0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är ju jätteviktigt att säljaren tar tag i detta nu och åtgärdar felet. Ska bli ännu kallare i nästa vecka och risk för att det börjar frysa. Har det frusit i ett hus som inte kallställts på rätt sätt kan det bli enormt stora kostnader. Förmodligen en cirkulationspump som stannat? Sitter nere till höger under luckan. Vad visar de andra kanalerna på displayen? Kanal 01 - 16?
Lyfter man av den stora frontluckan ser man två knappar som sitter bredvid varandra under displayen. Med den högra knappen bläddrar man fram kanalerna. När man läser av kanalerna måste man vara observant om det visas ett "-" tecken för siffervärdet eller inte. Håller man kanalväljaren intryckt för länge så startar den om hela värmepumpen. Går att hjälpstarta cirkulationspumpen med skruvmejsel om den kärvat fast. Bort med skruvlocket och sätt en spårskruvmejsel i spåret på motoraxeln och vrid. En gammal trasa eller handduk under är lämpligt för att suga upp lite värmevatten som rinner ut.
Ja vridpotentiometern där man ställer in värmekurvans förskjutning på 310P är väldigt lätt att oavsiktligt komma åt även om den sitter ganska högt upp. Då kan det bli alldeles på tok för varmt men annars alldeles för kallt i huset. Om en automatsäkring lösts ut av 310P behöver man göra en noggrann undersökning av anledningen! Ska normalt inte alls hända. Hoppas de inte menade husets jordfelsbrytare(?) Värmepannan ska normalt installeras vid sidan utan att gå via jordfelsbrytaren just för att huset inte ska riskera att frysa sönder på vintern om man är bortrest och det t.ex. råkat komma in fukt i en utelampa som får jordffelsbrytaren att lösa ut. 310P står inomhus och är fast installerad med jordade plåtar runt om.
Bra, då verkar det som att cirkulationspumpen också fungerar normalt när de nu fått upp värmen i huset. Men det är alltid värdefullt att gå igenom kanalerna och kontrollera värdena ändå. Särskilt om man kan göra det när kompressorn har varit påslagen åtminstone en stund innan.
Nja, det stämmer inte riktigt i detta fall med +5 grader. Det var ju så tyvärr att ganska många byggare byggde med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och sedan bara med direktverkade el-radiatorer på övervåningen för att spara några kronor i bygget. Det värmebehov som kompressorn då ska tillgodose blir väldigt lågt och man kan spara max 1000 kWh/år genom att byta till den nya kraftigare och dyrare typen av frånluftsvärmepump om man inte konverterar övervåningen till vattenburna radiatorer eller golvvärme där också. Men det är dyrt och det blir ju synliga rör. Personligen skulle jag nog då behålla el-radiatorerna men också installera en luftluftvärmepump på övervåningen som värmer hela övervåningen under tider när sovrumsdörrarna är öppna samt kan ge värdefull kyla i huset under varma sommarmånader.