Författare Ämne: Normalt värde F730?  (läst 784 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jimmylimpa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Normalt värde F730?
« skrivet: 07 december 2024, 18:07:16 »
Flyttade nyligen in i 134kvm hus byggt 2022 i utanför Uppsala med F730. Är ny på området men tycker att elförbrukningen (40-50kWh/dygn) legat högt trots temperatur runt nollan mot 20-30 tidigare i November.
vill gärna få tips om F730 är fel inställd?
Se bilder nedan

« Senast ändrad: 07 december 2024, 18:38:16 av jimmylimpa »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Normalt värde F370?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 18:17:46 »
Flyttade nyligen in i 134kvm hus byggt 2022 i utanför Uppsala med F730. Är ny på området men tycker att elförbrukningen (40-50kWh/dygn) legat högt trots temperatur runt nollan mot 20-30 tidigare i November.
vill gärna få tips om F730 är fel inställd?
Se bilder nedan


Hej!

(Det står felaktigt F370 i titeln, ändra så folk hittar rätt :) )

Den 6:e december går din F730 som en påse grusgropsgrus.
Är det månne då som du mätt elförbrukningen?

Kan du fota info-värdena igen, vid drift? Och posta en plot över kompressorfrekvens om möjligt?

MVH

Utloggad jimmylimpa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normalt värde F730?
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 18:42:21 »
rubrik åtgärdad

kompletterade med förbrukningen på huset samt utetemperatur
fick larm i slutet av November efter elavbrott att fläkt inte var injekterad. Angav tok för låg hastighet vilket jag åtgärdade igår fredags.

förstår tyvärr inte riktigt vad jag ska fota av?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Normalt värde F730?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2024, 07:35:02 »
Är det total förbrukning inkl hushållsel mm? I så fall, inte helt orimligt i Uppsala för den här årstiden
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad jimmylimpa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normalt värde F730?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2024, 08:27:44 »
tack för svar. yes det är inkl hushållsel (har ingen separat mätare för pumpen tyvärr)
det jag tycker är märkligt är svängningarna i förbrukningen. att vissa dagar är den låg medan andra hög.
naivt tänker jag att förbrukningen ska ligga stabil :)

Är avluft och föregångare för låg? har försåt på forumet att man vill att de ska ligga på plus nära noll för att undvika avfrostning

* Aktuell ute­temp­eratur (BT1) 0.1 °C
* Fram­led­ning (BT2) 33.1 °C
* Retur­led­ning (BT3) 28.7 °C
* Varm­vatten topp (BT7) 46.1 °C
* Varm­vatten ladd­ning (BT6) 45.3 °C
* Kond­ensor (BT12) 33.4 °C
* Het­gas (BT14) 84.7 °C
* Vätske­led­ning (BT15) 28.9 °C
* För­ång­are (BT16) -16.0 °C
* Sug­gas (BT17) 2.3 °C
* Från­luft (BT20) 20.8 °C
* Av­luft (BT21) -11.6 °C
* Rums­temp­eratur (BT50) 21.8 °C (20.5 vardagsrum)
* Ström (BE3) 0.5 A
* Ström (BE2) 0.8 A
* Ström (BE1) 5.5 A
* Grad­minuter -421
* Aktuell kom­pressor­frek­vens 80 Hz
* Värde, luft­hastig­hets­givare (BS1) 173.1
* Beräk­nad fram­led­ning klimat­system 132.1 °C
* Tid­faktor till­sats 353.9 h
* Värme­bärar­pumps­hastig­het (GP1) 100 %
* Exhaust air fan speed 60 %

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Normalt värde F730?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2024, 12:07:58 »
Citera
Är avluft och föregångare för låg? har försåt på forumet att man vill att de ska ligga på plus nära noll för att undvika avfrostning

Det gäller bara dom gamla enkalre pumparna. För din model ska det vara så
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Rick80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normalt värde F730?
« Svar #6 skrivet: 12 december 2024, 12:35:26 »
Har du blivit nåt klokare på din förbrukning?
Jag är ingen expert på detta, försöker lära mig
Men kan tänka mig att de dagarna du ser högre förbrukning så har den gått in med el-tillsats.
Jag har samma problem, om man nu skall se det som ett problem. Är väl så pumpen funkar. Vissa dagar, den kör varmvatten lite mer ofta, gradminuter sjunker, några avfrostningar på det, gradminuter sjunker ytteriliggare, sen når man gränsen för när tillsats går in, och helt lötsligt har du 0.5, 1,0 1,5... kW extra, beroende på inställning i pumpen

Nån mer insatt kankse kan förklara detta bättre

Utloggad jimmylimpa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Normalt värde F730?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2024, 16:00:11 »
Näe har tyvärr inte blivit klokare.
Dels har jag svårt att följa upp på förbrukningen då jag inte har separat elavläsare för pumpen men också att jag inte förstår alla inställningar eller förstår hur jag trackar de olika delarna i processen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!