Författare Ämne: Felsökning larm-logg  (läst 896 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Robin.Wahlman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felsökning larm-logg
« skrivet: 20 november 2024, 15:56:59 »
Hej efter att ha uppdaterat till senaste Mjukvaran på min F1245-8kw så har jag börjat få ett antal larm i larmloggen där det enda jag hittar är att det står startar.  Se bild.

Finns det något sätt att gå djupare in i varje rad i larmloggen ? Alternativ logga mer info från varje larm ?
 
I och med att detta nu skett 5-6 ggr på ett dygn så lär det ju uppkomma igen.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 17:17:59 »
Det där är skumt, på min 1245 i fritidshuset så bryts strömmen några gånger om året, då får jag just detta meddelande.
Om du kollar historiken på t ex framledningstemp, ser du om den stannar vid varje tidsstämpel?

Fast nu efter uppdateringen till MyUplink så får jag inga meddelanden, där är det tomt?
Vet att de hade ett servicestopp på strömmen för ett par veckor sen...  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 november 2024, 17:22:49 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Robin.Wahlman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 18:53:15 »
Jo, det är som lite märkligt. Precis som du säger så ser det ju som att det är ett kort strömavbrott för att sedan starta om.

Dock så vet jag att VP har haft ström hela tiden.

Detta hade ju inte varit ett sånt stort problem om jag inte har larmutgången kopplad mot mitt vanliga larm som får spel varje gång pannan får ett fel, dvs nu 5 ggr på ett dygn.

Som referens har jag haft 2-3 larm på 7 år tidigare innan uppdateringen.


Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 19:27:17 »
Den där larmloggen är ganska värdelöst.
Om du trycker på OK så visas ju larmnummer 998 och temperaturerna vid start-ögonblicket, där blir man dock inte mycket klokare av.
Men när det står Startar har det alltid varit Strömavbrott. USB-loggar man så börjar den en ny loggning vid den tiden strömmen kommer tillbaka. Loggen före slutar då med en avbruten rad när strömmen bryts. Då kan man ju räkna ut, hur länge avbrottet har varit.
Om kompressorn stannar för t.ex. hög kondensor in/ut, eller något annat blir det ju inget avbrott, den startar ju igen efter några minuter eller när det finns värmebehov och loggningen fortsätter utan avbrott.
Jag har dock inget larm kopplat till VPń men när man hade Nibe uplink och fick informationsmeddelanden brukade jag kolla upp meddelanden för att se orsakerna.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Robin.Wahlman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 22:03:34 »
[quote author=Hasberg link=topic=84073.msg852177#msg852177 date=1732127237
Men när det står Startar har det alltid varit Strömavbrott. USB-loggar man så börjar den en ny loggning vid den tiden strömmen kommer tillbaka. Loggen före slutar då med en avbruten rad när strömmen bryts. Då kan man ju räkna ut, hur länge avbrottet har varit.
[/quote]

Problemet är ju bara att pannan har haft ström hela tiden.  Jag har separata ringkärnor på matningen till pappan och kan ej se någon dipp där.

Men, ja usb-loggningen har blivit avbruten. Frågan är ju bara varför pannan internt tappar strömmen ??? Och hur jag går vidare.

I och med att det började direkt efter uppdateringen så kan jag ju inte tänka mig att ddt inte har med varandra att göra.


Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 22:38:36 »
Att det kanske har med uppdateringen att göra, kan jag ju inte avfärda.

Men du har kanske glappkontakt i strömmatningen till värmepumpen?? och då spec. på L1 eftersom elektroniken i VPń troligen ligger på L1?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Raketost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #6 skrivet: 20 november 2024, 23:56:02 »
Jag uppdaterade till senaste firmware på min F1245-10 för en vecka sedan och råkade ut för samma sak.

Cirka 2½ timme efter uppdateringen fick jag ett "--> värmepumpen har startat upp" via SMS. (Jag har tillbehöret SMS40).

Befarade det värsta med den nya programvaran, men dessbättre har inte larmet upprepats.

Att omstarten skulle bero på spänningsbortfall finner jag i princip uteslutet.

De gånger pumpen tappat spänning, har jag alltid fått ett SMS-larm ang. detta.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #7 skrivet: 21 november 2024, 05:25:40 »
Backa mjukvaran om det funkade bättre före.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #8 skrivet: 21 november 2024, 09:19:22 »
Ändringar i sista mjukvaran Version: 9699R7:
CHANGES
• Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
• Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile
• Updated functionality against myUplink

Ja, de lyckades väl inte helt med uppdateringen när det gäller myUplink.

Som sagt, rör inte något som fungerar......

Utloggad Robin.Wahlman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felsökning larm-logg
« Svar #9 skrivet: 22 november 2024, 10:08:32 »
Ändringar i sista mjukvaran Version: 9699R7:
CHANGES
• Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
• Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile
• Updated functionality against myUplink

Ja, de lyckades väl inte helt med uppdateringen när det gäller myUplink.

Som sagt, rör inte något som fungerar......

Problemet är ju dock att pga av nerläggningen av nibeuplink så är det ju något som inte fungerade ;-) 
Annars håller jag med dig fullt ut.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!