0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om detta hjälper så bra, då kommer jag tillbaka till det tråkiga ämnet "konstruktionsmiss", hur kunde dom missa detta innan dom släppte ut pumparna på marknaden? Panik? Bråttom att få ut dom?Intressant om den relativt enkla modifieringen egentligen är allt som behövs?? Jag är själv väldigt mycket imponerad av den boostern och tillhörande styrning som @kWhalp konstruerat för att komma runt problemen med igenisning och långa avfrostningstiderBerätta gärna löpande hur det fungerar framöver!
Hör inte hit men efter kompressorbytet så kunde jag inte längre låta bli BT16... Jag har flyttat den lite snett uppåt och fäst den på rörböj där. Detta i tidigare kombo med att jag flyttade upp BT21 ett par cm så den inte ligger i isblasket gör att pumpen aldrig tidigare gått så bra Korta avfrostningar på 1-12 minuter (absolut ingen is kvar) och efter BT21 gillar kompressorn nu att cruisa fram på de högre frekvenserna
Sen har de klart hittat nya effektivare lösningar för de nyare pumparna
Med vår förra flvp (CE50)
Jag har också kollat på detta, där var den sitter original, är typ den kallaste platsen på hela förångaren, för att soppan sprutas ur expventilen åker igenom och kommer tillbaka och träffar givaren.
Vänta här nu... du har flyttat BT21 i långa kopparröret OCH BT16 vid expansionsventilen?Jävlar. You are one step ahead. Då får du lägre avluft, eftersom förångaren går några grader kallare, och får därmed också högre värmeutyte innan förångningsbegränsning inträder.Eller märker du några andra fenomen förutom kortare avfrostningar och lägre avluft?Har du grafer före/efter flyttarna?
BT21 flyttades för mer än 1 år sedan och det är den enskilt största förbättringen. Korta avfrostningar på 10-12 minuter och det.BT16 flytten har gjort precis som du säger att förångaren går lite kallare och avluft ner mot -17 till-18. Detta tillsammans gör att vi värmer huset på 228m2 med golvvärme+radiatorer nere i Skåne till ca 21.5c ner till ett par minus utan tillsats.Dock efter BT16 flytten blir det tätare avfrostningar och jag funderar på slitaget om jag trots allt flyttar tillbaka den men behåller ett varv med eltejp.