Författare Ämne: Rördimension för vattenburen värme?  (läst 1558 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad _swede_

  • The Real Swede
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
    • YouTube Kanal
Rördimension för vattenburen värme?
« skrivet: 22 december 2024, 17:24:27 »
Jag har sökt runt lite och hittat delvis svar på min fråga, men svaren är ju inte direkt gällande för vårat hus. Så jag tänkte att jag startar en ny tråd som gäller vårat hus specifikt.
Borrar för bergvärme under maj 2025 uppe i Rosvik (ligger mellan Luleå och Piteå), jag tänkte göra rördragning och installation av elementen själv. Men har ett par frågor innan jag börjar, bifogar en bild på första versionen.

Pumpen blir en IVT HQ C8 med Rego 1000 reglercentral, mina frågor är dessa:

1. Jag tänkte lägga 22 mm rör (2-vägs) hela vägen men är 35 meter och 9/10 element för mycket för en slinga? Smidigaste rördragningen för vårat hus är den jag ritat, om jag behöver dela upp det i 2 slingor så blir det lite mer komplicerad rördragning.

2. 2-3 element till tvätt och relaxen, vilken rördimension skall jag använda där? är det 22 mm som gäller även på den slingan?

3. Önskar förslag på vilka rör jag skall satsa på, helst hade jag velat ha vita rör och inte kromat eller koppar. Även vilka kopplingar som passar bäst med föreslagna rör.
Mvh, Eric Hjelte///

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10443
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2024, 17:34:05 »
Tumregeln säger att 22 mm koppar räcker för upp till 5 kW värme i ett lågtempererat värmesystem för värmepump. 9-10 radiatorer på en slinga verkar vara för mycket! Man behöver räkna lite mer och på husets storlek, byggår och värmeförbrukning etc.
« Senast ändrad: 22 december 2024, 17:40:39 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad _swede_

  • The Real Swede
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
    • YouTube Kanal
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2024, 18:20:20 »
Man behöver räkna lite mer och på husets storlek, byggår och värmeförbrukning etc.

1978 1-plans på platta, boyta 107 kvm. Öppen planlösning mellan kök, hall och v-rum. Om man räknar bort luft/luft pumpen cirka 25000kwh/år, huset skall även tilläggsisoleras 45mm ute samt lägga ny isolering på vinden.
Mvh, Eric Hjelte///

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10443
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2024, 18:34:47 »
Ok, 107 kvm verkar vara exkl tvätt, relax och halva köket om ser på bilden? Någonstans behöver du räkna ut vilken effekt och mått radiatorerna i varje rum ska ha med ett lågtempsystem. Sedan kan man summera. Med tilläggsisoleringen är det kanske möjligt att få igenom tillräckligt med värmeeffekt i 22 mm kopparrör(?) Gäller ju att värmen räcker även när det blir -35 °C i Norrbotten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad _swede_

  • The Real Swede
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
    • YouTube Kanal
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #4 skrivet: 23 december 2024, 04:27:29 »
Ok, 107 kvm verkar vara exkl tvätt, relax och halva köket om ser på bilden? Någonstans behöver du räkna ut vilken effekt och mått radiatorerna i varje rum ska ha med ett lågtempsystem. Sedan kan man summera. Med tilläggsisoleringen är det kanske möjligt att få igenom tillräckligt med värmeeffekt i 22 mm kopparrör(?) Gäller ju att värmen räcker även när det blir -35 °C i Norrbotten.

Som du ser på min lilla teckning så har all biyta + köket egen slinga från VP'en. Jo jag skall räkna ut måtten på radiatorerna, har bara inte kommit så långt ännu. Sovrummen är ju väldigt små, cirka 7, 10, 12 kvm samma gäller både toaletten och badrummet.
Mvh, Eric Hjelte///

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #5 skrivet: 23 december 2024, 09:04:18 »
Om vi tror att 25 000 kWh/år fördelas varmvatten 4 000 kWh/år och rumsvärme 21 000 kWh/år, så funkar det bra med 22-rör.

Räknat på 130 000 gradtimmar och radiatorer i tvätt, relax och golvvärmen i kök, gör att radiatorerna på 35-meters slingan behöver 6,1 kW. Räknat 1 kW till tvätt och relax samt 600 Watt golvvärme d.v.s. 7,7 kW totalt.

6,1 kW med deltaT 8° behöver 0,182 l/s. Det i sin tur ger ett tryckfall på 17,6 kPa bara i rören. Lägg till böjar och ventiler så går det nog upp mot 25 kPa. Inga problem för cirkpumpen att klara det trycket.

Totalt flöde blir 0,029 +  0,03 +  0,182 l/s totalt 0,241 l/s.


Utloggad _swede_

  • The Real Swede
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
    • YouTube Kanal
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2025, 13:41:25 »
God fortsättning och tack för dom svar jag fått hittills. Jag har räknat lite på element storlek i dom olika rummen, räknat både på kvm och m3. Jag skriver inte vilket rum eller storleken bara watten och summan.

1. Kubikmeter @ 35 watt.
Slingan som går till vänster i bilden: 852,6+646,8+1029+126+588+3535=6777,44 watt
Slingan som går till höger i bilden: 787,5+595+ golvvärme ev 600=1982,5 watt

2. Kvm @ 75 watt.
Slingan som går till vänster i bilden: 761+577+918+112+525+3163,5=6056,5 watt
Slingan som går till höger i bilden: 774+585+golvvärme ev 600=1959 watt

Sen är ju frågan om jag behöver elementet under fönstret vid matplatsen, kökets golvvärme (klinker) är 1,5m från matplatsen. Vidare i hallen, mellan toalett och sovrum, är det elektrisk golvvärme under klinkerplattor. Genom den mycket öppna planlösningen kanske man inte behöver ha 3500 watt fördelat på 5 element i vardagsrummet?
 
Mvh, Eric Hjelte///

Utloggad _swede_

  • The Real Swede
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybörjare
    • YouTube Kanal
SV: Rördimension för vattenburen värme?
« Svar #7 skrivet: 26 april 2025, 04:40:40 »
Liten uppdatering!

Enligt offerten, "VP IVT HQ C8, men offerten specar även en extern cirk-pump a' 2600 ink mont. Golvvärmen och dess tillbehör är INTE med i offerten." Jag förmodar att värmepumpen har en redan installerad cirk-pump, om så är fallet vad kan den externa vara till för??

Som jag skrivit tidigare, 2-rör system med 22 mm rör från VP ut till bodelen. Men från VP till tvätt och relax tänkte jag 15 mm rör, funkar det eller blir det för klent?

Uträkning av elementstorlek blir som följande:

10,15 kvm sovrum - 761 Watt eller 24,36 kbm - 852 Watt
7,7 kvm sovrum - 577 Watt eller 18,48 kbm - 647 Watt
7 kvm badrum - 525 Watt eller 16,8 kbm - 588 Watt
12,25 kvm sovrum - 918 Watt eller 29,4 kbm - 1029 Watt
1,5 kvm toalett - 112 Watt eller 3,6 kbm - 126 Watt
7,8 kvm tvättstuga - 585 Watt eller 17 kbm - 595 watt
10,32 kvm Relax - 774 Watt eller 22,5 kbm - 787 Watt

Jag bytte ut 4 st i v-rumet till 2 st, 1 st 50x300 element under 3 fönster fönster mot söder och ett 60x120 under fönster i väst. Tog även bort elementet vid matplatsen.

« Senast ändrad: 26 april 2025, 04:45:57 av _swede_ »
Mvh, Eric Hjelte///

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!