 Hej allihopa.  ::).

Vi har flyttat till ett hus på 146 kvadrat två våningar med GV på BV och radiatorer på ÖV.  Flvp nibe f730

Den var inställd på värmekurva 9 kurvjustering 1 när vi flytta in. Blev så varmt på ÖV nu prövar jag Kurva 8  justering 0.

Utöver det har vi upinor smartrix base plus med display. Där alla returer är fullt öppna med en autobalansering.

Nibes egna innetempgivare är urkopplad då gv styrs utefter upinors termostater.


Nu till.min fråga. Vi bor i elzon S3. Hur kan man optimera pumpen. Vad är en bra kurva. Ja rätt novis men har pluggat på en del.

Skickat lite bilder på systemet.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #1 skrivet: 05 december 2024, 14:16:35 »
Hej allihopa.  ::).

Vi har flyttat till ett hus på 146 kvadrat två våningar med GV på BV och radiatorer på ÖV.  Flvp nibe f730

Den var inställd på värmekurva 9 kurvjustering 1 när vi flytta in. Blev så varmt på ÖV nu prövar jag Kurva 8  justering 0.

Utöver det har vi upinor smartrix base plus med display. Där alla returer är fullt öppna med en autobalansering.

Nibes egna innetempgivare är urkopplad då gv styrs utefter upinors termostater.


Nu till.min fråga. Vi bor i elzon S3. Hur kan man optimera pumpen. Vad är en bra kurva. Ja rätt novis men har pluggat på en del.

Skickat lite bilder på systemet.


Hej!

Kolla BS1-luftflödet i m³/h, jämför med de 184 m³/h som ditt hus ska ha enligt formeln BOYTA × 0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s)
Kolla tidfaktorn för tillsats, dvs hur många timmar elpatronen snurrat.
Lufta de 3-4 nipplarna.
Rengör/byt luftfilter.

Återkom  "love"
« Senast ändrad: 05 december 2024, 16:47:00 av kWhalp »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #2 skrivet: 05 december 2024, 15:54:13 »
Hej!
Har du radiatorerna uppe på max?
I så fall är det bara att fortsätta trimma in kurvan tills det blir OK värme inne.
En bra kurva är en så låg som möjligt, med behållen komfort.

Nibes rumsgivare bör flyttas till övervåningen, ingen stress men när du trimmat in kurvan så vill du kanske aktivera denna?
Den ska då sitta i ett rum som inte styrs med nån termostat.

Golvvärmen kan du fortsätta styra på termostaterna, det optimala hade varit att köra detta på kurva 2 från värmepumpen, men det funkar med extern styrning med.
Det krävs lite tillbehör för att styra golvvärmen med värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #3 skrivet: 05 december 2024, 20:14:35 »

Hej!

Kolla BS1-luftflödet i m³/h, jämför med de 184 m³/h som ditt hus ska ha enligt formeln BOYTA × 0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s)
Kolla tidfaktorn för tillsats, dvs hur många timmar elpatronen snurrat.
Lufta de 3-4 nipplarna.
Rengör/byt luftfilter.

Återkom  "love"


Tack för tips skall kolla på detta. Lite för mkt latin men absolut bra tips tack :)

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #4 skrivet: 05 december 2024, 20:20:53 »

Hej!

Kolla BS1-luftflödet i m³/h, jämför med de 184 m³/h som ditt hus ska ha enligt formeln BOYTA × 0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s)
Kolla tidfaktorn för tillsats, dvs hur många timmar elpatronen snurrat.
Lufta de 3-4 nipplarna.
Rengör/byt luftfilter.


Bytt luftfilter har jag gjort, svärfar är servicetekniker för värmepumpar. Så han har hjälpt lite. Men när det gäller optimering så vill han inte pilla så mkt.

Här kommer bilder på luft. Bs 1  samt tillsatts


Tillägg huset byggdes klart 2019 sattes i bruk då

Återkom  "love"

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #5 skrivet: 05 december 2024, 20:23:32 »
Hej!
Har du radiatorerna uppe på max?
I så fall är det bara att fortsätta trimma in kurvan tills det blir OK värme inne.
En bra kurva är en så låg som möjligt, med behållen komfort.

Nibes rumsgivare bör flyttas till övervåningen, ingen stress men när du trimmat in kurvan så vill du kanske aktivera denna?
Den ska då sitta i ett rum som inte styrs med nån termostat.

Golvvärmen kan du fortsätta styra på termostaterna, det optimala hade varit att köra detta på kurva 2 från värmepumpen, men det funkar med extern styrning med.
Det krävs lite tillbehör för att styra golvvärmen med värmepumpen.

Ja radiatorerna är på max. Men sketvöder att trimma i. Pendlar mellan 5 + och - 3

Men smart med givarna på övervåning. Alla rum har ju termostater, på elementen alltså. Sådanna vridtermostater ?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #6 skrivet: 05 december 2024, 21:10:20 »


Du har alldeles för lågt luftflöde (136.7m³/h), du borde ha minst 184 m³/h. Tror jag aldrig sett någon som haft endast 46% på ett sånt stort hus som dig...

Prova rengöra luftfiltret, eller byt ut det om det är bortom räddning. Annars, höj fläkthastigheten.

Gör fattigmans-A4-papperstestet:
Håll ett A4-papper i badrummet längst bort från värmepumpen, suger det fast i frånluftsventilen i taket, så är det ändå helt OK, men jag betvivlar det med tanke på det låga värdet...

Hur gammalt/nytt är huset?  Var i landet bor ni?
141 i tidfaktor är ungefär 916kWh elpatron (6.5 kW(p) × 141h = 916.5 kWh


Edit: Byggt 2019, isåfall är det ca 180 kWh/år, i snitt.
Vilket inte är hela världen, men kan förstås alltid bli bättre :)
(Om det är på ett år, sen värmepumpen ev. börjat krångla, så är det dåligt).

Var bor ni? SE3 = Stockholm, Uppsala, Nyköping, osv?
« Senast ändrad: 05 december 2024, 21:34:27 av kWhalp »

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #7 skrivet: 05 december 2024, 21:35:44 »
Du har alldeles för lågt luftflöde (136.7m³/h), du borde ha 184 m³/h. Tror jag aldrig sett någon som haft endast 46% på ett sånt stort hus som dig...

Prova rengöra luftfiltret, eller byt ut det om det är bortom räddning. Annars, höj fläkthastigheten.

Gör fattigmans-A4-papperstestet:
Håll ett A4-papper i badrummet längst bort från värmepumpen, suger det fast i frånluftsventilen i taket, så är det ändå helt OK, men jag betvivlar det med tanke på det låga värdet...

Hur gammalt/nytt är huset?  Var i landet bor ni?
141 i tidfaktor är ungefär 916kWh elpatron (6.5 kW(p) × 146h = 916.5 kWh


Edit: Byggt 2019, isåfall är det ca 180 kWh/år, i snitt.
Vilket inte är hela världen, men kan förstås alltid bli bättre :)
(Om det är på ett år, sen värmepumpen ev. börjat krångla, så är det dåligt).

Var bor ni? SE3 = Stockholm, Uppsala, Nyköping, osv?


Okej då skall jag prata med svärfar om det, höjja fläkten :). Filter är bytt sen  den 15e november :) innan satt det ett egentligt som var för litet och helt kasst. Smutsigt som bara den. Prövade med papper när vi flytta in men skall pröva på den toaletten längst bort. Eller garderoben. Övervåning. Prövade på nedervåningen.

När vi köpte kollade jag loggen och den sträckte sig till Jan 2022. Inga felloggar, bara avstängd pump.

S3 kungälv. Relativt blåsigt, på höjd nära havet (ca 1 km)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #8 skrivet: 05 december 2024, 22:02:20 »

Okej då skall jag prata med svärfar om det, höjja fläkten :). Filter är bytt sen  den 15e november :) innan satt det ett egentligt som var för litet och helt kasst. Smutsigt som bara den. Prövade med papper när vi flytta in men skall pröva på den toaletten längst bort. Eller garderoben. Övervåning. Prövade på nedervåningen.

När vi köpte kollade jag loggen och den sträckte sig till Jan 2022. Inga felloggar, bara avstängd pump.

S3 kungälv. Relativt blåsigt, på höjd nära havet (ca 1 km)


För litet filter?  :o
Alltså för litet till ytan?

That's not good... åtminstone inte i kombo med supersmutsigt filter, som tyder på långtida användning.

Då får man smuts i/emellan förångarens lameller, lite som kranskärlssjuka i hjärtat.

Kan eventuellt behövas en förångartvätt, analogt med kranskärlssprängning.

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #9 skrivet: 05 december 2024, 22:11:55 »

För litet filter?  :o
Alltså för litet till ytan?

That's not good... åtminstone inte i kombo med supersmutsigt filter, som tyder på långtida användning.

Då får man smuts i/emellan förångarens lameller, lite som kranskärlssjuka i hjärtat.

Kan eventuellt behövas en förångartvätt, analogt med kranskärlssprängning.


Ja, det var för litet klippt så var en glipa på 2 cm på ena kortsidan. Vad menas med det sistnämnda? Ta in någon? Den har ju försäkring samt artic så tänker skulle något pajja så är man relativt skyddad.

Funderar dock på att ta in någon som städar kanalerna

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #10 skrivet: 05 december 2024, 22:32:49 »

Ja, det var för litet klippt så var en glipa på 2 cm på ena kortsidan. Vad menas med det sistnämnda? Ta in någon? Den har ju försäkring samt artic så tänker skulle något pajja så är man relativt skyddad.

Funderar dock på att ta in någon som städar kanalerna

Vad har du för värden på temperaturen för:

Avluft
Förångare

före, under, och efter avfrostning

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #11 skrivet: 05 december 2024, 23:11:43 »
Vad har du för värden på temperaturen för:

Avluft
Förångare

före, under, och efter avfrostning

Vart hittar jag det ?


Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #13 skrivet: 05 december 2024, 23:15:13 »


Just nu :) vet inte nör den avfrostade senastskall kolla när den avfrostning nästa gång och efter

Utloggad Kullen21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #14 skrivet: 05 december 2024, 23:18:24 »
Du har alldeles för lågt luftflöde (136.7m³/h), du borde ha minst 184 m³/h. Tror jag aldrig sett någon som haft endast 46% på ett sånt stort hus som dig...

Prova rengöra luftfiltret, eller byt ut det om det är bortom räddning. Annars, höj fläkthastigheten.

Gör fattigmans-A4-papperstestet:
Håll ett A4-papper i badrummet längst bort från värmepumpen, suger det fast i frånluftsventilen i taket, så är det ändå helt OK, men jag betvivlar det med tanke på det låga värdet...

Hur gammalt/nytt är huset?  Var i landet bor ni?
141 i tidfaktor är ungefär 916kWh elpatron (6.5 kW(p) × 141h = 916.5 kWh


Edit: Byggt 2019, isåfall är det ca 180 kWh/år, i snitt.
Vilket inte är hela världen, men kan förstås alltid bli bättre :)
(Om det är på ett år, sen värmepumpen ev. börjat krångla, så är det dåligt).

Var bor ni? SE3 = Stockholm, Uppsala, Nyköping, osv?

Det här med att fläkten och luften ändras lite hela tiden. Inget stadigt värde verkar det som :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!