Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Larm LP och konstaterat läckage
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Larm LP och konstaterat läckage (läst 4029 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #15 skrivet:
05 november 2024, 09:00:16 »
Citera
Det finns väl bara ett kretskort i den vpn, och försöker det då starta och i övrigt verkar normalt,
så tänker jag det ändå är ngt elektriskt fel?
Följer..
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #16 skrivet:
05 november 2024, 13:14:50 »
Citera
Integral: -93
Framl: 19(39)
Retur: 10(49)
Ändå startar inte eländet.
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #17 skrivet:
05 november 2024, 13:45:02 »
Citera
Vid vilket integralvärde är den inställd att starta?
Går den bara 10 sekunder är det inte flödena/cp, då går den väl någon minut isåfall, men jag vet inte?
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 13:53:33 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #18 skrivet:
05 november 2024, 14:44:38 »
Citera
Nu efter påfyllning går den inte alls. När jag upptäckte läckan så gick den ca 10 sekunder innan LP-larm.
Sen stod den en vecka och fortsatte läcka, innan jag fick den fylld.
Något verkar ha gått knas under den veckan för nu är den helt ovillig.
Loggat
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #19 skrivet:
05 november 2024, 15:15:04 »
Citera
Ska starta på 60 integral.
Saknar mjukstartkort på den här modellen.
Får du något larm i displaykortet när kompressorn stannar? MS,LP,HP är de larmen den här modellen kan ge.
Har du provat att trycka in kontaktorn med en mejsel för att tvångsköra kompressorn under kort tid?
Vad står motorskyddet på för amp? Du ser sifforna på motorskyddet och är motorskyddet intryckt i läge auto?
När kompressorn stannar är den varm på ovansidan? Alltså riktigt riktigt varm?
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #20 skrivet:
05 november 2024, 16:02:15 »
Citera
Ingen mjukstart på denna modell nej.
Innan gasbyte stannade den per automatik på LP-larm pga lågt gas.
Nu startar den inte alls längre per automatik.
En gång larmade den även för motorskydd.
Kompressorn går igång när jag trycker in kontaktorn och det bubblar i kikglaset.
Jag vet inte hur länge jag vågar köra den på kontaktorn för att utröna hur varm den blir.
Efter 5 sekunders körning så är den lite varm på toppen inte het.
Bifogar bild på motorskyddet.
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5230
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #21 skrivet:
05 november 2024, 16:29:35 »
Citera
Motorskyddet ha inget larm inkopplat, ska då vara tampar på 97 - 98, 95 -96 är en brytning av manövern till kontaktorn som startar kompressorn. Ser inte riktigt nu, hur är den blå, står den i A ( atomatik ) eller H ( hand ) för att återställa skydder. Tryck på den röda för att återställa skyddet, kan även vara att trycka på den blå. Bäst är det med att den blå står på H. annars försöker skyddet att återgå och det kan göra att kommpressorn inte mår så bra.
Loggat
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #22 skrivet:
05 november 2024, 16:42:37 »
Citera
Du har brutit strömmen så styrkortet har nollställt alla felkoder. Annars startar inte kompressorn.
Att det bubblar i synglaset vid uppstart är helt normalt. Det ska bubbla några minuter sen ska glaset bli klart.
Motorskyddet står på rätt ampere.
Däremot tycker jag din kontaktor ser något bränd ut. Det är möjligt att kontaktor inte orkar hålla kvar när den slår till.
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #23 skrivet:
05 november 2024, 17:05:53 »
Citera
Den står i läge A ser jag.
Hur kan ni se att den ev är bränd från utsidan? Är det sotet under DC09 10?
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 17:12:36 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #24 skrivet:
05 november 2024, 17:19:20 »
Citera
Ja den står i läge A. Jag växlade den till läge M och då poppade knappen ut.
Har därefter tryckt på Blå och Röd och det ger ingen skillnad.
Har flera gånger testat norsk reset.
230V på samtliga faser har jag också så det är inte det som kontaktorn reagerar på.
Resistansen över varje pol går mot 0 Ohm när jag trycker ner kontaktorn.
Vad mer kan man kontrollera elektriskt ?
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 17:34:20 av claan719
»
Loggat
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #25 skrivet:
05 november 2024, 17:43:22 »
Citera
Om du har 220v på samtliga faser
efter
kontaktorn och kompressorn startar inte på kommando så får man gå vidare till styrkortet etc.
Det jag funderar på är om kontaktorn orkar slå till, eftersom du har fått svart stänk på kontaktorn från förmodligen en kortis här och där när det inte riktigt varit 100% kontakt i bläcket.
Det är styrkortet som signalerar till kontaktorn att slå till.
Att du fått MS som är motorskydd får du om kompressorn saknar kräm i en eller flera faser, har du dålig kontakt i kontaktorn på en fas så får du ms larm
Kontaktorn är trots allt 20 år gammal.
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 18:00:39 av BergAdde
»
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #26 skrivet:
05 november 2024, 18:00:45 »
Citera
Styrkortet har vi här.
Någon med dokumentation gällande vilken pinne som ska dra kontaktorn ?
Kan jag förvänta mig 230V på den pinnen vid tillslag ?
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 18:05:35 av claan719
»
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5230
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #27 skrivet:
05 november 2024, 18:03:04 »
Citera
Verkar som att du har en kännedom om EL. Mät mellan 95 och jord och mellan 96 och jord, där ska det vara 230 V. Om jag inte minns fel så är 95 in och 96 ut från skyddet. Det med lite sot på dom blåa fyrkanterna, indikerar att det kan vara dags att byta kontaktorn, blixtrar i dom varje gång som dom släpper. Resultat brända kontakter i kontaktorn.
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #28 skrivet:
05 november 2024, 18:16:21 »
Citera
Jag har kännedom om el.
Mellan 95 och Jord har jag 230V.
Mellan 96 och jord har jag 230V.
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 18:20:32 av claan719
»
Loggat
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #29 skrivet:
05 november 2024, 18:20:31 »
Citera
Kontaktorn manövreras via en styrspänning på spolen (A1-A2) som antingen bryter eller sluter kretsen. Den bakom L1 på kontaktorn.
Om jag inte missminner mig.
Isåfall bör det vara 220v när styrsystemet ger kommando via plint att slå till kontaktorn.
men då får du mäta om du sätter VP på läge (Bara VP) och höjer värmen ordentligt på rumbör så den bör starta ganska omgående.
A1 grön.
Detta är för att utesluta styrkortet. Ifall du får ström när styrkortet ger kommando så finns det bara 2 saker kvar.
Kontaktor/motorskydd.
«
Senast ändrad: 05 november 2024, 18:31:45 av BergAdde
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Larm LP och konstaterat läckage
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 802
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
OlofZ
tyke
volkii
JoA
TS Comfort AB
sigge01
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info