Har en Nibe fighter 1125-17kW där jag har hela 15’ skillnad mellan retur-/framledning. Brine in 7’ ut 2’ Högsta pumphastighet, Har spolat växlaren, rengjort filter, kollat slangar och tagit ut lite bitar av rost där. Flödet går mot stor tank/volym med fritt lopp.
Den löser dessutom på högtryck vid retur på ca 45-47’. Cirkulationspump börjar väl bli lite sliten och låter lite lätt rosslig men inte mycket.
Är det plattvärmeväxlaren som är delvis tätt trots allt eller cirk.pump eller finns andra teorier. För 15’ är väl alldeles för mycket…