Min modell av VPB200 är VPB 200 CU:
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmvattenberedare/vpbSom jag tolkar schemat för VPB200 så HAR den sin egen laddslinga men den kopplas i SERIE med F750.
I dockningssatsen DEW40 som används för att koppla ihop VPB200 med F750 finns rörkopplingsschema som tydligt visar hur VPB200 kopplas in i F750:
https://www.nibe.eu/assets/documents/15551/231988-1.pdfVad jag kunnat utläsa så är det är en 3-vägsventil i F750 som byts ut mot en 4-vägsventil och som då växlar mellan F750:ans interna VV-beredare och VPB200:an.
I botten på VPB200 finns dessutom ett styrkort som kopplas ihop med styrkortet i F750 via kommunikationsbuss(3-ledare) så jag tycker att F750 även skulle kunna signalera till VPB200 att släppa på det periodiskt höjda varmvattnet in i sin egen laddslinga när periodisk höjning körs.
Om installatören kopplat rätt så är det enligt ovanstående som det är kopplat men jag börjar undra om han kopplat tempsensorerna fel.
Jag ska försöka ringa till Nibe när tillfälle ges och fråga om detta problem. Som privatperson är den enda möjligheten till support att stå i deras tröga 1st line
telefonsupport. Det finns ingen online/mailsupport för privatlunder (vad jag kan se).
EDIT: Äh, hittade faktiskt ett onlineformulär nu. Har mailat mer eller mindre samma info som ovan till NIBE-supporten. Få se om/vad dom svarar.
Oftast så hänvisar dom bara till installatören när produkten är mindre än 3 år gammal men jag har inte speciellt högt förtroende för den firma som installerade min F750 + SAM42 + VPB200 + DEW40.
Jag fick t o m själv förklara en hel del av funktionerna och inställningarna för installatören...