Författare Ämne: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S  (läst 1250 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bilbobus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« skrivet: 17 januari 2025, 23:39:56 »
Hej har letat efter svar på mitt problem här på forumet utan att hitta en förklaring, så jag testar med en ny tråd.
Jag har installerat en begagnad CTC 408 till min gamla pelletspanna.
Allt verkade funka ganska bra tills det blev minusgrader. Har väl haft på känn att den kanske inte riktigt levererar den effekt jag räknade med men den låter tyst och fint.
 Har läst på ganska mycket och jag har nog kommit fram till att jag har ett givarproblem. Enligt en felkod som dykt upp ett par gånger är det suggasgivaren som är problemet, men efter att jag kollade och jämförde givarvärden i EcoLogicen så börjar jag misstänka att det är förångargivaren och fläktgivaren som ställer till det.
När jag mäter med värmekamera så verkar båda dessa visa ungefär 8 grader för mycket.
Känns egentligen jättekonstigt att det har blivit så,  men det är så det ser ut.
Det skulle i så fall förklara varför jag verkar ha negativt värde på överhettningen.
Är det någon som kan tyda något från bifogad skärmdump från EcoLogicen?
Samtidigt som dessa screenshots togs så mätte jag ungefär -2.5 grader på hela förångarytan. Jag såg alltså inget som tyder på att jag har någon som helst överhettning i förångaren vilket känns fel. Min expansionsventil verkar också vara öppen ganska mycket....Eller? (Den är dock inte konstant utan varierar hela tiden, så den sitter inte fast)
« Senast ändrad: 17 januari 2025, 23:48:27 av Bilbobus »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 08:48:13 »
Jo detta ser tokigt ut, det är nog läge att byta dessa givare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bilbobus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2025, 08:17:19 »
Det är ingen som har tagit lite skärmdumpar på sina 408:or när de fungerar som de ska? Det hade varit intressant att se och jämföra med.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2025, 12:17:03 »
Det är ingen som har tagit lite skärmdumpar på sina 408:or när de fungerar som de ska? Det hade varit intressant att se och jämföra med.

Hur får du ut dom skärmbilderna. Jag har bara 8 informationsrader vid kompressor bilden. Slutar vid utetemp
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2025, 08:55:52 »
Hur får du ut dom skärmbilderna. Jag har bara 8 informationsrader vid kompressor bilden. Slutar vid utetemp

Med en mobilkamera?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bilbobus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2025, 22:58:06 »
Hur får du ut dom skärmbilderna. Jag har bara 8 informationsrader vid kompressor bilden. Slutar vid utetemp

Man får klicka på kugghjulen från startsidan och klicka på kodade inställningar. Där skriver man in koden 0014 och trycker OK.
Därefter kommer du att kunna skrolla nedåt på skärmen där jag tagit skärmdumpar ifrån och då kommer du kunna se värden på alla rader :-) 
....och skärmdumparna har jag tagit från min mobil efter att jag ställt in EcoLogicen att skärmspegla på hemmanätverket :-)
Då kan man nörda ner sig i värmepumpen istället för att läsa bok i sängen  8)
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 23:06:59 av Bilbobus »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2025, 11:48:30 »
Man får klicka på kugghjulen från startsidan och klicka på kodade inställningar. Där skriver man in koden 0014 och trycker OK.
Därefter kommer du att kunna skrolla nedåt på skärmen där jag tagit skärmdumpar ifrån och då kommer du kunna se värden på alla rader :-) 
....och skärmdumparna har jag tagit från min mobil efter att jag ställt in EcoLogicen att skärmspegla på hemmanätverket :-)
Då kan man nörda ner sig i värmepumpen istället för att läsa bok i sängen  8)
Tack!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2025, 12:00:13 »
Man får klicka på kugghjulen från startsidan och klicka på kodade inställningar. Där skriver man in koden 0014 och trycker OK.
Därefter kommer du att kunna skrolla nedåt på skärmen där jag tagit skärmdumpar ifrån och då kommer du kunna se värden på alla rader :-) 
....och skärmdumparna har jag tagit från min mobil efter att jag ställt in EcoLogicen att skärmspegla på hemmanätverket :-)
Då kan man nörda ner sig i värmepumpen istället för att läsa bok i sängen  8)

Såhär ser mina värden ut i en 614
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Bilbobus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2025, 22:08:36 »
Liten uppdatering. Det var dåligt med gas i pumpen vid tidigare screenshots. Nu är det fixat så den är fylld med rätt mängd. Värmeeffekten är klart bättre och är nog vad jag kan förvänta mig. Dock tycker jag mina temperatutvärden är knepiga fortfarande.
Överhettningen på högtrycksidan är ju fortsatt korrekt reglerad, men det känns ju nästan som att förångningen sker vid för högt tryck, eftersom den visar negativ överhettning på lågtryckssidan (vilket inte borde vara möjligt.)
Men jag har mätt upp att även den givaren visar rätt värde.
Något lurigt är det ;-)

Utloggad Bilbobus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstiga värden CTC EcoAir med EcoLogic S
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2025, 22:10:59 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!