0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skam den som ger sig!Till slut hittade jag en anslutning vid "rensbrunnen" (heter säkert inte så) som var långt i från tät.När jag fick röret tätt så fick jag 5 grader till.Nu är det -8 ute och 20 inne, och då har jag en frånluftstemp på 18,2.Jävlar, good find ändå Bra med sådana här exempel, då får man lite känsla för vad som är rimliga transmissionsförluster, och ev. tjuvluftsbidrag.Om jag vore du skulle jag bli lite läckagejaktsbiten, och hyra en bra värmekamera billigt och kika var du har eventuella hål, även om kalluften går fel håll, så borde det lysa igenom då plåten är frilagd på de ställena.Sen att du får en fin gradient över temperaturtappet längs kanalens utbredning, är en bonus, då kan du enkelt se var du har kalla injektionspunkter (dvs tjuvluftsläckage).Hygglo brukar hyra ut värmekameror billigt, se om du hittar nån FLIR som uthyrs i närheten av din postlåda.