Vi har nyligen bytt vår bergvärmepump och installerat en S1256. Nu försöker jag att förstå om den fungerar som den ska :) När jag kollar historiken ser jag att kompressorn direkt börjar att köra på 40Hz när den startar och sen efter några minuter går frekvensen ner. Under varmvatten produktionen går hetgas temperaturen upp till 110 grader medan VB pumpen kör med lägre hastigheter men så fort den börjar köra över 70% sjunker temperaturen som väntat. Är de värden normala (40Hz start frekvens och 110 grader hetgas temperatur)? Annars behöver jag ändra nånting för att fixa dem? Det finns inget larm eller felmeddelande.
« Senast ändrad: 22 maj 2024, 17:02:53 av Sanvi »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2024, 10:32:19 »
Hetgastemp ser normal ut när den värmer huset.
Men 110 C är väldigt högt när den värmer varmvatten, kolla att det inte är luft i VV-slingan?
Denna luftas på QM22 enligt bilden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2024, 13:08:17 »
Hetgastemp ser normal ut när den värmer huset.
Men 110 C är väldigt högt när den värmer varmvatten, kolla att det inte är luft i VV-slingan?
Denna luftas på QM22 enligt bilden.

Tack för tipset! Tror du att det är normallt att den startar på 40Hz?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2024, 15:43:07 »
Jag har inte koll på det, men den ser ju ut att anpassa sig relativt snabbt och gå ner till 20 Hz vid husvärmningen.
Nånstans 30-40 Hz är nog rätt så OK för VV-laddning som startvärde.
Men jag hittar inte att detta går att ställa via nån meny?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2024, 20:42:38 »
Jag har inte koll på det, men den ser ju ut att anpassa sig relativt snabbt och gå ner till 20 Hz vid husvärmningen.
Nånstans 30-40 Hz är nog rätt så OK för VV-laddning som startvärde.
Men jag hittar inte att detta går att ställa via nån meny?

Precis! Jag hittar inte heller. Då fokuserar jag först på hetgas tempen sen vi får se hur kallare väder kommer att påverka kompressorns beteende.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 636
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2024, 22:23:52 »
Tack för tipset! Tror du att det är normallt att den startar på 40Hz?

Nu har ju jag en lite äldre VP, en F1255-12 från 2017.

Den startar ocksÃ¥ alltid pÃ¥ 40 Hz. 

Och efter att jag har följd detta forum i drygt 6 Ã¥r och mÃ¥nga olika trÃ¥dar sÃ¥ har jag fÃ¥tt den uppfattningen att det har med kompressorsmörjningen att göra. Den ska därför inte startar pÃ¥ för lÃ¥g frekvens, sÃ¥ 40 Hz är nog bestämd av Nibe eller kompressor-tillverkaren. Det är nog ocksÃ¥ därför att ni inte hittar nÃ¥gon inställningsmöjlighet. Har själv aldrig sökt efter  det.

Men hetgasen är hög, (jag har VV på ekonomi)
Vid legionella körningen toppar min pÃ¥ ca 101,7° C,     GP1 gÃ¥r dÃ¥ ner till 19%
vid vanlig VV värmning som normalt tar 10 - 14 minuter går hetgas till 85 - 86° C.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2024, 22:44:08 »
Nu har ju jag en lite äldre VP, en F1255-12 från 2017.

Den startar ocksÃ¥ alltid pÃ¥ 40 Hz. 

Och efter att jag har följd detta forum i drygt 6 Ã¥r och mÃ¥nga olika trÃ¥dar sÃ¥ har jag fÃ¥tt den uppfattningen att det har med kompressorsmörjningen att göra. Den ska därför inte startar pÃ¥ för lÃ¥g frekvens, sÃ¥ 40 Hz är nog bestämd av Nibe eller kompressor-tillverkaren. Det är nog ocksÃ¥ därför att ni inte hittar nÃ¥gon inställningsmöjlighet. Har själv aldrig sökt efter  det.

Men hetgasen är hög, (jag har VV på ekonomi)
Vid legionella körningen toppar min pÃ¥ ca 101,7° C,     GP1 gÃ¥r dÃ¥ ner till 19%
vid vanlig VV värmning som normalt tar 10 - 14 minuter går hetgas till 85 - 86° C.

Tack för svaret! Då vet jag att starta på 40Hz är inget konstigt. Jag kommer att lufta värmepumpen imorgon och kolla om hetgas temperaturen sjunker.

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2024, 09:30:08 »
Hetgastemp ser normal ut när den värmer huset.
Men 110 C är väldigt högt när den värmer varmvatten, kolla att det inte är luft i VV-slingan?
Denna luftas på QM22 enligt bilden.

Nu har jag luftat vv slingan men jag ser ingen skillnad i hetgas temperaturen när den värmer varmvatten. Finns det något annat som behöver kollas? Vad är nackdelen med att ha hög hetgas temperatur?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2024, 09:32:29 »
Nu har jag luftat vv slingan men jag ser ingen skillnad i hetgas temperaturen när den värmer varmvatten. Finns det något annat som behöver kollas? Vad är nackdelen med att ha hög hetgas temperatur?

OK, det sliter ju på grejerna, men det kanske inte finns nått mer att göra åt det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2024, 09:40:02 »
OK, det sliter ju på grejerna, men det kanske inte finns nått mer att göra åt det?
Ska man tvinga VB c-pumpen att köra 20-25% under varmvatten produktion för att minska temperaturen?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3649
  • Karma +3/-0
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2024, 10:16:32 »
Kontakta garantiservice. Tror inte den är ok, men å andra sidan har jag inte studerat maskiner med R448 R454B hur de brukar gå, men det känns väldigt fel.
« Senast ändrad: 27 maj 2024, 13:32:54 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1413
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2024, 11:44:23 »
Har en ett år gammal S1255 och där toppar hetgasen på ca 90°C vid VV körning.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2024, 12:10:11 »
Kontakta garantiservice. Tror inte den är ok, men å andra sidan har jag inte studerat maskiner med R448 hur de brukar gå, men det känns väldigt fel.

Är det inte R454b köldmedium i S1256?

Utloggad Sanvi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2024, 12:16:04 »
Har en ett år gammal S1255 och där toppar hetgasen på ca 90°C vid VV körning.

Tack för info! Kör du VB c-pumpen i "auto" läge? Vilken inställning har för varmvattnet (stort, medium, litet, eller smart)?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3649
  • Karma +3/-0
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2024, 13:32:30 »
Är det inte R454b köldmedium i S1256?
Stämmer bra! Minnet svek.

Viktigt att vara lite öppen för att nya köldmedium kan ha avvikande driftdata, men när inget annat haft det hittills så antar jag att trådskaparens pump kan ha fabriksfel.
Eller ja R404A har avvikande låg hetgas av alla.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!