Hej igen!
Måste bara uppdatera och meddela att jag fått igång anläggningen! Jag gjorde som Carl N skrev i tidigare inlägg och kollade märkskylten och min ecoel är tillverkad v14 2006, ecoair hittade jag ingen skylt på nu i novemberkvällen men kan återkomma med det om nån är nyfiken men skulle tippa på att den är ett antal år yngre än elpannan iaf.
Hur jag löste problemet? Jo, kabeln som är standard mellan ecoair 105-109 och ecoel har en fastgjuten kontakt som jag i första läget bara pluggade in i motsvarande kontakt på pannan och kopplade in part 5 i ecoel på COM plinten. Det var då jag fick -40 på temp vp och vp spärrad.