FJVM-delen av värmekretsen stängs av varje gång F370 tar ansvaret för värmen så varje gång FJVM ska ta värmeansvaret så blir det ett insvängningsförlopp innan FJVM kommit till rätt framledningstemperatur, om det var den saken du funderar på? Men det är ju bara relativt kortvarigt.
Yttemperaturen på golven får inte vara mer än max 27 grader för att inte parketten ska skadas/resa sig. Sedan får man anpassa max framledningstemperatur till det. Har man golvvärme ska cirkulationen vara ganska hög för att man ska få jämn värme. Normalt sitter det en cirkulationspump på golvvärmeshunten men saknar man det så behöver den inbyggda cirkulationspumpen i värmepumpen ökas.