Författare Ämne: Aktivera elpatron, brinepump?  (läst 1773 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Aktivera elpatron, brinepump?
« skrivet: 12 februari 2025, 21:15:24 »
Hej!
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta för det börjar bli kallt!
Har en Nibe Fighter 1215 bergvärmepump från 2006 där jag fått LP larm, kompressorn går några minuter för att sedan larma och köldbärar/brinepumpen startar ej.
Pumpen sitter ej fast utan går att snurra med mejsel och spänning finns vid pump så defekt pump.
Problemet är att jag inte vet vad jag skall köpa för pump att ersätta den med, behöver jag inte ha någon speciell? Stirrar mig blind på lyfthöjden men det kanske inte spelar någon roll.
Är det någon som kan guida mig till en pump som kan passa?  :)

Bifogar en bild på brinepumpen!

Mvh Tim
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 21:34:03 av Tims »

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken brinepump?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2025, 21:31:09 »
Jag kan heller inte aktivera bara elpatron för lp larm slår till direkt jag sätter på pumpen nu.
Kommer bli en kall natt  :o
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 21:34:39 av Tims »

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2025, 21:37:13 »
Finns det inget "nödläge" som bara startar eltillsatsen, utan att ens försöka med kompressorn? (Jag vet tyvärr inte OM det gör det, men prova ladda ner en manual från nibe.se och kolla (kanske installatörshandbok om det finns), jag har en nyare VP själv men där finns det ett sånt läge).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2025, 21:49:02 »
Längst ned på display har du en vippströmställare. Vanligtvis läge 1, 0 i mitten och nödkörning nedåt, Symbol varningstriangel och hand. Prova Detta läge!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2025, 21:51:04 »
Hej!
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta för det börjar bli kallt!
Har en Nibe Fighter 1215 bergvärmepump från 2006 där jag fått LP larm, kompressorn går några minuter för att sedan larma och köldbärar/brinepumpen startar ej.
Pumpen sitter ej fast utan går att snurra med mejsel och spänning finns vid pump så defekt pump.
Problemet är att jag inte vet vad jag skall köpa för pump att ersätta den med, behöver jag inte ha någon speciell? Stirrar mig blind på lyfthöjden men det kanske inte spelar någon roll.
Är det någon som kan guida mig till en pump som kan passa?  :)

Bifogar en bild på brinepumpen


Mvh Tim
För mycket skugga på pumpen, syns inte  beteckningen,som är lite längre ner.Ser att stora skruven är bort, går det att få liv i den om du hjälper den. Går den på olika farter eller helt död. Finns nya för 1500kr på biltema som fungerar lika bra. Det som gäller är bygghöjd,130 eller 180 mm. ta ett foto  som dom stora muttrarna syns,kanske du måste lätta på den svarta isolringen.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2025, 21:53:39 »
Tack för svar!
Ja det finns ett tredje läge nedåt som ska aktivera bara elpatronen men fick ingen värme på elementen ändå.
Upptäckte nu att även växelventilen under honeywell reglermotorn satt fast i nedtryckt läge.
Visst tusan skall den vara i utdraget läge för att få värme till elementen?

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2025, 22:01:30 »
Tittade i schema, och det ger ju begränsad elpatronvärme, endast kontaktor k67 går in i nödläge. K10 aktiveras ej. Är du elektriker kan du ju lägga en bygel över till spolen på K10 från K67, så att båda drar. Uttag A1 till A1

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2025, 22:17:20 »
Jag hittade i menyn aktivering av elpannedrift.
Får se vad som händer nu om jag får bättre värme.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2025, 22:18:13 »
Bild från manualen.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2025, 00:26:42 »
Växelventilinsatsen uppfjädrad = värme i huset.

Bra att du hittade EP1, enda vettiga nödläget.

Mät kondensatorn, om den är kass så är det väldigt billigt att få ordning på den igen.

Kompletta KB-pumpar är rätt dyra. Hämta begagnad komplett reservdelspump får småpengar och tömma på delar och sen köra till tippen är ett alternativ.

Denna bör vara rätt, RSK: 5758734

https://www.eldkraft.se/produkt/Cirkpump_UPML_3-hast_till_Fighter_1110_mfl_Nibe
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2025, 20:01:33 »
Får tacka för engagemanget!

Växelventilen fick jag fart på med WD40!

Jag har vart in i undermenyn och aktiverat KB pump så den skall gå konstant och mätt spänningen till den och det är OK.
Pumpen blir glödhet och står helt still så antar att det inte är kondensatorn som felar då utan att det är pumpen i sig, eller hur? Vet inte hur man skall mäta upp kondensatorn.

Är just nu på jakt efter beg KB pump, är det någon som har en så köper jag gärna  ::)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2025, 20:56:49 »
Köp enn ny på biltema byggmått 180,det ser ut som att det är stora muttrarna förkopplingarna,40mm pris 1500 kr för en ny.

Utloggad Tims

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2025, 21:37:34 »
Men fungerar det verkligen med en vanlig cirkulationspump till brinevätskan?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2025, 01:23:14 »
Brinepumpar brukar vara specade för  många minusgrader på vätskan, tror Btemas är ned till +1°C.
Men går tydligen ändå ?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Aktivera elpatron, brinepump?
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2025, 09:15:33 »
Den blir nog varm om kondensatorn är kass. Du kan prova att snurra igång den medans strömmen till den är på. Kondensatorns huvuduppgift är att se till att den snurrar igång.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!