Säkerhetsventiler?
« skrivet: 23 november 2024, 14:02:55 »
Hej !
Hur ska man tänka om säkerhetsventiler.
När min berg-VP sattes in sattes 2 acktankar in. En 200L kopplades på värmeslingan som första radiator.
Och en 230L Borötank med cu-slingor för varmvatten, som fick en säkerhetsventil 9bar på ink kallvatten, inga problem med den.
På framledningen från VB till före växelventilen sattes bef expkärl (20L) med 1,5 bars S-ventil.
På vv-tankens ink från VP efter växelventilen sitter även en 1,5 bars S-ventil som ligger innanför isoleringen av vv-tanken som håller ca 60grader.
Haft problem med att jag tappade trycket, bytte därför ut 20L expansionskärlet som satt på framledningen upp mot taket i källaren.
Blev i sommras istället ett 50 l exp kärl med ny 1,5 bars säk-ventil med ny placering på returledningen och stående på golvet i källaren.
Men tappar tryck fortfarande konstaterar att det är säkerhetsventilen i vvtanken på framaledningen som läcker ut vid ca 55-60g temp i vv-tanken.
Min fråga bör jag byta den mot en 2,5 bars ventil?
Eller kanske helt enkelt ta bort den?
Det borde räcka med en säkerhetsventil påexp-kärlet/ returen ?
Eller?
« Senast ändrad: 23 november 2024, 16:42:07 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4246
  • Karma +3/-1
SV: Säkerhetsventiler?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2024, 15:58:48 »
1,5 bars säkerhetsventil är rätt kass. De läcker väldigt ofta. Det borde inte behövas två säkerhetsventiler. Möjligen om en kran eller backventil kan isolera systemet på något sätt ihop med att växelventilens läge är på ena eller andra sättet så får du skydd ändå. Men normalt sett behövs bara en säkerhetsventil eftersom returerna är fria åt alla håll.

På kallvatten in efter backventil ska du ha en säkerhetsventil på 9-10 bar. Kan sitta på varma sidan också, men undvik.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2738
  • Karma +6/-1
SV: Säkerhetsventiler?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2024, 22:39:37 »
Min erfarenhet är att det tycks ha med vattenkvaliteten att göra om säkerhetsventiler börjar läcka. Det är helt klart vanligare på vissa orter än andra. Och en läckande säkerhetsventil går ofta rätt lätt att fixa till genom tvättning (gärna ultraljudstvätt) i något surt, t ex toarengöring eller Hessa Kalkbort, som löser avlagringarna på tätningsytorna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!