hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004 (läst 536 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
flindmark
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
flindmark
hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
«
skrivet:
26 december 2024, 14:19:20 »
Citera
Hej,
får hp/ms larm nästan direkt när jag startar. Det låter som om kompressorn försöker starta och sedan klickar det till i kontaktorn och larmet slår till. Några tips på vad man kan försöka göra på egen hand?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
«
Svar #1 skrivet:
26 december 2024, 14:32:03 »
Citera
Är det inte den vanliga visan med trasig mjukstart på de modellerna? Finns många trådar om det.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4208
Karma +3/-1
HBerggren
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
«
Svar #2 skrivet:
26 december 2024, 15:16:54 »
Citera
Mjukstarten eller en fas som försvunnit mellan elstolpen och värmepumpen. Kan förstås vara andra saker, men det är det vanligaste.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3640
Karma +5/-8
Rdx
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
«
Svar #3 skrivet:
27 december 2024, 00:58:26 »
Citera
När jag provkörde min 1210-7 med bara två faser så gick kompressorn igång. Med vanliga motorskyddet så stannade den inte under den tiden jag vågade köra den så. Med det elektroniska motorskyddet som jag bytt till så stannar den efter typ 10 sekunder.
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2813
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
«
Svar #4 skrivet:
27 december 2024, 05:15:44 »
Citera
718078 heter original mjukstartkort, enkelt att byta, kör på el under tiden, eller montera en kontaktor ist för mjukisen
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
hp/ms larm på nibe fighter 1115 från 2004
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 736
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info