Det är ju ingen shunt på F730 utan växelventil som omväxlande värmer huset med gradminutreglering. Klart att det blir så att rumstemperaturen åker lite upp och ner i varierande takt men tycker det ser ut att vara aningen mycket på några ställen i diagrammet. Så många som möjligt av termostaterna ska stå på max när man har värmepump med växelventil. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar.
Ska man styra med framledningskurvan på pumpen då?
Har tidfaktorn för elpatronen rört sig nåt mer?
Att denna lyser gult eller grönt.. Vad betyder det i appen?
733 i skrivande stund.Var med 731 i förrgår.Jag har mailat Nibe och även upnor för att få svar på mina frågor.
Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)
734,1 idag och de har inte varit speciellt kallt. Ca - 3-4 grader. Känns inte som om att patronen ska behöva gå?
Det är första året med huset va? Då är plattan fortfarande fuktig, och kräver mer energi.Det du kan prova, är att öka fläkthastigheten så BS1-luftflödet når söver normenliga 0.35 l/s per m² boyta.130 m² × 0.35 => 45.5 l/s, => 45.5 l/s × 3.6 => 164 m³/h.Edit:Du har dock redan 188 m³/h såg jag nu.216 m³/h brukar ge mer värmeutbyte och mindre elpatron, men då frångår du OVK-protokollet...