Författare Ämne: Nibe fighter 1125-17 blir sällan tät i värmeväxlaren, eller är det annat problem  (läst 600 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stre01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har en Nibe fighter 1125-17kW där jag har hela 15’ skillnad mellan retur-/framledning. Brine in 7’ ut 2’ Högsta pumphastighet, Har spolat växlaren, rengjort filter, kollat slangar och tagit ut lite bitar av rost där. Flödet går mot stor tank/volym med fritt lopp.
Den löser dessutom på högtryck vid retur på ca 45-47’. Cirkulationspump börjar väl bli lite sliten och låter lite lätt rosslig men inte mycket.
Är det plattvärmeväxlaren som är delvis tätt trots allt eller cirk.pump eller finns andra teorier. För 15’ är väl alldeles för mycket…

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Du har ju uteslutet mycket här.
Dålig cirkpump eller om växelventilen (om du har en sån) jäklas och hamnar i nått mellanläge är väl de 2 orsaker som jag kommer på förutom det du redan fixat.

Du bör kolla filtret på köldbäraren med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stre01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ingen växelventil finns. Vad borde delta ligga på här? Är det troligt att växlaren trots allt är delvis tät?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Jag tror på cirkpumpen, eller om du har slangar, kolla så inte dessa börjat gro igen
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Normalt delta är 5-10 C, du skriver att cirkpumpen låter lite rosslig, det är den troligaste orsaken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 637
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!