Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.
Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.
Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.
Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.
Trevlig helg