Det är ju ingen shunt på F730 utan växelventil som omväxlande värmer huset med gradminutreglering. Klart att det blir så att rumstemperaturen åker lite upp och ner i varierande takt men tycker det ser ut att vara aningen mycket på några ställen i diagrammet. Så många som möjligt av termostaterna ska stå på max när man har värmepump med växelventil. Värmen i huset ska regleras med värmepumpens inställningar.

Ska man styra med framledningskurvan på pumpen då?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9714
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2024, 11:45:01 »
Precis, man styr med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Går även att ställa in punktförskjutning om man vill justera lite extra vid en viss utetemperatur. Har man radiatorer men inte golvvärme kan man även ha en innegivare i huset som justerar värmekurvan lite upp eller ner beroende på värme från solinstrålning, matlagning etc.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #62 skrivet: 09 mars 2024, 11:49:53 »
Ska man styra med framledningskurvan på pumpen då?

Har tidfaktorn för elpatronen rört sig nåt mer?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2024, 13:37:11 »
Har tidfaktorn för elpatronen rört sig nåt mer?

733 i skrivande stund.
Var med 731 i förrgår.

Jag har mailat Nibe och även upnor för att få svar på mina frågor.
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 13:40:47 av RJ74 »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2024, 14:23:48 »
Att denna lyser gult eller grönt.. Vad betyder det i appen?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2024, 14:33:27 »
Att denna lyser gult eller grönt.. Vad betyder det i appen?

Har med uppdateringshastigheten att göra.

Grön - Nyligen uppdaterad (<1 minut)
Gul - Ett tag sedan (>5 minuter typ?)
Röd - Ej uppdaterad (kommunikationsproblem)
« Senast ändrad: 09 mars 2024, 14:43:27 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #66 skrivet: 09 mars 2024, 15:10:16 »
733 i skrivande stund.
Var med 731 i förrgår.

Jag har mailat Nibe och även upnor för att få svar på mina frågor.

Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #67 skrivet: 09 mars 2024, 15:16:34 »
Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

Jag kommer och följer detta framöver och, för manuella loggar bara för att hålla koll.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #68 skrivet: 10 mars 2024, 14:23:15 »
Med tanke på kylan (-3°C medeltemperatur?) , så är det ändå helt OK elpatronanvändning. (2×6.5/48 = 0.27 kW = 270W i snitt). Går såklart trimma till, men det kräver lite fipplande =)

734,1 idag och de har inte varit speciellt kallt. Ca - 3-4 grader. Känns inte som om att patronen ska behöva gå?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #69 skrivet: 10 mars 2024, 15:01:09 »
734,1 idag och de har inte varit speciellt kallt. Ca - 3-4 grader. Känns inte som om att patronen ska behöva gå?

Det är första året med huset va? Då är plattan fortfarande fuktig, och kräver mer energi.

Det du kan prova, är att öka fläkthastigheten så BS1-luftflödet når över normenliga 0.35 l/s per m² boyta.
130 m² × 0.35 => 45.5 l/s, => 45.5 l/s × 3.6 => 164 m³/h.

Edit:Du har dock redan 188 m³/h såg jag nu.
216 m³/h brukar ge mer värmeutbyte och mindre elpatron, men då frångår du OVK-protokollet...



« Senast ändrad: 10 mars 2024, 16:37:29 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #70 skrivet: 10 mars 2024, 16:17:03 »
Det är första året med huset va? Då är plattan fortfarande fuktig, och kräver mer energi.

Det du kan prova, är att öka fläkthastigheten så BS1-luftflödet når söver normenliga 0.35 l/s per m² boyta.
130 m² × 0.35 => 45.5 l/s, => 45.5 l/s × 3.6 => 164 m³/h.

Edit:Du har dock redan 188 m³/h såg jag nu.
216 m³/h brukar ge mer värmeutbyte och mindre elpatron, men då frångår du OVK-protokollet...

Just nu sÃ¥ gör jag inge förändringar, försöker ha en dialog med husleverantören över att jag tycker nÃ¥t är galet med hög användning av elpatronen och lÃ¥g framledningstemp det tillsammans med droppande temperaturer inomhus.. Men det kanske jag som är dum..  ::)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #71 skrivet: 11 mars 2024, 07:36:05 »
Jag får känslan att tillsatsen kör ofta även om jag har nytt hus.

Jag skulle vilja veta varför den kickar in, finns det något tips på en instruktionsfilm?

En Totte äger en värmepump  :o skulle vara en bra bok.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #72 skrivet: 11 mars 2024, 08:22:08 »
Kan man nånstans historik på tidpunkter när tillsatsen gått?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9714
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #73 skrivet: 11 mars 2024, 09:11:46 »
Man får logga typ varje minut till USB-minne så går det att gräva fram när el-patronen går från alla siffror.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #74 skrivet: 11 mars 2024, 09:25:53 »
Jag läser en del och har skapat en teori som ni är välkomna att skjuta hÃ¥l i.  ::)

OM vi har ett golvvärmesystem som inte klarar att hålla värmen, det gör att luften från rummen är kallare och då får värmepumpen mindre varm luft att jobba med och behöver använda el-patronen mer.
Kan det hänga i hop med tidsfaktorn?

Men vart går den kritiska gränsen för att F730 ska behöva el-patronen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!