Värmepump
Hej!
Hoppas på lite kloka idéer på i vilken riktning jag kan peka rörmokaren. Vi har en bergvärmepump, Thermia Duo från 2011. Senaste månaderna har den börjar larma om ”Högtryck löst”, först enstaka gånger och nu i regel 2 ggr/dag.
Rörmokare har varit på plats två gånger och konstaterat riktigt dåliga gummislangar som släppt ifrån sig stora mängder gummipartiklar i systemet. Slangarna är bytta och hela systemet spolat med ca 2 veckor i mellan. Rörmokaren var övertygad om att detta skulle lösa problemet, men det kvarstår alltså. Varje gång pumpen stannar rensar vi filter och larmet har fortsatt trots i stort sett obefintliga mängder skräp i filtret. Rörmokaren har också ställt upp flödet i de två pumparna bakom frontpanelen på max (cirkulationspump och brinepump?).
Jag behöver ringa rörmokaren igen efter nyår men vill gärna ha hjälp att fundera på vad som kan spöka så jag inte får en till stensäker ”detta är det!”, följt av en saftig faktura och att problemet är kvar.
Mer fakta:
- pumpen ger ibland ifrån sig dunkande och ojämna ljud (hade det varit en bil hade vi sagt dåligt hjullager om det senare)
- trycket i pumpen är bra, 1.2 bar
- elementen är luftade flera gånger
- problemet verkar minska när det är varmare ute och eskalera när utetemp ligger under +5
- tidigare har vi haft problem med att varmvattnet inte blir riktigt varmt, inte ett problem numera. Svårt att säga om det hänger ihop eller om det är dåligt med varmvatten när det är varmare ute.
Observation från idag:
- Pumpen måste ha stannat ganska kort innan jag kollade till den eftersom varmvattnet är varmt.
- Brine in och ut är väldigt höga och kurvan för dem går spikrakt uppåt vid ett tillfälle. Trasig givare? Andra gånger jag tittat på pumpen när den strulat har brine in och ut också varit höga. Eller är det elen som går in och värmer där när pumpen slår ifrån?