Författare Ämne: Ecoair 111 fläkt går hela tiden  (läst 2883 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 111 fläkt går hela tiden
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2024, 09:58:12 »
Jättebra idé! Jag gick ut och testade direkt. Dock så är funktionen omvänd så det går inte att koppla förbi.

När F4 är urkopplad så går det att stänga av fläkten och köra den i låg läge.

När F3 är urkoppad går den i läge hög hela tiden.

Jag mätte också lite och fick framför allt en konstig mätning mellan F3 och F4 på 100V och mellan F3 och jord/ kabel 103 mätte jag 270V.


Det är 3st relän på kortet, vad gör det tredje? Är det en förregling?

Precis som sagts här på tråden är sannolikt något av fläktstyr reläerna på A1 kortet skadat.
Enklast är att byta kortet.
Av din beskrivning verkar det som om en spänning från kortet ligger ute kontinuerligt över F3 eller F4. (Låg eller hög fart) Och håller fläkten igång. Kanske man kan prova att lossa anslutningarna en i taget och se när fläkten stannar. Har du tur är det låghastighetsreläet som fastnat i tillslaget läge. Det kan du leva utan. Håller bara ljudnivån lägre på sommarhalvåret.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ecoair 111 fläkt går hela tiden
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2024, 12:06:14 »
Jättebra idé! Jag gick ut och testade direkt. Dock så är funktionen omvänd så det går inte att koppla förbi.

"När F4 är urkopplad så går det att stänga av fläkten och köra den i låg läge.

När F3 är urkoppad går den i läge hög hela tiden.

Jag mätte också lite och fick framför allt en konstig mätning mellan F3 och F4 på 100V och mellan F3 och jord/ kabel 103 mätte jag 270V."
/quote]

Beklagar... Du hade otur. Det verkar vara höghastighets reläet som är skadat. Och höghastigheten måste du ha i vinter. Konstiga mätvärden kan möjligen bero på skadad kontakt på reläet.. Tror att den vettigast lösningen är att byta kretskortet.

« Senast ändrad: 07 juli 2024, 12:13:53 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 111 fläkt går hela tiden
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2024, 08:09:19 »
Jag har skickat PM till dig.

350 kr med frakt tror jag är vettigt.

Utloggad ThomasK85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 111 fläkt går hela tiden
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2024, 09:31:37 »
Nu har jag installerat det nya kortet och fläkten går precis som den ska igen!  tummenupp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!