Författare Ämne: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning  (läst 1539 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« skrivet: 15 november 2024, 08:16:18 »
Hejsan!

Vi får tillträde till vårt nya 2-plans parhus (fr 2005, Värmdö/Stockholm) i slutet av november. Vi var på plats igår för att godkänna flyttstädningen och märker då att huset är iskallt. Det är runt 7-8 grader i huset. Nedervåningen värms med golvvärme (med 310p) och ovanvåningen är idag direktverkande el, som var avstängd. OBS! Jag har planer på installation av LVP och ny LLVP.

Golven på nedervåningen är iskalla, det finns inte en tendens till värme i dom, jag hör pannan gå (se video) och även det jag hunnit utläsa - så ser den ut att vara i drift. Det jag inte hunnit kolla är under den dolda panelen på fronten för status på cirkluationspumpen.
Jag gick igenom alla termostater i huset och de står i läget att de borde vara någon värme i golven.

Jag skall tillbaka till huset idag.

Pratade med säljaren igår, som nämnde att det kan bli kallt om huset stått tomt - exempelvis när dom varit på semester. Men låter inte detta lite väl kallt?  ???

Tar tacksamt emot alla förslag och tips.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #1 skrivet: 15 november 2024, 08:38:31 »
Det är ju jätteviktigt att säljaren tar tag i detta nu och åtgärdar felet. Ska bli ännu kallare i nästa vecka och risk för att det börjar frysa. Har det frusit i ett hus som inte kallställts på rätt sätt kan det bli enormt stora kostnader. Förmodligen en cirkulationspump som stannat? Sitter nere till höger under luckan. Vad visar de andra kanalerna på displayen? Kanal 01 - 16?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #2 skrivet: 15 november 2024, 08:45:07 »
Det är ju jätteviktigt att säljaren tar tag i detta nu och åtgärdar felet. Ska bli ännu kallare i nästa vecka och risk för att det börjar frysa. Har det frusit i ett hus som inte kallställts på rätt sätt kan det bli enormt stora kostnader. Förmodligen en cirkulationspump som stannat? Sitter nere till höger under luckan. Vad visar de andra kanalerna på displayen? Kanal 01 - 16?

Tack! Ja, det känns lite oroande.

Jag kikar när jag är i huset sen. Har inte helt förstått de olika kanalerna eller hur man skiftar mellan dom, men jag har en manual.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #3 skrivet: 15 november 2024, 08:56:35 »
Lyfter man av den stora frontluckan ser man två knappar som sitter bredvid varandra under displayen. Med den högra knappen bläddrar man fram kanalerna. När man läser av kanalerna måste man vara observant om det visas ett "-" tecken före siffervärdet eller inte. Håller man kanalväljaren intryckt för länge så startar den om hela värmepumpen. Går att hjälpstarta cirkulationspumpen med skruvmejsel om den kärvat fast. Bort med skruvlocket och sätt en spårskruvmejsel i spåret på motoraxeln och vrid. En gammal trasa eller handduk under är lämpligt för att suga upp lite värmevatten som rinner ut.
« Senast ändrad: 15 november 2024, 13:18:30 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #4 skrivet: 15 november 2024, 12:59:15 »
Lyfter man av den stora frontluckan ser man två knappar som sitter bredvid varandra under displayen. Med den högra knappen bläddrar man fram kanalerna. När man läser av kanalerna måste man vara observant om det visas ett "-" tecken för siffervärdet eller inte. Håller man kanalväljaren intryckt för länge så startar den om hela värmepumpen. Går att hjälpstarta cirkulationspumpen med skruvmejsel om den kärvat fast. Bort med skruvlocket och sätt en spårskruvmejsel i spåret på motoraxeln och vrid. En gammal trasa eller handduk under är lämpligt för att suga upp lite värmevatten som rinner ut.

Tack för din input och dina tips! Fick uppdatering från säljaren nu som hade bett en granne komma över och se över värmen. Det verkar som städarna har kommit åt alla reglage/termostater och att temperaturen var i princip helt av i huset. En automatsäkring skall också ha löst ut tydligen. Så får kika på allt när jag är på plats.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #5 skrivet: 15 november 2024, 13:15:56 »
Ja vridpotentiometern där man ställer in värmekurvans förskjutning på 310P är väldigt lätt att oavsiktligt komma åt även om den sitter ganska högt upp. Då kan det bli alldeles på tok för varmt men annars alldeles för kallt i huset. Om en automatsäkring lösts ut av 310P behöver man göra en noggrann undersökning av anledningen! Ska normalt inte alls hända. Hoppas de inte menade husets jordfelsbrytare(?) Värmepannan ska normalt installeras vid sidan utan att gå via jordfelsbrytaren just för att huset inte ska riskera att frysa sönder på vintern om man är bortrest och det t.ex. råkat komma in fukt i en utelampa som får jordffelsbrytaren att lösa ut. 310P står inomhus och är fast installerad med jordade plåtar runt om. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #6 skrivet: 15 november 2024, 17:28:19 »
Ja vridpotentiometern där man ställer in värmekurvans förskjutning på 310P är väldigt lätt att oavsiktligt komma åt även om den sitter ganska högt upp. Då kan det bli alldeles på tok för varmt men annars alldeles för kallt i huset. Om en automatsäkring lösts ut av 310P behöver man göra en noggrann undersökning av anledningen! Ska normalt inte alls hända. Hoppas de inte menade husets jordfelsbrytare(?) Värmepannan ska normalt installeras vid sidan utan att gå via jordfelsbrytaren just för att huset inte ska riskera att frysa sönder på vintern om man är bortrest och det t.ex. råkat komma in fukt i en utelampa som får jordffelsbrytaren att lösa ut. 310P står inomhus och är fast installerad med jordade plåtar runt om.

Har dessvärre inte sett det själv, kommer åka dit först imorrn. Men bad om lite aktuella bilder hur det ser ut. Nu var termostaterna korrigerade också, så det var ca 17 grader i huset enligt termometer i köket.

Bifogar dom nya bilder på inställningarna.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #7 skrivet: 15 november 2024, 18:08:13 »
Bra, då verkar det som att cirkulationspumpen också fungerar normalt när de nu fått upp värmen i huset. Men det är alltid värdefullt att gå igenom kanalerna och kontrollera värdena ändå. Särskilt om man kan göra det när kompressorn har varit påslagen åtminstone en stund innan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #8 skrivet: 15 november 2024, 19:29:31 »
Bra, då verkar det som att cirkulationspumpen också fungerar normalt när de nu fått upp värmen i huset. Men det är alltid värdefullt att gå igenom kanalerna och kontrollera värdena ändå. Särskilt om man kan göra det när kompressorn har varit påslagen åtminstone en stund innan.

Alright! Yes, will do. Kikar i manualen imorrn och går igenom vad de olika kanalerna betyder.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #9 skrivet: 16 november 2024, 14:05:30 »
Börja redan nu att planera och spara pengar till ett byte av den pumpen, riktiga skitgrejer, egentligen bara en elåanna med ett dynamo, kompressorn är jätteliten i dessa. Kallare än +5 så går den på el.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #10 skrivet: 16 november 2024, 16:14:09 »
Nja, det stämmer inte riktigt i detta fall med +5 grader. Det var ju så tyvärr att ganska många byggare byggde med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och sedan bara med direktverkade el-radiatorer på övervåningen för att spara några kronor i bygget. Det värmebehov som kompressorn då ska tillgodose blir väldigt lågt och man kan spara max 1000 kWh/år genom att byta till den nya kraftigare och dyrare typen av frånluftsvärmepump om man inte konverterar övervåningen till vattenburna radiatorer eller golvvärme där också. Men det är dyrt och det blir ju synliga rör. Personligen skulle jag nog då behålla el-radiatorerna men också installera en luftluftvärmepump på övervåningen som värmer hela övervåningen under tider när sovrumsdörrarna är öppna samt kan ge värdefull kyla i huset under varma sommarmånader.
« Senast ändrad: 16 november 2024, 16:35:53 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad johnkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #11 skrivet: 16 november 2024, 21:51:01 »
Nja, det stämmer inte riktigt i detta fall med +5 grader. Det var ju så tyvärr att ganska många byggare byggde med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och sedan bara med direktverkade el-radiatorer på övervåningen för att spara några kronor i bygget. Det värmebehov som kompressorn då ska tillgodose blir väldigt lågt och man kan spara max 1000 kWh/år genom att byta till den nya kraftigare och dyrare typen av frånluftsvärmepump om man inte konverterar övervåningen till vattenburna radiatorer eller golvvärme där också. Men det är dyrt och det blir ju synliga rör. Personligen skulle jag nog då behålla el-radiatorerna men också installera en luftluftvärmepump på övervåningen som värmer hela övervåningen under tider när sovrumsdörrarna är öppna samt kan ge värdefull kyla i huset under varma sommarmånader.

Det är lite av den preliminära planen. Jag har pris på en NIBE F370 med installation (nedmontering gamla, rengöring av ventilationskanaler och ventilationsdon med professionell sotarutrustning, ventilationsinjustering och upprättande av ventilationsprotokoll, bortforsling av gamla pannan etc etc) på 52 500:-. Tanken hela tiden var att sätta in en LLVP på ovanvåningen. Och vara nöjd där... Det förändrar en hel del för en bit under 100 000:-.

Inte helt bestämt mig för F370 eller S735, eller annan. Skulle vilja ha det så "smart" som möjligt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #12 skrivet: 17 november 2024, 00:26:42 »
F370 är lite "dött" att sätta in. Beroende på årsmodell så har du samma artikelnummer på kompressorn i gamla 310P som en fabriksny F370.

Hur dessa pumpar funkar vill jag förtydliga, inte så att det övergår till elpanna vid 5 grader ute, utan börjar "dutta" med elpatronen i den mån som behövs som komplement. Vid 4 grader blir det väldigt lite elpatron. Vid -20 blir det väldigt mycket.

Din borde räcka kanske ända till 0 grader, i och med att det är bara undervåningen som värms.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #13 skrivet: 17 november 2024, 07:57:17 »
f370 är samma skit bara uppsminkad. Köp en med mer kompressoreffekt vill du köra på nibe 730/750 eller nyaste 735
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: NIBE Fighter 310p - Iskallt hus inför inflyttning
« Svar #14 skrivet: 17 november 2024, 09:41:41 »
Eller comfortzone? Har visat sig hålla bra kvalitet i mitt fall. Men för all del, fortsätt gärna med det fabrikat dom flesta tydligen väljer
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!