Så mycket har jag förstått att det går att blocka varmvattenproduktionen med hjälp av ett externt relä, tex en shellypuck, och konfigurera en av de externa portarna.

Min fråga är om jag istället kan använda den inbyggda schemaläggningen för att göra samma sak? I så fall hur? Dokumentationen är inte tillräckligt tydlig som jag ser det.

I Sollentuna tas effektavgift ut på vardagar 07-19. Jag vill testa och se hur det går att blocka i 12 timmar på vardagar.

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 15:11:22 »
Om du har en 735 så klarar den i princip allting på kompressorn i Sollentuna. Så det är ingen hög effekt från någon elpatron för att göra varmvatten, om den gör det 7-19.
Det finns ingen idé med att stoppa varmvattenproduktionen.
Har du provat att ställa pumpen i läget där den går på smart price adaption och besparing PLUS?
Då sköter pumpen det helt själv.

Effektavgiften är på de tre högsta timmarna varje månad.
Hur hög effektavgift hade du under december månad?


Utloggad ClasseClas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2025, 17:43:50 »
I december hade jag 5.6 kW som snitt toppeffekt. Har ej testat SPA ännu. Tar den hänsyn till effektavgifter och dess perioder?

Jag ser att jag inte haft ngt eltilskott sedan installationen 2023-04. Då gick den in förmodligen för att värma varmvatten och kanske hämta hem värmetappet under installationen.

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2025, 18:27:15 »
Ok
SPA tar hänsyn till elpriset och oftast är det dyrast 07-19, så det fungerar mkt bra.
Vi kör SPA och vi hade 2,7 kW under december.

Men har du 5,6 kW så är det inte värmepumpen som gör det.

Kompressorn använder ca 1,5 kW. Då saknas det 4,1 kW. Och det är väldigt mycket.
Laddar du elbil?, lagar mat, tvättar, torktumlar, eller nåt annat som drar mycket ström?


Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2026, 02:06:38 »
Jag har också funderat på det här med effektavgift. När det blir så kallt eller det används varmvatten så kompressorn inte räcker, och gradminuterna blir för höga, så smackar min S735 till med max effekt 9 kW elpatron direkt. Sen när den har kommit ikapp med gradminuterna så slås den av helt.

Det är inte vidare bra beteende när man har effektavgift och får betala 200 kr/kW av maxförbrukningen. Då vill man ju att den ligger på en låg jämn förbrukning.

Då har jag satt maxtak på elpatronen och det blir bättre men inte bra. Det blir fortfarande de här frispelen med effektspikar och helst skulle man då behöva gå och skruva manuellt på det här maxtaket hela tiden beroende på hur kallt det är och hur mycket varmvatten man behöver.

Det som är så förbryllande är varför den gör så där. Det verkar ju vara helt hål i huvudet. Det är inte precis bara jag som har effektavgift. Hur har man tänkt, finns det någon fördel av något slag, och vad är den i så fall.

Jag tror också absolut att det vore idé att enbart göra varmvatten på natten när inte effektavgiften gäller.  Det går ju att göra med schemaläggningsfunktionen. Jag tycker att det är ganska lätt att använda när man går in i menyerna på pumpen.
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 23:30:14 av dan3051 »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2994
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2026, 05:15:17 »
annars kan du ställa in att den gör ekonomi eller lite varmvatten mellan 07-19 och mellan 19-07 så gör den mer varmvatten, så kanske du klarar dig. Ni jobbar väl dagtid, så det spolas väl inga mängder vv på dagarna, då borde det funka okej.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2026, 07:27:47 »
I mitt fall klarar jag mig nog att ha varmvattenproduktionen helt avstängd under tiderna de räknar effekttariff. Det beror på att jag har en rätt stor elektrisk spetsberedare. Men så vill man bara ha när det är väldigt kallt för annars är det inga problem.

Det hjälper inte mycket att sätta ner varmvattenbehov på ekonomi för elpatronen går på gradminuterna och får ändå frispel fast senare.

Sen får jag skruva ner elpatronen till max 4 kW.

I de här tiderna med effekttariffer borde fler ha en extra varmvattenberedare.

Men den borde fatta det där själv, den borde inte smacka på med 9kW elpatron för att göra varmvatten om man inte särskilt har bett om det. De borde koppla över dem som jobbar med SPA på att fixa det här, det skulle göra betydligt större nytta.

Undrar om andra värmepumpar är lika korkade?
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 08:41:49 av dan3051 »

Inloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2088
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2026, 19:59:20 »
Citera
Undrar om andra värmepumpar är lika korkade?

Jag tror ingen greppar detta ännu. Troligen för att det än så länge är så olika mellan nätägarna, är väl först 2027 det kommer "sätta sig". Vi som har SEOM kan ändå känna oss ganska glada (än så länge) med det tariff system vi har, nu sedan mer än 20 år tillbaka

Men visst, man tycker det borde kunna gå att styra effektuttaget från tillskottet lite mer flexibelt, gärna via api såklart. På min Comfortzone har jag sedan start blockat två patroner så bara den tredje på 3 kW tillåts kicka in. Hade ju varit trevligt att kunna gnugga lite längre med bara typ 500-1000W för att hålla ner effektuttaget men det går ju inte på den. Men så är konstruktionen mer än 20 år nu, bra nog ändå

På nyare pumpar har jag läst att även Qvantum tydligen brassar på för fullt med tillskott utan hänsyn så inte heller där tas effektavgiften med i beräkningen. Hur det är med nyare Comfortzone, om dom är flexiblare vet jag inte
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2994
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2026, 20:11:27 »
tycker styrningen i S modellerna verkar helt wackad, var idag på lv pump, envisas fan med att göra vv i sinne trots att det är -20 ute, men o andra sidan, vad ska man med värme i huset, bara man kan duscha varmt! Smart control my ass
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 - Blocka varmvattenproduktion under effektavgiftstider
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2026, 23:04:53 »
Jag har också SEOM så jag är van med effekttariffer, det har de haft länge. De räknar topparna under  vardagar 7-19 och högre pris på vintern. Och halva elräkningen blir då i praktiken effekttariff som är proportionell mot toppförbrukningen.

Jag tror alla elnät ska införa ganska precis den modellen under det närmaste året?

En gammal ivt490 på ekonomiläge står mer eller mindre och tuggar på samma effekt dygnet runt, och den är då betydligt bättre anpassad till den modellen än en toppmodern S-maskin från Nibe.

Om man relaterar det till SPA: hur många är det egentligen som har timpris på el undrar jag. Folk med solceller oftast och hur många är det. Och vad kan du tjäna på att anpassa en värmepump till timpriser, det slutar med att du kör elpatron istället för kompressor eller kompressor med sämre cop. Och kanske får högre effekttariffer.

Alla kommer att ha effekttariffer men bara vissa timpriser.

Om jag jobbade med SPA på Nibe skulle jag skämmas ihjäl om jag blev utkonkurrerad av en IVT490.

« Senast ändrad: 27 januari 2026, 23:09:43 av dan3051 »

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1534
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Smutsa inte ner alla värmepumpar med din frånluftsvärmepump. Om du hade läst på lite istället för att låta plånboken styra val av uppvärmningsmaskin hade du sluppit dessa bekymmer.

Jag gör precis som du tänker. Har timpris och låter VP göra varmvattnet på dygnets billigaste timmar och gärna med marginal så VP har jobbat ifatt värmen tills elpriset går upp. Nibe S1255  tummenupp  VP gör endast värme dagtid.

Elräkning december Tibber + Linde Energi 1300kr. Januari ca 1600kr. Någon Smart funktion i VP har jag inte aktiverat.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Eftersom det här är sektionen för frånluftsvärmepumpar var det såna vi diskuterade. Men så mycket hoppas jag aldrig att jag läser på så att jag inte väljer värmepump baserat på ekonomi utan för att jag ska kunna köra timprisstyrning.

Är det inte samma dataprogram i din burk förresten.Jag kan också göra varmvatten på natten. Och din elpatron lär väl funka likadant.
« Senast ändrad: Idag kl. 06:37:20 av dan3051 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!