Läs elinstallationsreglerna avsnitt 722ChatGPT sammanfattar Schuko-kaddning (mod 1)så här
Vad betyder texten i pkt 3?Från Citroen eC4 instruktionsbok.
Vart felet var har vi inte fått veta, men det är i alla fall vanligare än man kan tro att det blir jordfel i egnahemsinstallationer och skarvkablar.
Om man istället utgår från en 10A Schuko till typ 2 (OEM tillbehör med inbyggd kontrollbox) och ansluter shuko kontakten till ett bra uttag först och låter det sedan sitta kvar där permanent, då blir det ett kontrollerat förlopp med övervakning av ladd cyklerna, eller hur?Och givetvis utan fjärrbrytare i shukoändan ☺️😅
i vår elcentral brann en kabel av för typ 10 år sedan, man hade satt två kablar under samma klämma på skenan för en av faserna, den ena kabeln klämdes inte fast ordentligt och det blev varmgång, isoleringen på den ledaren var förkolnad ca 7 cm upp på ledningen, bara tur att kabeln inte låg an mot masoniten på väggen, annars hade det nog kunnat börja brinna.Vi upptäckte det när kopparledaren brann av och vi blev utan ström i någonstans, minns inte var.Det var inte något som adderats i efterhand utan från den ursprungliga installationen 1974.En elcentral och klämma som denna, har ni denna typ borde ni kolla så det inte lagt flera kablar under samma klämma.
Zappi laddare som jag har kan ju styra solelen till bilen så även om man har 16A abonnemang kan man ta ytterligare 16A från solpaneler eller om man så vill 32 A från solpaneler. Men det var kanske inte så de menade?https://www.myenergi.com/au/zappi-ev-charger/