Författare Ämne: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte  (läst 707 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Marcin

  • Gäst
Marcin
Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« skrivet: 22 januari 2025, 22:16:07 »
Hej alla!

Har får ett problem med vår VP, hittar inga liknande trådar i ämnet heller.

Får larm högtryck prestostat, vilket inte är konstigt då laddpumpen inte startar när utedelen går.

Har kollat flödet genom värmeväxlaren, verkar ok. Bytt flexslangarna, var inte stopp i dessa men såg halvtaskiga ut på utsida an och i början av felsökningen potentiellt fel.

Därefter gick jag på laddpumpen och den verkar fungera bra, inga som helst problem när jag kör den manuellt från pannan, startar varje gång. (Kollade även med pumpen isär plockad från panna) MEN när utedelen startar så startar inte laddpumpen med den. Kollat kretskortet och bytt reläet till laddpumpen men fortfarande samma symptom.

Sammanfattat utedelen starta men inte laddpumpen som resulterar i högt prestostat tryck larm.

Har ni några ideér vad det skulle kunna vara mer? Är det utedelens kretskort som skickar signal att starta laddpumpen?

Tack på förhand!!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2025, 12:57:57 »
Laddpumpen styrs från innerdelens kretskort, den skickas signal att köra den samtidigt med att kompressorn får startsignal.
Om den funkar när du testkör den från display Funktionstest så är detta ett märkligt fel.
Men jag misstänker att det är nått fel på huvudkortet i värmepumpen...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2025, 13:28:21 »
Fungerar datakommunikation i båda riktningar mellan pannan och värmepumpen?  Kolla att mätvärdena på temperatur från utedelen syns i pannans display.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2025, 13:42:40 »
Enklast är väl att kolla status på Aktuell driftinfo, Står det "Till" på både "Kompr" och "Laddpump" när kompressorn går och laddpumpen står?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Marcin

  • Gäst
Marcin
Stirrat på panelen
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2025, 23:31:07 »
Tack för tipsen. Nu har jag stirrat på panelen 2h.

Kommunikationen verket fungera, allt ser bra ut förutom ute VP som visar 24c efter att pumpen har stått stilla ett dygn. Ute givaren var på 4C

Efter en omstart gick pumpen en hel laddcykel men kort där efter larmade den igen. Vet ej hur långt efter eftersom jag gick ut för att öppna upp elementen lite mer för att få en snabbare nedkylning. Men inom 30s-1min var larmet tillbaka.

Gjorde en omstart och då märkte jag att hetgasen gick upp, kompressor och laddpumpen var ”från” på displayen. Efter några sekunder startade fläkten. Några sekunder senare kom larmet igen. Och ytterligare några sekunder senare startade laddpumpen i en si sådär 10s.

Kan det vara så att fel värde från ”ute VP” som är 20c för högt förändrar avfrostningen och detta o sin tur genererar larmet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2025, 09:14:19 »
Om hetgasen går upp samtidigt som displayen visar kompressor = från så gissar jag att kompressorn lever sitt eget liv.
Jag tror det sitter en mjukstart som slår till/från kompressorn, det kan antingen vara denna som slår till utan signal, eller är det glapp på signalkabeln till utedelen så att den tror den får en startsignal.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Ctc EcoEl1550 och EcoAir107 laddpumpen går inte
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2025, 10:26:33 »
Beträffande "ute VP" -givaren, så sitter den i en plastburk under utedelen, som kan bli fuktig eller vattenfylld med krypströmmar och felvisning som följd. Kolla att det är rent och torrt i burken och inte har ärgat i kopplingsplinten. Givaren är ett standard NTC-motstånd på 150 ohm vid +25 celcius. I testsyfte, för att se hur systemet uppför sig kan man prova att koppla in olika fasta motstånd istället. Ju högre resistans desto lägre temperatur tolkas det som.

Det är knappast troligt att glapp i signalkabeln till utedelen skulle kunna ge en falsk startsignal till kompressorn, kommunikationsprotokollet är för avancerat för att kunna luras av såna saker.

Det finns en mjukstart i utedelen men jag har för mig att den inte har makt att starta/stoppa kompressorn utan det sköts av en vanlig kontaktor. Bör synas i elschemat som finns på mittuppslaget i manualen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!