Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
Bertil
,
pi.r
) »
Ämne:
Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt (läst 765 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karma +0/-0
jälldorf
Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
skrivet:
24 november 2024, 16:40:22 »
Citera
Hej på er under helgen har det varit mellan -14 och -4 grader kallt. Har en ny installerad amber 35 i ett litet hus på 52kvm. Märkte att den hade svårt att hålla 22 grader på fredagen när det var ca minus 8 grader. Ställde då upp pumpen på 30 grader och full fläkt. Den drog 1,69kwh den varmaste timmen då det var -4. Och 1,32kwh då det var -12 grader och då minskade temperaturen inomhus. Ingen avfrostning under dom timmarna iaf. När tempen var -4 ökade temp till 25,7 i rummet där pump sitter men på kvällen 4 timmar senare minskade den till 24,6 och kl 10 dagen efter var det 22,1 i rummet och i köket 18,9.
Tycker den drar lite väl lite ström som syns i bifogad fil. Borde den inte dra mer då den inte orkar upp i temp? Endast pump som som drar el i huset. Temperaturen är uppmätt i brösthöjd på innerväggar
«
Senast ändrad: 24 november 2024, 16:51:21 av jälldorf
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #1 skrivet:
24 november 2024, 21:03:11 »
Citera
Låter ju knepigt, den där maskinen borde klara att värma en så liten kåk utan problem, såvida inte väggarna är helt oisolerade?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karma +0/-0
jälldorf
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #2 skrivet:
24 november 2024, 22:27:04 »
Citera
Spån i golv väggar och tak. Väggarna är 16cm tjocka varav 10cm spån (spånet var då kvar högt uppe i väggen där pumpen installerades och även på 2 andra ställen där jag rivit. Sen är det 14cm spån på vinden och golvet har jag inte koll på men det ligger då spån ut mot kanterna ända upp å reglarna lär då vara hyffsat höga för golvet är riktigt stabilt. Så det är väl inte direkt bra isolering men jag hade hoppats kunna hålla tempen uppe med endast pump ner mot -20 men nu verkar gränsen gå vid -8-10 för att hålla 21-22 grader.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #3 skrivet:
25 november 2024, 06:55:56 »
Citera
Kallt och blåsigt?
En spånlåda som din kan säkert behöva norr om 50 W/m2 vid -10 grader, så minst 2.6 kW effekt.
OM värmepumpen drar 1.4 kW med COP på 3.0 så borde den ge 4,2 kW effekt.
Klarar den inte värma huset så är effektbehovet större (81 W/m2) eller så har din värmepump urusel COP vid dessa förutsättningar.
Möjligen en kombination av urusel COP och ett dåligt isolerat och dragigt hus.
Det kan förstås vara nåt fel på värmepumpen, men det är ju inte sååå vanligt på en helt ny maskin.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #4 skrivet:
25 november 2024, 11:16:04 »
Citera
Skulle gissa på att huset nog kräver uppåt 4 kW när det är som kallast, men det ska den där värmepumpen ge enligt databladet.
Jag gissar på en halvtaskig installation?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jälldorf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Karma +0/-0
jälldorf
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #5 skrivet:
25 november 2024, 15:12:20 »
Citera
Ja huset drog ju 38 kWh med pumpen inställd på full fläkt 30grader. Då borde den gett dryga 100kwh värme om den är som den ska. Så huset drar ca 85w per kvm vid minus 10 och inte så blåsigt. Verkar det stämma med tanke på vad jag uppgett hur det är isolerat?
Tänker iaf lägga på 30cm cellulosa på vinden uppe på spånet och hur stor skillnad tror ni det gör?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
«
Svar #6 skrivet:
25 november 2024, 15:26:53 »
Citera
Du har ganska så stor skillnad mellan rum och kök så det läcker säkert ut en hel del värme.
Det är en bra idé att lägga på mer isolering på vind.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
Bertil
,
pi.r
) »
Ämne:
Hjälp Gree Amber 35 värmer dåligt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 687
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info