Författare Ämne: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370  (läst 2033 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #15 skrivet: 22 september 2024, 18:25:54 »
Om trycket ökar så finns det 2 saker. Påfyllningsventilen otät eller ve och fasa en läcka mellan VV och värmevatten. På blandningsventilen så är det en svart liten ratt som man kan stänga av KV till VVB, gör det och tappa ur VV så det blir stopp. sen tappa ur till 0,5 bar och avvakta om trycket ökar. Det med läck mellan VV och värme är en klassiker med VP som har tank för VV.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #16 skrivet: 23 september 2024, 10:53:34 »
Tillägger att det finns två påfyllnadsventiler av kallvatten i F370. Har inlägg där min VP höjde trycket i slingan omotiverat. Slutlig åtgärd från reparatör: att man stängde den bakre också varav trycket inte höjdes.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Kennnnyr

  • Gäst
Kennnnyr
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #17 skrivet: 27 september 2024, 14:08:31 »
Nu har tekniker varit på plats o kollat.
Pumpade kärlet på nytt till 0.5 bar, kollade att inget ventiler läckte. Fyllde upp till 1 bar, 3h senare står den nu på 1.8 bar. Teknikern meddela att det inte är konstigt, men jag har aldrig sett såna stora rörelser tidigare.

Ljudet försvann i kretskortet (givarkortet) när ett nytt testades, så det var skönt det i alla fall :)

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #18 skrivet: 27 september 2024, 16:19:31 »
Jag tror din beredare har spruckit internt mellan varmvattenberedare och värmevattnet. Men det finns lite annat att kolla först, som byta påfyllningskran.
Hjälper inte kranbyte och det blir värre och värre så är det kört.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Kennnnyr

  • Gäst
Kennnnyr
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #19 skrivet: 28 september 2024, 17:09:08 »
Jag tror din beredare har spruckit internt mellan varmvattenberedare och värmevattnet. Men det finns lite annat att kolla först, som byta påfyllningskran.
Hjälper inte kranbyte och det blir värre och värre så är det kört.

Teknikern kom ut igår eftermiddag igen och stängde påfyllningskranen (finns visst två st?) och sen dess har trycket nu legat stabilt. Vi skulle höras på måndag morgon igen. Innebär det att påfyllningskranen är trasig då den verkar läcka?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Trycket sjönk men nu ökar istället på F370
« Svar #20 skrivet: 28 september 2024, 23:58:13 »
Grubblade på om den har en eller två kranar. Vet inte var övergången är. För tidigaste F370 har bara en (om jag minns rätt). Funkar det bra med båda stängda, låt det vara så. Lite knöligare att fylla på, men tycker det inte är värt pengarna för ett byte.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!