga är att avluftsröret (ventilationsröret t.v) är kondensisolerat i sin fulla längd, oavsett FLVP, oklart dock om det är PE50 eller PE60 som rekommenderas nuförtiden för S735-x?

Utloggad I98_dgn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2025, 09:25:19 »
Ok. Tack. Det är PE 50 diffussionstät i hela sin längd.

Det som oroar mig är att röret ligger dikt an mot avluftsröret . Han har behövt luckra upp isoleringen precis där röret går för att få plats, så det är ingen isolering mellan radiatorröret och avluftsrörets metallhölje.

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2025, 10:00:16 »
 Så det är ingen isolering mellan radiatorröret och avluftsrörets metallhölje???
Det är ju som gjort för att det skall bli kondens!

Luft kommer ju ner via metallröret (det ser inte ut att vara helt tätt längst upp.)
Och när det kommer ner till avluften så blir det kondens.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2025, 10:29:51 »
Åfan, är det på avluftsrörets baksida (där man inte riktigt ser) som det är "dikt an" ?

Som Nicke säger; inte bra...

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Varmvattenrör nära avluft Nibe S735
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2025, 15:19:10 »
En annan sak gäller frånluften, där verkar dom ha ersatt den tidigare aluminiumslangen med en "köksfläktsvariant" i plast. Den tidigare var bättre, i den nya finns risk för försämrat flöde, risk för att turbulens kan skapas, har diskuterats i forumet ett antal gånger
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!