Nu är November slut...
Nya VP har snurrat utan några problem. Jobbar med att anpassa värmekurvan. Påståendet att kunna "flytta över värmekurvan" från gamla till nya Ecologic var en sanning med modifikation. Bästa hjälpen har varit dom gamla loggarna. Rekommenderar verkligen att föra en enkel logg. Genom den ser man tidigt fel och konstigheter i VP.
Loggade gamla pumpen CTC/105 i 16 år. Medel förbrukningen för16 Novembermånader har varit 875 kWh. Lägsta Novembervärde har varit 580 och max 1050. Nya VP CTC/614 har dragit 465 kWh. Allt annat lika (samma hus, samma personer) så har denna November varit varm. Framförallt har den saknat ihållande köldknäppar nedåt -10.
Det är svårt att mäta och bedöma effektiviteten av L/V pumpar vi låga utetemperaturer. Min erfarenhet (med effektmätning) är att verkningsgraden sjunker rejält under -5. Samtidigt som kåken kräver mer värme.. Dock törs jag sticka ut halsen och påstå att nya VP verkar ha haft cirkus 20% högre verkningsgrad under November, jämförbara dagar, jämfört med gamla Bettan. Beror sannolikt på varvtalsstyrningen av kompressorn.