0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag tror att kompressorn går upp till 94Hz, vad drar den då i energi?
I standby läge med FLM45 igång (42%) 55 watt (energimätare i elskåp)Vid förvärmning kompressor 200 watt (energimätare i elskåp)Kompressorns förbrukning:20Hz 330 watt*30Hz 560 watt*40Hz 805 watt*50Hz 1100 watt** i display värmepump och i appTotal förbrukning vid 50Hz 1280 watt (energimätare i elskåp)
Lite märkliga siffror faktiskt, jag loggar ju vår 1255-12 kW, som i och för sig har ett annat köldmedium, men den drar aldrig under 600 W ens på lägsta frekvensen.Låter märkligt om det ska vara så stor skillnad på så pass lika pumpar?Vad är lägsta möjliga uteffekt på den nya modellen, på min är det 3 kW, och om det stämmer med verkligheten skulle ju COP vara 5.0 vid 20Hz och 600 W driveffekt.Om du har samma lägsta uteffekt skulle COP bli 9,09 och det låter väl mer eller mindre omöjligt.Är dessa siffror inklusive FLM låter det ännu mer otroligt.Det är något som inte stämmer.
Är det hW eller daW på Y-axeln?