OK , men har du glömt att rita i returen till tankarna. syns ingen. Hur är det tankt med VP och tankar, många liter där att värma med VP. tar nog flera dygn att värma dom. Vad för VP har du, när det är tomt i tankar ska VP värma husets vatten och inte tankarna, det kan gå om det kopplas VP och huset på första tanken.
Möjligt. Men det konstiga är ju att det inte har betett sig såhär tidigare utan något har ju hänt. Man undrar om det kan ha att göra med uppdateringen av systemet eller nån shunt eller ventil som har hängt sig..
Men när upptäckte du det, efter en ny shuntmotor eller. Shunten styrs ju inte av VP, utan är en del för sig. Då ska inte shunten påverkas med en uppdatering. Kan du gå tillbaka till det äldre i VP så prova.
Om det blir för varmt inne när det blir kallt ute kan det vara så enkelt att kurvlutningen är för högt ställd.Kan den ha satts till default efter uppdateringen?