Vi bytte ut vår pelletsanläggning mot en bergvärmeanläggning i höstas och allt verkar fungera bra.
Jag har dock en fråga gällande inkommande temperaturen på köldbäraren. När jag läser så verkar andra anläggningar oftast ha temperaturer mellan några minusgrader till ca 5 °C på vintern. Temperaturen på vår inkommande köldbärare ligger stadigt kring 8 °C och dippar ibland kortvarigt ner till 7 °C. Antar att temperaturen kommer sjunka om det blir långvariga köldperioder.

Är det normalt att ha runt 8 °C in denna årstid?
Om jag förstått det rätt så är detta positivt, finns det några nackdelar med en hög temperatur?
Bifogar en bild som visar utetemperatur, brine in och ut från förrgår.

Tror att borrhålet är ca 150-160 meter. När det borrades sa de som utförde borrningen att de stötte på många vattenådror(?) vilket till slut gjorde att de inte klarade borra djupare. Tanken var att det skulle borrats till 180 meter.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grattis till ett varmt borrhål, köp en lott. Med den tempen så kommer det att bli riktigt bra verkningsgrad på VP. Ju varmare KB är, desto mer effekt med mindre elförbrukning för VP blir det. Så luta dig tillbaka och njut av värmen och mindre hål i plånboken. Tempen kan gå ner några grader mot slutet av vintern, men gör inte så mycket.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30397
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Nått är skumt, jag har aldrig sett så stabil KB-in ens med en artesisk brunn (springbrunn) där man avleder vattnet.
Men om värmepumpen är en 1255/1256 och går med väldigt låg frekvens så kanske den inte belastar borran nåt specifikt, kan du lägga till kompressorfrekvens i bilden i så fall?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ekdahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grattis till ett varmt borrhål, köp en lott. Med den tempen så kommer det att bli riktigt bra verkningsgrad på VP. Ju varmare KB är, desto mer effekt med mindre elförbrukning för VP blir det. Så luta dig tillbaka och njut av värmen och mindre hål i plånboken. Tempen kan gå ner några grader mot slutet av vintern, men gör inte så mycket.
Okej, låter som det inte är något att fundera så mycket på då, bara vara nöjd.

Utloggad ekdahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nått är skumt, jag har aldrig sett så stabil KB-in ens med en artesisk brunn (springbrunn) där man avleder vattnet.
Men om värmepumpen är en 1255/1256 och går med väldigt låg frekvens så kanske den inte belastar borran nåt specifikt, kan du lägga till kompressorfrekvens i bilden i så fall?
Det är en CTC GSi 608. Kan tyvärr inte presentera historisk data för varvtal, bara några temperaturer och ett par andra värden. Se bild där man väljer vilka värden som ska presenteras i diagrammet.
När jag kollar i menyn på varvtalet på kompressorn så tycks det ligga kring 25-30 rps.
Tyvärr verkar ju temperaturvärdena sparas och presenteras endast som heltal vilket ju gör att det ser väldigt jämnt ut i långa perioder. Hade inte varit lika jämnt om man kunnat se tiondelar också.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Tycker också det är skumt. Det borde inte kunna bli så varm köldbärare med tanke på att en del av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet. Det har ju varit en kall period så köldbärartemperaturen borde ha sjunkit en del även om det är bra vattenströmning förbi borrhålet.

Var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4434
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
Vi hade ca 8° in efter installationen 2004. Just nu ligger det på ca 3°. Uppsala.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30397
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det är en CTC GSi 608. Kan tyvärr inte presentera historisk data för varvtal, bara några temperaturer och ett par andra värden. Se bild där man väljer vilka värden som ska presenteras i diagrammet.
När jag kollar i menyn på varvtalet på kompressorn så tycks det ligga kring 25-30 rps.
Tyvärr verkar ju temperaturvärdena sparas och presenteras endast som heltal vilket ju gör att det ser väldigt jämnt ut i långa perioder. Hade inte varit lika jämnt om man kunnat se tiondelar också.

Aha, tänkte inte på att CTC använder MyUplink också.
Men med så lågt varvtal så blir siffrorna rimligare.  tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1600
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Tycker också det är skumt. Det borde inte kunna bli så varm köldbärare med tanke på att en del av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet. Det har ju varit en kall period så köldbärartemperaturen borde ha sjunkit en del även om det är bra vattenströmning förbi borrhålet.

Var ligger huset?

Kanske är i ett geotermiskt område ☺️
Annars håller med, berggrunden måste ju hålla minst 9-10°C där hålet finns.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ekdahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tycker också det är skumt. Det borde inte kunna bli så varm köldbärare med tanke på att en del av värmeöverföringsmotståndet ligger i själva borrhålet. Det har ju varit en kall period så köldbärartemperaturen borde ha sjunkit en del även om det är bra vattenströmning förbi borrhålet.

Var ligger huset?
Det är i närheten av Ekedalen, 7 km väster om Tidaholm, vid Varvsberget.

Utloggad ekdahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hittade lite mer info på SGU:s hemsida, se bifogad bild. Det var visst 148 meter borrdjup. Vattenmängden verkar vara betydligt större än andra brunnar i området.

Här är länken till kartvisaren om det är någon som inte upptäckt den: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-geoenergi.html

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1600
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Där verkar årsmedeltemp vara 7,5-8°,
därikring har jag cyklat och åkt bil, väldigt fina områden runt Ålleberg, ovidkommande kommentar
Men kan tänka att detta rinner massa vatten i sluttningarna där, och hålet ger ju >30.000liter
Så där ser man 👍

(((☺️Tänkte först skriva att det kanske är en ådra alunskiffer som ger extra värmen)))
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 17:06:34 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 746
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!