« Svar #30 skrivet: 05 november 2024, 18:36:35 »
Nu tror jag vi närmar oss något.

Jag gör som du säger och gör norsk reset.

1. Efter ca 40 sekunder efter omstart så drar värmeväxelventilen ner sig mot nedåt-läge.
2. Efter att värmeväxelventilen nått nedåt-läge fullt ut kommer ett högst momentant spänningstillslag på A1.
3. Maskinen ger upp, A1 visar 0V och värmeväxelventilen letar sig sakteliga uppåt igen.

vad är det som sker egentligen?

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #31 skrivet: 05 november 2024, 18:48:42 »
Att växelventilen roterar efter omstart av styrkort är normalt.
Den återgår till fabriksläge.
Om du menar efter en norsk reset.


Ser du på styrkortet om kompressor symbolen lyser nån gång? Isfall mäter du A1 under tiden den lyser.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #32 skrivet: 05 november 2024, 18:55:02 »
Ja jag avser omstart med norsk reset.
Nej dioden för kompressorn tänds aldrig efter omstart.

Dioden för varmvatten tänds under processen när den styr värmeventilen, men den slocknar när den ger upp.
Sen är maskinen stilla som graven...
« Senast ändrad: 05 november 2024, 19:02:18 av claan719 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #33 skrivet: 05 november 2024, 20:08:50 »
På  schemat så ska kontaktorn få 230V från plint 11 och dom 6 reläna får spänning plint 16. Är det fel på relät tro. Du säger 230V på 95 och 96, när det bryts där så blir kortet utan spänning och plint 11 faller ur. Mät även mellan A1 och A2 på kontaktorn, där ska det vara 230V. Är det 230V där så har kontaktorn brunnit i spolen. Om inte så mät mellan A och 1 , 2 , ellrt 3 på kontaktorn, finn singet så är nollan borta. DEn kontaktorn finns inte längre, annars duger det med vad som helst som klara 16 amp men motorskyddet passar inte, så ett skydd behövs med.
Du behöver inte ta ett orginal, utan det går att köpa på billiga varuhusen billigare.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #34 skrivet: 05 november 2024, 20:36:19 »
95: 230V
96: 230V

Plint 11 som går till A1 ger 0V, mao A1 ger 0V.
A2 ger 0V

Plint 16 ger 230V

Mellan A1 och A2 har vi följaktligen 0V
Mellan A1 och L1, L2, L3 har vi 230V

Vad säger detta er ?
« Senast ändrad: 05 november 2024, 20:45:22 av claan719 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #35 skrivet: 05 november 2024, 20:53:37 »
Att nollan är borta, vad har mellan N och L1 på inkommande. N där går direkt till kontaktorns A 2. Nu kan det vara så att något är vridet i kopplingarna, så noll är från 16, tokigt med nollmanövrering men fungerar. Vad har du mellan N och L som ligger med bygel till  L1. Så det blir att mäta mellan allt från inkommande. Vad har du då mellan L1 och A2 då. För att komma rätt bland tamparna så följ dom via schemat hur dom går, är ett mycket bra schema och talar om var dom är kopplade på.

EDIT var i landet är du

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #36 skrivet: 05 november 2024, 21:17:08 »
Nollan verkar vara frisk faktiskt.

Mellan N och L1 på inkommande plint har vi 230V.
Bekräftar att N går till A2 så mellan L1 och A2 har vi 230V.
Mellan N och byglad L har vi 230V
Mellan Plint 20 (blå) och L1, L2, L3 har vi 230V
Även jord inkopplad och bekräftad.

So far so good... men ändå tänder hon inte.
Det enda problem som jag ser är att ingen tändsignal från Plint 11 dyker upp.
Södra dalarna bor jag i.

Hur kommer Plint 17 in i bilden som är kopplad till Driftpressostat ?
När ska den tändas/släckas?

« Senast ändrad: 05 november 2024, 21:51:49 av claan719 »

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #37 skrivet: 05 november 2024, 22:27:06 »
Från plint 16 har jag 230V till Driftpressostaten.

Plint 17 är kopplad till UT från Driftpressostaten där läser jag 0V.

Här har vi problemet ? Driftpressostaten ger felsignal ? 0 Ohm har den mellan sina poler så det verkar OK i alla fall.

Jag har alltså inget larm för LP, inget larm för HP, spänning in till Driftpressostat men ingen spänning ur från Driftpressostat.
 
Knackat på den lite och det hjälper inte.

Är detta felet ?

Jag skulle kunna bygla mellan driftpressostatens kontakter för att förbikoppla den för att se vad som händer ? Skulle det vara säkert ?
« Senast ändrad: 05 november 2024, 22:37:21 av claan719 »

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #38 skrivet: 05 november 2024, 22:36:06 »
Nej driftpressostaten styrs av högtryck (bar) som öppnar och stänger av tryck. Den styr bara varmvatten.


Fokusera på A1 och den spänningen. Eftersom du får igång kompressorn när du trycker in kontaktorn så har du felet nära där och du har spänning till kompressorn.
Du ska ha 230v på A1, annars slår inte kontaktorn till och kompresorn startar inte på kommando.

Du ska få styrkortet att skicka spänning till A1 för att utesluta styrkortet


Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #39 skrivet: 05 november 2024, 22:42:15 »
och de 230V som A1 behöver ska komma från plint 11 grön men den är 0V konstant, vilket insinuerar att det är styrkortet som det är problem med ?

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #40 skrivet: 05 november 2024, 22:50:56 »
Jag kan bekräfta att om jag lägger 230V på A2 kontaktorn så hoppar kompressorn igång fint.
Problemet är mao att den inte får ordern av styrkortet.

Väldigt märkligt sammanträffande detta om styrkortet också skulle gått trasigt.

1. Det börjar läcka gas jag märker det pga jag har kallvatten i dushen.
2. Startar om pumpen några gånger och kompressorn går 10-15 sek och stänger sedan ned med LP-larm. Läckage konstateras.
3. Jag ställer pumpen på endast TS.
4. Fixar en påfyllare som fyller upp systemet och byter schraderventil en vecka senare.
5. Vi konstaterar att kompressorn inte längre tänder upp.

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #41 skrivet: 05 november 2024, 22:53:53 »
Håll in samtliga 3 knappar på styrkoret så sericemeny kommer upp och scrolla tills du hittar fabriksåterställning och prova så.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #42 skrivet: 05 november 2024, 23:28:43 »
En fabriksåterställning verkade inte hjälpa tyvärr.

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #43 skrivet: 06 november 2024, 07:10:46 »
Om du sätter (bara vp) och ökar Rumbör, skjuter integralen i väg då ordentligt? Eller stannar den.
Tänkte om man ska pressa styrkortet till att ge kommando.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #44 skrivet: 06 november 2024, 07:54:45 »
Sätter värmekurva på Max och sätter rumbör på Max.
Integralen skjuter iväg till -660 tror jag det stog.

Testar på både Bara VP och Auto.
Inget tänder kompressorn.
« Senast ändrad: 06 november 2024, 07:59:05 av claan719 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 643
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!