Författare Ämne: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur  (läst 4981 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2024, 10:30:42 »
Jag kanske minns fel. Just denna kombination kanske jag inte testat, dvs lilla sladden ur cirkulationspumpen och samtidigt köra endast tillsats. Blandar ihop vad jag gjort och inte då jag testar alla tips jag får härifrån. Just för stunden har det fungerat i 3 minuter. Verkar hoppfullt!

Denna nödlösning fungerar fortfarande! Återigen stort, stort tack DonPablo!!!

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2024, 17:43:01 »
Denna nödlösning fungerar fortfarande! Återigen stort, stort tack DonPablo!!!
Fungerar fortfarande   :) :) :) :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2024, 19:40:30 »
Vad bra att det löste sig hjälpligt i alla fall =)
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2024, 21:33:19 »
Jag forsätter att lufta systemet. Kanske 5 gånger hittills idag. En hel del luft. Finns det någon rekommendation på hur länge jag bör köra pumpen (på endast tillsats) innan jag luftar igen?
Hur länge bör pumpen vara avstängd innan jag luftar (på ”dörren” till pumpen står 3,5 minuter men är det bättre eller sämre med lite längre tid - typ 10 minuter)?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2024, 06:00:39 »
bättre med 10 min, då hinner luften samlas på högpunkter. skulle jag vara i din sits, skulle jag inte starta kompressor före växlaren är bytt, när gasen läcker ut, så kommer den att börja gå varmare och varmare tills den löser på lågtryck, och fram till det, så går den med väldigt höga hetgaser, eftersom det inte finns nog med köldmedia, så får inte lindningar och kompressor kylning av suggasen, eftersom allt hinner förångas och värmas upp i förångare.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2021
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2024, 08:34:13 »
Risk för kompressor ras - eller redan skadad sådan?? Hur kollas det upp?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2024, 08:45:38 »
bättre med 10 min, då hinner luften samlas på högpunkter. skulle jag vara i din sits, skulle jag inte starta kompressor före växlaren är bytt, när gasen läcker ut, så kommer den att börja gå varmare och varmare tills den löser på lågtryck, och fram till det, så går den med väldigt höga hetgaser, eftersom det inte finns nog med köldmedia, så får inte lindningar och kompressor kylning av suggasen, eftersom allt hinner förångas och värmas upp i förångare.

Tack! Du bekräftar det jag misstänkte. Min plan är att endast köra tillsats tills kondensorn är utbytt. Tuggar rätt bra med el nu….  :-\

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2024, 08:46:45 »
Risk för kompressor ras - eller redan skadad sådan?? Hur kollas det upp?
Också relevant frågeställning. Man får kanske leva på hoppet…  8)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2024, 08:53:14 »
Tack! Du bekräftar det jag misstänkte. Min plan är att endast köra tillsats tills kondensorn är utbytt. Tuggar rätt bra med el nu….  :-\

Hur många kWh elpatron bränner du vid vilken utetemp, och m² uppvärmt?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2024, 09:37:33 »
Du har ju ändå stannat komöressor i tid. Bara byta kondensor, sen gasa tills det rasar tOOmten
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2024, 09:54:02 »
Hur många kWh elpatron bränner du vid vilken utetemp, och m² uppvärmt?

151 m2.
Eltillsatsen varierar men framledningstemperauren måste byggas upp och då är det 6,5kW bara på värmen. Har under kvällen och natten skjutit 2 st 20A huvudräkningar. Den senaste byttes kl 03:55 i -21. Antagligen jag som inte tänkte rätt då pump, luft-luft (i garaget), avfuktare (i garaget) samt hybridbil (utan dedikerad laddstation) kördes samtidigt. Upptäcktes turligt nog i samband med en nattligt besök på hemlighuset. Kom vid bytet av huvudräkning på att det antagligen var bilens laddning som ställde till det. Inte helt säker dock.

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2024, 09:55:07 »
Du har ju ändå stannat komöressor i tid. Bara byta kondensor, sen gasa tills det rasar tOOmten
Hoppas du har rätt vad gäller stoppet av kompressor…  dontknow

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2024, 10:04:28 »
hur ofta har du fått hög hetgas? Har du fått lågtryckslarm än ?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2024, 10:34:22 »
hur ofta har du fått hög hetgas? Har du fått lågtryckslarm än ?

Hetgas kanske 15 gånger totalt. Inget lågtryckslarm än. Men det borde jag väl inte få när jag bara gör eldrift utgår jag från. Vill inte köra in luft i systemet heller när jag nu luftat så många gånger varför jag drar mig för att testa…

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2024, 11:07:37 »
I och med att luft/gas kommit in i golvvärmesystemet i samband med det befarade kondensorhaveriet borde väl vätskan (vattnet) i golvvärmesystemet ha tryckts bort? Sker det genom säkerhetsventilen och sen till spillvattenkoppen isf? Systemet måste rimligen, för en tid sen, ha fungerat som det ska och varit utan luft/gas. När sen luft/gas kommer in i systemet borde väl trycket ha ökat och tryckts bort genom säkerhetsventilen. Tänker jag rätt?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!