Författare Ämne: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004  (läst 536 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad flindmark

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« skrivet: 26 december 2024, 14:19:20 »
Hej,
får hp/ms larm nästan direkt när jag startar. Det låter som om kompressorn försöker starta och sedan klickar det till i kontaktorn och larmet slår till. Några tips på vad man kan försöka göra på egen hand?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« Svar #1 skrivet: 26 december 2024, 14:32:03 »
Är det inte den vanliga visan med trasig mjukstart på de modellerna? Finns många trådar om det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« Svar #2 skrivet: 26 december 2024, 15:16:54 »
Mjukstarten eller en fas som försvunnit mellan elstolpen och värmepumpen. Kan förstås vara andra saker, men det är det vanligaste.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3640
  • Karma +5/-8
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« Svar #3 skrivet: 27 december 2024, 00:58:26 »
När jag provkörde min 1210-7 med bara två faser så gick kompressorn igång.  Med vanliga motorskyddet så stannade den inte under den tiden jag vågade köra den så.  Med det elektroniska motorskyddet som jag bytt till så stannar den efter typ 10 sekunder.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
« Svar #4 skrivet: 27 december 2024, 05:15:44 »
718078  heter original mjukstartkort, enkelt att byta, kör på el under tiden, eller montera en kontaktor ist för mjukisen
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 736
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!