Typisk att man ska få fel på VP nu, fredag kväll. En fas löser ut, startar vid återställning av vipp (propp) och löser ut efter några minuter, -17 grader just nu. Har rullat på felfritt sedan 2018. Min gissning att en kontaktor bränt fast. De få minuter den går så laddar med 7kilowatt Hjälp!Har manuellt Nu som förstahandsåtgärd spärrat tillsatsen (elpatroner)
Du menar en av gruppsäkringarna för F370 i elcentralen, inte huvudsäkring vid elmätaren? Om det är 16 A automatsäkring är det mycket märkligt. Fabriksinställd el-patron är 4,6 kW och även om man ändrat till 7 kW el-patron är max fasström 16,9 A och det ska en 16 A automat klara ändå utan att lösa ut.
Om du inte har jordfelsbrytare eller något annat som kan avslöja jordfel, så skulle man kunna tänka sig jordfel på en fas i en av elpatronerna så den drar överström. Borde gå lätt att kolla med tångamperemeter.En annan möjlighet är om det är fel på dvärgbrytaren, sånt händer då och då.