Författare Ämne: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?  (läst 1307 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
Konvertera Thermia atria duo 10 luft/vatten installerad 2009 till bergvärme ca 2020?
Vad gjordes då?
Frågar eftersom en bekant är spekulant på hus där man konverterat en Thermia Atria duo 10 luft/vatten installerad 2009 till bergvärme ca 2020?
Vad satt i utedelen?
samma styr eller är den bytt, Kb pump bytt?
Kompressor bytt?
kylmodu,l förångare, expansionsventil bytt?
Ev problematik med detta?
Någon som gjort detta?
Erfarenhet?
Köldmedia?
glykol?
frekvensstyrt eller on-off?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2024, 15:09:32 »
Utedelen innehåller bara en fläkt och ett kylbatteri (värmer spriten med omgivande luft, motsatt funktion som fram på bilar med förbränningsmotor).

De har tagit bort hela utedelen. Om det finns någon som helst kommunikation till utomhusdelen vet jag inte, gissar på inget mer än oövervakad matning till fläkten. Funkar det så är det inget mer att fundera på.

Etylenglykol var det innan. Om de sköljde ur glykolen och spritkonverterade eller inte är svårt att veta utan att lukta på plats. Jag hade definitivt skölt ur förångaren i värmepumpen och sen fyllt allt nytt med sprit.

Annars är allt samma som en bergvärme. R404A dock, pyttelite mindre effektiv än R407c, men håller längre.
KB-pumpen och kylmodul, allt lär vara samma. Det är inget stort ingrepp.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 01 september 2024, 15:23:28 »
Köldbärarpumpem måste väl vara bytt då det enligt uppgift är 250m borra.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2024, 15:52:09 »
Det tror jag inte, den är enorm original - seg glykol. Etanolenlösningen är lättare att pumpa än vanligt vatten.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad G Bergström

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
« Svar #4 skrivet: 05 september 2024, 08:22:26 »
Fanns dessa i on-off version  eller alternativt som varvtalsstyrda?
Var hittar man bra info om styrningen och ev inställningar för dessa?

Fanns tydligen en hel del problem med utedelen och glykolblandningen fram till konverteringen. Verkar fungera bättre nu som bergvärme
Fläkten i utedelen har styrts på något sätt, troligtvis någon enkel styrning som är bortplockad liksom motorskydd och larm från den.
Den gamla glykol blandningen som var problematisk förutsätter jag blivit renspolad och ut bytt mot sprit(etanol) blandning ner i hålet.
250m borra förutsätter en bra köldbärarpump. kan det verkligen vara orginal pumpen?.
!5 år idag, får hålla tummarna att den håller några år till.
 ^-^
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren