Hej alla!
Har får ett problem med vår VP, hittar inga liknande trådar i ämnet heller.
Får larm högtryck prestostat, vilket inte är konstigt då laddpumpen inte startar när utedelen går.
Har kollat flödet genom värmeväxlaren, verkar ok. Bytt flexslangarna, var inte stopp i dessa men såg halvtaskiga ut på utsida an och i början av felsökningen potentiellt fel.
Därefter gick jag på laddpumpen och den verkar fungera bra, inga som helst problem när jag kör den manuellt från pannan, startar varje gång. (Kollade även med pumpen isär plockad från panna) MEN när utedelen startar så startar inte laddpumpen med den. Kollat kretskortet och bytt reläet till laddpumpen men fortfarande samma symptom.
Sammanfattat utedelen starta men inte laddpumpen som resulterar i högt prestostat tryck larm.
Har ni några ideér vad det skulle kunna vara mer? Är det utedelens kretskort som skickar signal att starta laddpumpen?
Tack på förhand!!