Författare Ämne: Varmvatten och hög hetgas f730  (läst 3133 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #45 skrivet: 13 december 2024, 18:05:13 »
Använder tråden jag skapade för en annan fundering.

730 ska ju ge ca 5kW ut vid 2kW el in och alltså ha COP 2,5 ungefär. (120hz mycket luft etc)
Men jag antar det bygger på att den får ur all energi från avluften? Är det högre avluft=sämre verkningsgrad? Är det vid avluft -12? -14? -15?
För när man har en lägre frekvens och kör, säg 90hz så går aldrig (iaf hos mig) avluften ned lägre än till -12 ungefär, och förångaren blir aldrig -17 heller utan avfrostning triggas av automatisk tid beroende på frekvens känns det som? Så då tappar man verkningsgrad?

Eller handlar det alltid om förhållandet mellan förångaren och avluften? Och är den inom 2-3 grader har man Maximal verkningsgrad?

P.S. Det här vet jag inte om det stämmer, men avfrostning ska ju triggas av kall förångare -17 tror jag det är, men det måste finnas en automatisk räknare med som tvingar in avfrostningen där tiden blir kortare ju högre frekvensen är trots inte förångaren när -17?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #46 skrivet: 14 december 2024, 06:43:00 »

Avfrostning börjar då:
1 luftflödet (BS1) minskar med 10 % från referensvärdet
och om förångningsgivaren (BT16) understiger -1° C
under 30 minuter.
2 förångningsgivaren (BT16) understiger -21°C.
Aktuell gradminuter avgör om avfrostningen blir aktiv
eller passiv.
Vid gradminuter -260 (gäller om start tillsats är -700)
används aktiv avfrostning genom avfrostningselement
EB16.
Avfrostningstid
Tiden räknas fram under avfrostningen och varierar beroende på luftflödet samt temperaturen på BT20. För
att avfrostning ska få avslutas måste BT16> +5 °C
Minsta tid för avfrostning är 5 minuter.
Extra avfrostningstid
Om förångningsgivaren BT16>3 °C i minst 30 min under
sammanhängande kompressordrift så finns det inget
behov av extra avfrostningstid. Har detta inte uppfyllts
under de senaste 30 avfrostningarna kommer den 31:e
avfrostningen att förlängas med 3 minuter (vid aktiv)
samt 6 minuter vid (passiv) avfrostning
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #47 skrivet: 14 december 2024, 07:08:41 »
Avfrostning börjar då:
1 luftflödet (BS1) minskar med 10 % från referensvärdet
och om förångningsgivaren (BT16) understiger -1° C
under 30 minuter.
2 förångningsgivaren (BT16) understiger -21°C.
Aktuell gradminuter avgör om avfrostningen blir aktiv
eller passiv.
Vid gradminuter -260 (gäller om start tillsats är -700)
används aktiv avfrostning genom avfrostningselement
EB16.
Avfrostningstid
Tiden räknas fram under avfrostningen och varierar beroende på luftflödet samt temperaturen på BT20. För
att avfrostning ska få avslutas måste BT16> +5 °C
Minsta tid för avfrostning är 5 minuter.
Extra avfrostningstid
Om förångningsgivaren BT16>3 °C i minst 30 min under
sammanhängande kompressordrift så finns det inget
behov av extra avfrostningstid. Har detta inte uppfyllts
under de senaste 30 avfrostningarna kommer den 31:e
avfrostningen att förlängas med 3 minuter (vid aktiv)
samt 6 minuter vid (passiv) avfrostning

Hmm intressant. Vad är det som gör att BS1 minskar under en pågående cykel? Uppbyggnad av is som ger en trång passage som ger tryckfall?
Mina avfrostningar är 95-98% på 8min30sek. Kanske Ett par i veckan som är 11-12min av oklar anledning men finns väl någon anledning då även om jag inte förstår varför.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #48 skrivet: 14 december 2024, 10:39:56 »
Har du loggat med usb?
Om inte, så gör det och dela med dig av loggfilerna sen, så skall du få hjälp.
Ja is byggs ju på på förångaren så länge kompressor går, blir ju minusgrader på förångaren, som möts av 20+ gradig luft, och byggs så småningom igen av is/frost som minskar luftflödet, så då avfrostar den.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!