Författare Ämne: Nibe 360 och fjärrvärme  (läst 2477 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #15 skrivet: 26 september 2024, 17:07:07 »
Kanske enklare att lossa ledning X1 i andra änden vid kontaktorn och istället sticka in den ledningsänden under plasten i hylsan på X2(?) Då blir ju X1 byglad till X2 hela tiden och ingen husvärme görs av el-patronen, bara varmvatten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #16 skrivet: 28 september 2024, 13:01:41 »
Dum fråga,men har denna omkoppling ( lägga x2 matning till x1 på fjärrvärme kortet) påverkan på styrning av elpatron till vv?
Jag tycker att symbolen för elpatron till är på, men temperaturen för varmvattnet ökar inte...

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #17 skrivet: 28 september 2024, 13:14:24 »
Glömde säga att annars så lyckades omkopplingen, tog en ström tjuv som jag klämde på kabeln till x2 och matar x1 med :)
Sen så är inte x1 inkopplad i andra ändan.
Men som sagt så verkar den inte vilja göra vv efter ingreppet :0

Är d ett täcken på att det är dax att titta efter ersättare :P

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #18 skrivet: 28 september 2024, 13:17:40 »
Vid omkoppling X2 till även X1 kommer fjärrvärmen att värma huset hela tiden medans varmvattnet lever sitt eget liv och värms av den del av el-patronen som fortfarande är ansluten. Om effekten bara är 1 kW utan någon kompressor tar det mycket lång tid att få nytt varmvatten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #19 skrivet: 28 september 2024, 13:28:00 »
Från FJVM120 manual:
Utan elpatron (standard)
Lossa alla vita ledningar på 3 kW-elpatronen och isolera
Med elpatron
Lossa två vita kablar på 3 kW-elpatronen och isolera

Vill du ha t.ex. 2 kW för varmvatten så koppla tillbaka två vita ledningar till 3 kW-elpatronen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #20 skrivet: 28 september 2024, 13:39:22 »
Ja det förstår jag,men jag upplevde som att det gick endå hyffsat snabbt de senaste veckorna trotts att den kört utan kompressor.
Kan jag koppla in fler parter på elpatronen också utan att störa fjv delen?

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #21 skrivet: 28 september 2024, 13:49:16 »
Om det är länk så funkade den inte på mobilen, får kolla på datorn, men då kan jag köra med 3kw egentligen tills jag fixar kompressor genom att koppla tillbaka ledningarna

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #22 skrivet: 28 september 2024, 13:57:54 »
Är det en av dessa två som skall till de vita positionerna där pilen är?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #23 skrivet: 28 september 2024, 14:00:32 »
Ja precis det är de vita ledningarna till 3 kW-patronen. Går bra att köra med alla 3 kW för varmvattnet om man vill det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mwt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #24 skrivet: 28 september 2024, 14:02:01 »
Asbra.
Tackar så mycket för hjälpen.
Och fjvm värkar sköta jobbet galant nu. :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #25 skrivet: 28 september 2024, 15:05:51 »
Från FJVM120 manual:
Utan elpatron (standard)
Lossa alla vita ledningar på 3 kW-elpatronen och isolera
Med elpatron
Lossa två vita kablar på 3 kW-elpatronen och isolera

Vill du ha t.ex. 2 kW för varmvatten så koppla tillbaka två vita ledningar till 3 kW-elpatronen.
All kraft på patronen är inte inkopplade, det saknas tampar på några röda och vita stift, en begränsning av all totaleffekten på patronen
Är det en 3 kWs patron går det inte att få 2 kW med 2 inkopplade, då måste en nolla till för dom. Inget bra att fösöka med det.
Bäst är då att koppla ur en av de ( bruna ser det ut som ) på korten till kontaktorerna, men den i mitten måste dom ligga ihop på för att kanske den nedre ska fungera.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #26 skrivet: 28 september 2024, 15:21:43 »
Som du ser på bilden så är nollan ansluten både till alla 2 kW-slingor och alla 1 kW-slingor. Det går utmärkt att köra 2st 1 kW som då ger 2 kW för varmvattnet om man vill det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #27 skrivet: 28 september 2024, 16:21:53 »
Som du ser på bilden så är nollan ansluten både till alla 2 kW-slingor och alla 1 kW-slingor. Det går utmärkt att köra 2st 1 kW som då ger 2 kW för varmvattnet om man vill det.
Lätt färgblind i dag, rätt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #28 skrivet: 29 september 2024, 08:36:56 »
Med tanke på kommande effektavgifter kanske det är klokare att "gnugga länge" med 1 kW än att öka effekten. Att förbruka mycket energi på kort tid blir mycket dyrare än att förbruka samma mängd under en längre tid
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360 och fjärrvärme
« Svar #29 skrivet: 29 september 2024, 09:49:31 »
Jo så kan det vara, men om man duschar rejält ett par personer och tömmer hela tanken på varmvatten ner till ca 25 grader så tar det då ca 10 timmar innan den är återfylld med varmvatten om man kör bara 1 kW.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!