Författare Ämne: Nibe F750, felande cirkulationspump?  (läst 950 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HJonatan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F750, felande cirkulationspump?
« skrivet: 27 november 2024, 21:57:21 »
Hej!
Till att börja med vill jag säga att jag är novis på området frånluftsvärmepump och golvvärme, men jag har läst så många trådar jag bara hittat när jag letat på problem liknande mina, men ännu inte hittat någon entydig lösning. Jag skulle gissa på att det är något problem med cirkulationspumpen, eller skulle det bara kunna vara ett sekundärt problem och det egentliga problemet ligger någon annanstans?

Till problemet/symtomen:
Vi har köpt ett enplanshus på 140kvm i Norrland, byggt 2020 på gjuten platta. Uppvärmningen består i LK golvvärme via en Nibe F750 FLVP och tilluftsmodul SAM40.

Vi bor vår första höst/vinter i detta hus och nu när det börjat bli kallare så har jag noterat följande punkter som jag undrar om de är normala?

• Det låter mycket från cirkulationspumpen (tror jag), se video.

• Framledningstemperaturen är väldigt hög (?) vid relativt blygsamma utetemperaturer; typ 40 °C vid -5 °C. Detta är en följd av att jag fått dra upp värmekurvan till 6+1 för att bibehålla ~21° i huset.

• Skillnaden i framledningstemperatur och retur framstår för mig som hög; jag har kollat då och då över många dagars tid och ofta är den 10-12°

• Den interna cirkulationspumpen (Värmebärarpump 1) går konstant på 100% (frånsett när värmepumpen värmer vatten) trots att den externa pumpen är inställd på konstant varvtal, hastighet III.

• Värmen på golven är väldigt ojämn; golvet i vissa rum är kännbart varmt medan i andra är det relativt kallt.

• Denna vet jag inte om jag bara inte förstått hur det ska fungera, men i "golvvärme-fördelarskåpet" flödar det ingen vätska genom flödesglasen upptill på fördelarstocken.



Övrig info:
• Jag har alla termostater öppna utom 1 (huvudsovrum).

• Trycket i Niben är ~1,1bar och håller sig där.

• Jag har avluftat Nibe F750, SAM40 och golvvärmen (på de 2 avluftningsventilerna med vita pipar till vänster på bilden).

• Jag har motionerat piggarna under LK-styrdonen så att de alla verkar röra sig fritt. På bilden ser det ut som att 2 termostater är stängda, men i dessa "hattar" har "plastpinnen" som ska trycka på "metallpiggen" gått av, men jag uppfattar det som att dessa metallpiggar är i översta läget (trots ingen blå färg på hatten alltså).

• Min Nibe är inte uppkopplad, men jag kan förstås lägga upp bilder från displayen eller kolla upp någon siffra om det är någon info som behövs för att utesluta eller ringa in någon potentiell felkälla.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2024, 22:52:43 »
Hej!

Det är 4 luftningsnipplar på min F750.

3 där nere t.h
1 längst uppe t.v

Prova det, enligt manual.

MVH PA

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #2 skrivet: 28 november 2024, 04:37:33 »
Ljudet som hörs är att du har för lite vatten i kärlet som avfrostningsslangen går ner i, eller så är inte slangen i botten av kärlet, den suger luft bakvägen.
Du kan testa själv om allting fungerar i din pump.
Håll bakåtpilen intryckt 7 sek (ca) gå in i service, tryck på tvångsstyrning och testa komponent för komponent där.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #3 skrivet: 28 november 2024, 07:22:35 »
Ljudet som hörs är att du har för lite vatten i kärlet som avfrostningsslangen går ner i, eller så är inte slangen i botten av kärlet, den suger luft bakvägen.
Du kan testa själv om allting fungerar i din pump.
Håll bakåtpilen intryckt 7 sek (ca) gå in i service, tryck på tvångsstyrning och testa komponent för komponent där.


Men en Nibepump kan aldrig ha mer än ett fel samtidigt,  tOOmten

Skämt åsido;
Luftslangen i spillkoppen skulle väl ej förklara den höga framledningen m.m? Isåfall är det två fel, slang och exempelvis luft i systemet, eller cirkulationspumpsproblem.

Svårt att höra på film, men är det uteslutet att det låter som om cirkulationspumpen drar en djävla massa luft?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #4 skrivet: 28 november 2024, 08:50:46 »
Det ska sitta ett smutsfilter på returen före värmepumpen, kolla om detta behöver rensas?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #5 skrivet: 28 november 2024, 08:55:34 »
Först av allt, dra upp avloppsslangen och täpp för den. Blir det då tyst så är det för att den drar tjyvluft den vägen som @DonPablo skrev. Gurglandet beror då på att den delvis är nedsänkt i vatten. Om detta är felet, ordna då till så du får ett vettigt vattenlås på slangen (tex genom att förlänga den och göra en loop)

Framledning 40 grader vid -5: hur är pumpen inställd, för golv eller radiatorvärme?

Även om pumpen skickar ut 40 grader, blandas inte det ned i golvvärmefördelaren?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #6 skrivet: 28 november 2024, 09:04:48 »
På bilden ser det ut som att golvvärmen inte har nån egen cirkpump och enligt inlägg 1 så går alla pumpar på max.
Nått hindrar flödet, antingen igensatt smutsfilter eller så är det nån ventil som inte är fullt öppen?
Kommer ihåg ett problem som berodde på att nån tidigare ägare varit på de interna avstängningsventilerna och lämnat nån halvöppen.
Finns en QM31.

Sen har den dubbla växelventiler, om nån av dessa jäklas så kan flödet strypas med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HJonatan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #7 skrivet: 28 november 2024, 09:17:05 »
Hej!

Det är 4 luftningsnipplar på min F750.

3 där nere t.h
1 längst uppe t.v

Prova det, enligt manual.

MVH PA

Yes, har avluftat via de 4, och på Sam40 via 2 upptill och på golvvärmen (vet ej om detta är rätt) på de 2 till vänster i bilden (med vita "pipar").


Ljudet som hörs är att du har för lite vatten i kärlet som avfrostningsslangen går ner i, eller så är inte slangen i botten av kärlet, den suger luft bakvägen.
Du kan testa själv om allting fungerar i din pump.
Håll bakåtpilen intryckt 7 sek (ca) gå in i service, tryck på tvångsstyrning och testa komponent för komponent där.

Ah! Här har vi åtminstone ett första fel; min spillvattenkopp är tom och häller jag på vatten så rinner det omedelbart bort. Efter att ha läst om spillkoppen i några andra trådar och tittat på bilder så förstår jag nu att det finns två olika modeller; 1 (vanligare?) med avrinning högt upp så att man alltid får stående vatten i koppen respektive en med avrinning i botten som min Nibe har, och som jag då antar ska kombineras med någon form av ventil eller vattenlås. Jag kan dock inte se något spår av någon sådan...
Skulle detta kunna vara förklaringen till alla symtom?
Och visst borde jag kunna byta till en spillkopp av den andra varianten (med högre avrinningsanslutning) förutsatt att det finns utrymme till det?


Det ska sitta ett smutsfilter på returen före värmepumpen, kolla om detta behöver rensas?

Tack för tips, dock är jag tyvärr väldigt novis så jag vet inte var jag ska börja leta. Går det att förklara vad jag letar?  Sc:,h


Först av allt, dra upp avloppsslangen och täpp för den. Blir det då tyst så är det för att den drar tjyvluft den vägen som @DonPablo skrev. Gurglandet beror då på att den delvis är nedsänkt i vatten. Om detta är felet, ordna då till så du får ett vettigt vattenlås på slangen (tex genom att förlänga den och göra en loop)

Framledning 40 grader vid -5: hur är pumpen inställd, för golv eller radiatorvärme?

Även om pumpen skickar ut 40 grader, blandas inte det ned i golvvärmefördelaren?

Tack för tips, jag ska prova hålla för den! Okej, så ett simpelt vattenlås är egentligen ett alternativ till att byta ut spillkoppen?

Pumpen är inställd för golvvärme. Jag tror inte den blandas ned, jag har som skrivit ovan inga radiatorer och temp-mätaren på fördelarstocken för framledning visar också ~40 grader, och retur 25-30.

Tack för svaren och hjälpen så långt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #8 skrivet: 28 november 2024, 10:27:53 »
Nått som ser ut så här.
Den övre är en filterball, enkel att rengöra, man stänger och skruvar sen loss täckmuttern. Det sitter en låsring för filtret som man enklast lossar med en spetsig tång.
Den undre är ett traditionellt smutsfilter, man måste stänga av ventiler före och efter innan man skruvar isär det.



Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2024, 16:30:15 »
funkar ventilen qn27 på pumpen? den undre trevägaren. Kör tvångskörningsläget, och kolla att alla grejer funkar som de skall. brukar sätta rgadminutrarna till 0 eller plus 10 så pumpen får stanna kompressor, sen slår jag på tvångsläget. och kör komponent för komponent. övre trevägare heter qn10 och nedre qn27 cirkpumparna heter gp1 och gp6 har du gp6 för högt, så kan inte gp1 reglera deltat ordentligt. gp6 brukar jag ha på II
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad HJonatan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750, felande cirkulationspump?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2024, 11:04:17 »
Nått som ser ut så här.
Den övre är en filterball, enkel att rengöra, man stänger och skruvar sen loss täckmuttern. Det sitter en låsring för filtret som man enklast lossar med en spetsig tång.
Den undre är ett traditionellt smutsfilter, man måste stänga av ventiler före och efter innan man skruvar isär det.




Stort tack för alla svar, och ett extra tack för detta!
Felet visade sig vara ett igensatt filter av den övre typen på returledningen. Efter att det rensades har jag fått jämn värme och cirkulationspumpen behöver ej jobba på 100%.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!