Vi har en Nibe VVM 300 innedel och en F2025-6 l/v-värmepump. De är från 2009. Värmepumpen fick ny kompressor 2011 efter haveri, men verkar nu ha nått sin livslängd. Motorskydd löser ut då kompressorn kommer upp i lite högre tryck (VV-temp) och låter då ganska "ofrisk".
Så, min tanke är att byta ut VP:n mot något nytt. Innedelen lär klara sig en VP till.

Skulle gärna höra vad ni säger om lämplig ny VP? Effekten från bef. VP räcker väl till - behöver inget större.
NIBE har en ny (efterföljare?) som heter F2050. Kan den anslutas med komm.buss till vår gamla VVM 300? Behövs detta ens? Det är kanske tillräckligt att de "kommuniserar" via vattentempen?
Lämplig VP av annat fabrikat?

Tacksam för er kunskap och era tankar runt detta.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10437
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2024, 12:08:32 »
Det har kommit två nya versioner av styrsystem efter VVM 300, och F2050 är inte kompatibel med VVM 300. I så fall får man köpa ett fristående styrsystem som SMO 20 till F2050 och bygga ihop en lösning som fungerar någorlunda. Lämpligast är att även byta innedelen till en som passar en ny utedel. Finns även monoblocks (typ Daikin, Panasonic etc) av andra fabrikat med sitt eget styrsystem men det blir en del extra jobb att bygga ihop det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2024, 20:32:36 »
Låter den mekaniskt skrot eller kan det vara mjukstarten som ligger och svävar på gränsen?
Är strömförbrukningen jämn och för hög så känns svaret ganska tydligt. Ojämn så kan det vara annat att fel.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4032
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2024, 05:58:32 »
Jag har också en 2025-6, men utan innerdel.

Den monterades 2008 och fungerar som den ska.

Den körs endast vintertid.

Om du bor i örebrotrakten, så kan du ta min maskin.

Jag byter nämligen till en Thermia 10 kw inverter med innerdel i sept.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad pmo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2024, 20:04:49 »
Jag har också en 2025-6, men utan innerdel.

Den monterades 2008 och fungerar som den ska.

Den körs endast vintertid.

Om du bor i örebrotrakten, så kan du ta min maskin.

Jag byter nämligen till en Thermia 10 kw inverter med innerdel i sept.
Tack för erbjudandet, men blir lite långt att åka från Eslöv!

Utloggad pmo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2024, 18:59:05 »
-Tänkte även kolla lite efter beg. F-2025. Någon som vet när tillverkningen upphörde?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2024, 19:09:38 »
-Tänkte även kolla lite efter beg. F-2025. Någon som vet när tillverkningen upphörde?
Hade gissat på 2010, min är 2009.
2011 fanns F2026 på marknaden, samma kompatibilitet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad pmo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2024, 13:16:02 »
För ordningens skull, så vill jag bara meddela forumet att VP:n nu är reparerad!

Under tiden nu så har jag tagit in en del offerter och uppskattningar på installation av ny anläggning. Alla har varit väldigt intresserade att kasta ut allt det gamla och installera nytt. Både elpanna/VVB och VP. Detta till en kostnad av allt från 120 till 180 tusen. Intresset för den egna plånboken har varit betydligt större än för min! En fullständigt horribel kostnad eftersom vi använder 5-6000 kWh (med gamla VP:n) till värme och VV. Jag kan inte se någon ekonomi i detta. Man kan liksom inte betala 2 kr för att spara 1 kr.
Jag funderar över hur man kan få ekonomi i detta i ett nytt hus med betydligt lägre energiförbrukning än vårt hus i Skåne från -82?
Jag har även letat efter begagnade F-2025, men endast hittat äldre från typ 2009. Och det tyckte jag var lite gammalt och inte aktuellt att byta till.

Vad var nu felet på VP:n då?
Jo, jag fick kontakt med en erfaren servicetekniker på Termoklimat i Svedala. De är serviceombud för Nibe. Med hänsyn till omständigheterna så har jag tänkt att det var kompressorn som hade gett upp. Dels med tanke på dess ålder (utbytt 2011) och med tanke på oljudet vid högre temp/tryck samt att msk löst ut. Men, jag blev övertygad av serviceteknikern (duktig kille!) att det även kunde vara mjukstarten (vilket även nämnts här ovan av HBerggren!). Han tyckte det kunde vara värt en felsökning och jag övertygades om detta.
Och mycket riktigt visade det sig att det var fel på mjukstarten! Jag har inte fått fakturan än, men det kommer att bli en lägre kostnad än de priser på 40-50' jag fått för kompressorbyte. Och det hade inte varit aktuellt.

För övrigt nämnde serviceteknikern att F2025 endast hade tillverkats under 2 år. Han menade att det var den bästa VP Nibe tillverkat. Och då bygger han väl detta på sin erfarenhet av servicebehovet.

Så vad lär man sig av detta? Jo! Att man skall lyssna på erfaret folk med kunskap. Jag har också lärt mig att det finns många charlataner i branschen som gärna säljer för att i första hand fylla sin egen plånbok och inte min!

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2024, 10:04:26 »
Jag tycker det är lite skumt att folk är så säljkåta som de är. Det är inte speciellt mycket påslag i pengar på ett nytt system. Men ganska förutsägbar arbetstid med garanterad vinst och funktionsresultat. Många som inte är bra på felsökning som kanske gör att det leder till ge borttid. Kanske därför de vill sälja nytt? Ingen aning. Jag lyckas rätt ofta med felsökningar som går pinsamt snabbt, det blir man inte rik på och det blir glapp i schemat. Men folk blir ju glada.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Steffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Uppgradering av pumpen 29/10 2004
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2025, 10:53:27 »
Bra att du kunde fixa din F2025!
F2050 är klart sämre än din gamla.
Jag hade en VVM300 och F2025-8 från 2011 där pannan fick ett rosthål.
Blev övertygad av säljare att byta allt mot VVM 325 värmepump F2050-10.
Gamla pumpen fungerade perfekt..... som gick på tippen.
Den nya pumpen har lång avfrostningstid så gradminuterna sjunker snabbt och elpatronen startar.... det händer redan vid +2gr
I Täby: 2025-8 & Nibe VVM 300 1/12-10
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2025, 12:41:24 »
Bra att du kunde fixa din F2025!
F2050 är klart sämre än din gamla.
Jag hade en VVM300 och F2025-8 från 2011 där pannan fick ett rosthål.
Blev övertygad av säljare att byta allt mot VVM 325 värmepump F2050-10.
Gamla pumpen fungerade perfekt..... som gick på tippen.
Den nya pumpen har lång avfrostningstid så gradminuterna sjunker snabbt och elpatronen startar.... det händer redan vid +2gr
Tråkigt. F2025 går köra mot någon innedel som säljs än idag.

Nibe är riktigt katastof med avfrostningarna idag. Rekommenderar äldre mjukvaror som tillfällig hjälp.

2 minuter och 45 sekunder brukar mina avfrostningar ta. Det är fantastiskt mot dagens som står och tuggar på låg effekt och får inget gjort..
Verklig COP kan man undra lite över.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Nik-las

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2025, 18:39:16 »
Tråkigt. F2025 går köra mot någon innedel som säljs än idag.

Nibe är riktigt katastof med avfrostningarna idag. Rekommenderar äldre mjukvaror som tillfällig hjälp.

2 minuter och 45 sekunder brukar mina avfrostningar ta. Det är fantastiskt mot dagens som står och tuggar på låg effekt och får inget gjort..
Verklig COP kan man undra lite över.

Ja det här undrar jag över. Jag har hört massor med folk som nu plötsligt har massor problem med långa avfrostningstider. Inklusive mig själv. Jag har dock inte så jättemycket att jämföra med då jag bara haft pumpen ett par månader. Men den är så jävla dålig så jag blir mörkrädd. Hur kan någon rekommendera Nibe undrar jag?
Avfrostningarna tar sån tid och kyler framledningsvattnet så mycket så att den slår krokben för sig själv. Den tror plötsligt den ligger superefter i värmebehovet fast det är varmt inne. Den ligger då och övertempar, vilket gör den väldigt ineffektiv och drar mycket ström. För att inte tala
om hur ofta elpatronen går in för att den är så ineffektiv. Jag börjar allvarligt tröttna på den här skiten och Nibe säger inget. Inget larm, inget problem är uppenbarligen deras melodi. Jag har pratat med flertalet människor nu som haft installatörer ute och Nibe-ombud och dom gör ingenting. Otroligt dåligt rent ut sagt.
För att inte tala om hur jävla högt ljud kompressorn låter.
Jag hoppas verkligen Nibe jobbar på en lösning annars får man gå ut bredare och klaga så dom faktiskt engagerar sig.

Utloggad Nik-las

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ersätta Nibe F2025-6 luft/vatten
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2025, 18:40:05 »
Tråkigt. F2025 går köra mot någon innedel som säljs än idag.

Nibe är riktigt katastof med avfrostningarna idag. Rekommenderar äldre mjukvaror som tillfällig hjälp.

2 minuter och 45 sekunder brukar mina avfrostningar ta. Det är fantastiskt mot dagens som står och tuggar på låg effekt och får inget gjort..
Verklig COP kan man undra lite över.

Hur installerar man äldre firmwares? Vågar man det?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!