« skrivet: 01 november 2024, 16:26:09 »
Hej!

Köpte en ny Nibe S735-7 för att ersätta min Nibe 310p, installationen är gjord men har lite funderingar gällandes ventilationskanalerna.
Installationen gjordes i onsdags men har inte haft tid att detaljgranska föränns idag, mina frågetecken är följande:

Problem nr 1?

Från huven på taket går det 160mm spiro, dock så förminskade ventilationsfirman sista biten ifrån innertaket till 125mm.
I min värld så skulle man fortsatt med 160mm hela vägen?
Borde strypa avluften när man gått ner till 125mm trots den korta biten?
Förlorar jag kapacitet energimässigt på detta?
Tänker att fläkthastigheten är högre än den behöver vara pga strypningen?

Problem nr 2?

Som man knappt kan se på den bifogade bilden så ser inte kondensisoleringen ut att vara rätt då man kan se små kondensdroppar vid anslutningen till pannan.
Hör väl egentligen ihop med problem 1 då jag tycker man borde kört 160mm hela vägen och gjort det ordentligt.


Problem nr 3?

Frånluftskanalen kan jag inte klaga på gällandes dimensionen då det är 125mm rör även ovan innertaket. Men borde inte skarvarna vara tejpade/tätade för att inte förlora luftflöde?

Jag har inte kontaktat firman ännu då jag som sagt inte haft tid för att granska installationen föränns nu.
Men känns som att det borde vara saker de ska åtgärda?

Installationen kostade 132 000 men inte fått fakturan ännu så inget betalt.

Vad tycker forumets experter?
Ska jag be de åtgärda dessa saker? Kondensen absolut, men tätning och utbyte till 160mm hela vägen?

Edit: såg även nu att kanalerna inte är jordade med blecken ovanpå pannan som det står i installationsanvisningarna?

Bilder:


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #1 skrivet: 02 november 2024, 06:14:31 »
Första firman som jag ser använda rör på frånluft, all heder, ingen djävla skitslang som stör flödet. Du tappar inget med 125 kanal till 160 kanaler, du har väl bara 125mm utlopp på pumpen. Dessutom har du bara 125mm in på pumpen, och den kalla luften skall ta mindre plats än den varma. De hade ju kunnat tejpa skarvarna, men tror det spelar mindre roll, är gummitätningar i skarvarna. Sen skall avluften vara ordentligt isolerad hela vägen, annars blir det kondens.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #2 skrivet: 02 november 2024, 07:17:10 »
Rent funktionsmässigt är det där bättre är de flesta installationer, inga skarpa böjar. Frånluft är det ingen fel på, håller jag med om, eftersom det är gummitätade skarvar. Skulle det läcka en smula pga återanvändning så kompenseras det med stänga luftdonet som du förmodligen har i samma rum någonstans en promille till. Tejpas ska det inte göras i alla fall. Vibrationstransport till ventilationssystemet finns det risk för att det blir sämre när det inte är flexslang. 735 går mjukt när de är nya i alla fall, får se hur det ser ut om 10 år.

Avluften är det lugnt med invändigt. 125-160. Men strumpan blir inte klockren att ansluta mot pumpen med 125-änden. Det går att förlänga med 160-strumpa bara det sista och allt blir bra.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #3 skrivet: 02 november 2024, 07:31:11 »
Det är ju inte tätt i underkant av isoleringen på frånluften. Isoleringen syns ju. Där kommer luft in och sedan direkt mot kanalen. Och då blir det kondens.
Där skall det vara tätt.
Det ser även ut att vara revor och mindre skador. Är den inte bytt till en ny isoleringsstrumpa? Då finns det risk att varm luft kommer i kontakt med kanalen och då är det kondens.

Vad har du för fläkthastighet som grundinställning på pumpen?

Utloggad RalleB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #4 skrivet: 02 november 2024, 21:34:43 »
Tack för svaren!  tummenupp

Då ber jag bra firman justera kondensisoleringen så den blir tätt vid anslutningen till pannan
Samt även jorda kanalerna när de kommer igen

Det är en helt ny isolering hela vägen upp på avluften så den ska vara hel, kan vara så att bilden luras då det inte är några revor i den.

Fläkthastighen är ställd på 64%, huset är på 180kvm (+80kvm garage, fristående, dock endast 10grader höst/vinter).
Vattenburen golvvärme överallt, byggt 2005/2010
Luftflöde 261,2m3/h
« Senast ändrad: 02 november 2024, 21:40:17 av RalleB »

Utloggad allano

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #5 skrivet: 03 november 2024, 12:17:30 »
Måste fråga eftesom du gjort bytet jag funderat på. Är själv i tankarna på att byta ut vår Nibe 310P. har kikat på s735 men drog åt mig lite när jag hörde att kompressorn kan ha variabel ljudkurva, dvs att frekvensen inte är den samma hela tiden, tänker att man då kanske stör sig mer på den när kompressorn kör. Hur uppleveler du ljudet om du jämför med din 310P? Är det betydligt lägre som de säger, och går ljudet upp och ner?
Och sen också, hur många kwh sparar du med nya pumpen per dag, om det går och jämföra, tidigare mot nu?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #6 skrivet: 04 november 2024, 05:11:26 »
Förmodligen är 735 aningen bättre ljudisolerad än reliken 310p som du har nu.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NybyggtS735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #7 skrivet: 04 november 2024, 18:14:44 »
Mitt hus är från 2023 och vi har S735 och den låter inte så farligt när den kör på högsta frekvens.
Min frys är från samma år men låter faktiskt högre och är väldigt irriterande.

Utloggad RalleB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #8 skrivet: 05 november 2024, 09:02:45 »
Måste fråga eftesom du gjort bytet jag funderat på. Är själv i tankarna på att byta ut vår Nibe 310P. har kikat på s735 men drog åt mig lite när jag hörde att kompressorn kan ha variabel ljudkurva, dvs att frekvensen inte är den samma hela tiden, tänker att man då kanske stör sig mer på den när kompressorn kör. Hur uppleveler du ljudet om du jämför med din 310P? Är det betydligt lägre som de säger, och går ljudet upp och ner?

Och sen också, hur många kwh sparar du med nya pumpen per dag, om det går och jämföra, tidigare mot nu?


Gällandes ljudnivån så är den totalt sätt mycket lägre men absolut så hör man den när den går upp på max effekt.
Min står i tvättstugan som angränsar till kök och vardagsrum och vi störs inte av den.
Står i instruktionsboken dock att de rekommenderar ljuddämpare på frånluften.

Gällandes förbrukningen så ser vi en jättestor skillnad efter bara en vecka med den mot 310p:n.
Nu var min 310p trasig, kompressorn var slut så under 5+ så behövde den stöttning av elpatron och vid minusgrader i princip bara elpatron.

Firmans energiberäkning var att vi skulle minska förbrukningen med 16 000kwh.
Det tar jag dock med en nypa salt, årlig förbrukning innan låg på 29 000kwh.
Poolen drar nog 6000kwh av dessa.

Enplanshus 180kvm + 80kvm garage, vattenburen golvvärme överallt.
Byggt 2005

Kan jag minska med 10 000kwh så hade jag varit supernöjd, men framförallt så har vi jämn värme överallt nu och slipper oroa oss över att stå med en totalhaverad panna i vinter.

« Senast ändrad: 05 november 2024, 09:06:00 av RalleB »

Utloggad PetFor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #9 skrivet: 16 november 2024, 20:41:01 »
Jag har sedan 1½ vecka sedan installerat en Nibe S735-7. Jag tycker att ljudet från värmepumpen som hörs genom frånluftsventilerna är betydligt högre än från min gamla NIBE 360P. Det är ett vassare ljud när kompressorn går. Ska försöka kolla upp och eventuellt montera ljuddämpare. Kunde inte tänka mig att en så modern pump skulle låta så mycket.

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #10 skrivet: 16 november 2024, 21:22:23 »
@Petfor
Hur stort hus har du och vad har du för fläkthastighet som grundinställning?
Vi har 55% - 58% och jag upplever den som i princip helt tyst.
Ökar jag fläkthastigheten till 80% så blir det mycket högre ljudnivå.
« Senast ändrad: 16 november 2024, 21:24:18 av Nicke735 »

PBE

  • Gäst
PBE
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #11 skrivet: 22 november 2024, 17:43:43 »
Hej,

Kompressorn på min Nibe 410P har precis gått sönder och även en elpatron. Jag måste byta omgående men det är svårt att välja när det är så stor prisskillnad på Nibe 470 och Nibe 735S 7 + Tillluftsmodul SAM 42. Priserna ligger på 100.000 kr resp 167.000 inklusive allt. Vi har tänkt att bo kvar iaf 10 år till.

Jag såg att vi hade ganska lika hus och förbrukning så det vore intressant att veta om du har SAM 42 kopplad till din 735:a? Sen är det intressant hur din förbrukning ser ut nu när det gått ytterligare tid och blivit lite kallare?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Ny Nibe s735-7 installation
« Svar #12 skrivet: 23 november 2024, 09:30:36 »
Hej,

Kompressorn på min Nibe 410P har precis gått sönder och även en elpatron. Jag måste byta omgående men det är svårt att välja när det är så stor prisskillnad på Nibe 470 och Nibe 735S 7 + Tillluftsmodul SAM 42. Priserna ligger på 100.000 kr resp 167.000 inklusive allt. Vi har tänkt att bo kvar iaf 10 år till.

Jag såg att vi hade ganska lika hus och förbrukning så det vore intressant att veta om du har SAM 42 kopplad till din 735:a? Sen är det intressant hur din förbrukning ser ut nu när det gått ytterligare tid och blivit lite kallare?
Lägg in FTX + luftvatten, bergvärme eller jordvärme på funderingarna också. Lite beroende på hur räkningarna har varit. Dessa är tystare lösningar också.
FTX-delen är inte dyr för dig eftersom du har alla kanaler redan. Lite justering kan det bli, men i det stora hela inte mycket arbete. Aggregaten ligger runt 25 och hängs på väggen där 410 står.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!