0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inkoppling mot ackumulatortank.
« skrivet: 13 januari 2025, 16:01:45 »
Hej. Jag ska koppla in en Nibe s2125, 12 kW mot en acktank. Har en smo s40 som styrning. Tanken är att den även ska gå samman med solpaneler men just nu är panelerna i dvala då det är en läcka som behöver åtgärdas. Systemet har tidigare haft en värmepump kopplat till sig. Då mot övre delen av tanken, solslingan mot nedre. Min fråga är: ska jag köra på samma inkoppling som tidigare eller finns det andra sätt som är bättre. Jag vet dessvärre inte hur det funkade tidigare då jag köpt huset utan att använda systemet mer än till underhållsvärme i en månad. (När räkningen kom stängde jag av). Alltså. Styrningen mot solslingan kan vänta ett tag men jag vill gärna få det så optimalt det går med en acktank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 18:37:32 »
Ja, optimalt är att köra värmepumpen mot övre delen och solpanelerna mot undre.
Bäst är att mata in från VP i toppen och ta ut från strax över mitten till värmepumpen.
Solpanelerna bör då köras motsvarande in under mitten på tanken och ut till värmeväxlaren från botten.

Om tanken har en solslinga kan den användas, den bör då sitta monterad i botten.
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 18:40:07 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 07:56:12 »
Tack för svar. Då är det kopplat som det ska sedan tidigare och jag fortsätter på samma vis.

Skulle man kunna använda sig av en växelventil mot radiatorslingan och gå direkt på den från pumpen? Så att det blir som en lösning med flytande kondensering och övre delen av acktanken funkar som varmvattenberedare. Tror inte att detta är något jag kommer göra nu men till vår/sommar när allt med solfångarna ska kopplas på kanske det kan vara läge om det är en fungerande lösning vill säga. Detta är inte min hemma-arena men vill gärna hitta en så bra lösning som möjligt med det jag har.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 08:41:43 »
Om du vill kunna köra solpanelerna till husvärmning så måste radiatorslingan vara ansluten mot tanken.
Men om du bara vill värma varmvatten med solpanelerna så kan du koppla in en växelventil och köra med flytande kondensering.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2025, 09:02:22 »
Just det. Men det går inte att ha båda lösningarna. När solslingan värmer tanken så går radiatorslingan genom tanken och annars inte. Kanske är svårt att styra och krävs kanske ytterliggare en växelventil 🤯😅. Som sagt så kan jag inte detta utan gissar lite.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2025, 09:38:49 »
Det finns en lösning som kan funka.
Men den kräver både 2 växelventiler och shunt.
Växelventilerna växlar mellan att värma övre delen (VV-laddning) och undre delen (Husvärmning) av tanken.
VV-tempgivaren placeras i toppen av tanken och framledningsgivaren i undre delen av tanken.

Sen shuntar du ut värmen till huset från undre delen av tanken (som då också värms av solpanelerna).
Problemet är att få till en bra skiktning i tanken, oftast behövs en tank med skiktplåt för att vattnet inte ska blandas om för mycket.
Nibe hade detta som systemlösning tidigare men har tagit bort den (troligen på grund av skiktningsproblemet).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2025, 09:12:28 »
Hej. Nu har jag en elektriker som ska koppla in pumpen. Han undrar vad för givare som behöver monteras för att allt ska fungera optimalt. Ska prova att ringa Nibe men oklart hur snabb hjälp jag kan få.

Det är alltså en s2125 kopplad mot en acktank på 750 l samt en arbetatank även den. På 750 l men den tänkte jag inte använda just nu då solslingan inte är i drift. Detta ska styras med en smo-s40. Frågeställning: vilka givare behövs och var ska jag sätta dem?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2025, 10:01:20 »
Beror lite på vilken lösning som ska köras. Men om du kör som tidigare så behöver utegivare och BT25 efter shunt och pump.

BT6 och BT7 kan vara kul om du vill se temperatur på tanken på två ställen via SMO20. Men då måste du stänga av varmvattenberedning. Endast BT6 är nödvändig för varmvattenberedning med växelventil. BT7 är information kring varmvattentemperatur.

Du får själv koppla givare, behövs ingen elektriker till det.

Glöm inte signalkabeln till utedelen.

Extern elpatron kan styras via extern universal kontaktor. Så har du en i tanken kan du få ett snyggt exakt reglerat tillskott vid behov.
Om reservläget ska dra kontaktorn till elpatronen så måste det dras ett par extra kablar till ett orange relä i SMO. Finns beskrivet i manualen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2025, 11:42:28 »
Utegivare BT1
Rumsgivare BT50
VV-laddning BT6
VV-topp BT7
Extern Framledning BT25
Extern retur BT71

Det finns bra bilder i installationsmanualen för SMO S40 hur det ska se ut, sid 19-20.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/431895-2.pdf

« Senast ändrad: 15 januari 2025, 11:44:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2025, 12:43:19 »
Stort tack för svar! Vad grymma ni är!! En fråga till? "Panngivare" bt52. Kan man använda de givare som medföljer eller ska det införskaffas något annat? Eller behövs den ens?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30392
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2025, 16:59:52 »
Hej!
Ursäkta för att jag missade detta, jag tänkte inte klart innan, du vill ju köra med fast kondensering.
Vill du styra shunten med SMO S40 så måste du tyvärr skaffa tillbehöret ECS 40 (det räcker i ditt fall med bara ellådan AXC 30).
Shunten styrs i så fall med kuva 2 och det är till AXC 30 som shunt och framledningsgivare ska kopplas.
BT 25 behövs inte, du styr i så fall tanktemp med till en fast temperatur (använd min och maxvärde på framledningen kurva 1, typ 45 och 55 C).
VV-givare behövs inte heller då.
Rumsgivaren ska styra kurva 2 och ansluts även den mot AXC 30.
Panngivaren kan även den kopplas in på AXC 30.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2025, 18:53:06 »
Mycket gissningar här tydligen. Gör en enkel skiss hur det ser ut och var den äldre VP var ansluten + var sol går in ( troligtvis i botten på tanken ) som är kallast. Det att köra en VP mot en tank, är mer som en ON/OFF med start/stopp mellan tvä värden.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2025, 00:55:11 »
Mycket gissningar här tydligen. Gör en enkel skiss hur det ser ut och var den äldre VP var ansluten + var sol går in ( troligtvis i botten på tanken ) som är kallast. Det att köra en VP mot en tank, är mer som en ON/OFF med start/stopp mellan tvä värden.
Läs igen.

Tycker tråden saknar gissningar. Förutom din sista mening.


Jag gör massa läsfel hela tiden det sista. Vettifan om det är ok eller inte att läsa fel.

Läste allt och tog ändå fram manual för SMO 20, när du hade S40  :::_)

Hoppas det gick bra ändå idag!
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2025, 16:14:24 »
Hej igen. Det blev att vi pausade lite, elektrikern har en del annat att pyssla med i huset. Jag gör en skiss och lägger in här så kanske det blir tydligare 🙃

Utloggad Dvb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inkoppling mot ackumulatortank.
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2025, 22:28:45 »
Så här ser acktanken ut. En himla massa rör 😅. Jag är inte fantastisk på att rita och berätta. Kan kanske försök avgöra ngt i datorn istället 🙃

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!