« skrivet: 22 december 2023, 23:08:10 »
Hej.

Jag har fått ett fel på min bergvärmepump (Nibe S1255) som jag inte blir riktigt klok på.

Den har varit i drift i ett par timmar sedan fick jag detta fel.
Felsökte utan att hitta något och provat igen men felet återkommer.

Någon som har idéer på vad som kan orsaka detta?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #1 skrivet: 22 december 2023, 23:48:36 »
Vad var de hos dig ursprungligen för?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad sholle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #2 skrivet: 23 december 2023, 04:27:59 »
HBerggren det är en nyinstallation.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2807
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #3 skrivet: 23 december 2023, 05:13:46 »
kolla alla säkringar till pumpen själva 3 fasgruppen och huvudsäkringar. Har du garanti, så rör inget mer
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #4 skrivet: 23 december 2023, 08:48:39 »
Mät huvud- och fasspänningarna till värmepumpen och se om det finns någon osymmetri som kan förklara saken. Det kan ju t ex vara ett begynnande nollsläpp eller dålig kontakt/varmgång på någon fas som gör att en av spänningarna sjunker i vissa lägen, t ex när någon stor enfaslast är inkopplad någon annanstans i huset (spis, mikro, motorvärmare etc). Kolla om något luktar eller är på väg att gå varmt i någon elcentral eller mätarskåp.
Felet kan också ligga utanför huset, t ex i servisledningen eller matande kabelskåp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ntobedient

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2024, 02:49:51 »
Det finns också möjlighet att problemet ligger utanför bostaden, antingen i serviceledningen eller matningskabelskåpet.
Jag heter Bill Koch
space bar clicker

Utloggad sholle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2024, 08:09:56 »
Hittades inget uppenbart fel.
Mätte fasernas strömlast till:
L1: 2,9A
L2: 2,2A
L3: 2,2A

Får ju lite skillnad på spänningen ibland när någon fas överbelastas men vet inte om det spelar någon roll.

Inte fått något fel sedan felsökning och efterdragning i central/brytare. Kört pumpen i en vecka.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30401
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2024, 08:14:43 »
Möjliga fel:
Kabeln till strömkännare ligger an mot en annan strömkabel och tar då upp induktionen från denna som påverkar värdet (mest troligt).
Kolla hur kablarna är dragna!
Dessa kablar skall vara för sig.

Annars:
Kablaget till strömkännarna är felaktigt anslutna i kopplingsdosa eller inne i värmepumpen.
Fel på strömkännare som är inbyggd i värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sholle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2024, 10:14:00 »
@
Möjliga fel:
Kabeln till strömkännare ligger an mot en annan strömkabel och tar då upp induktionen från denna som påverkar värdet (mest troligt).
Kolla hur kablarna är dragna!
Dessa kablar skall vara för sig.

Annars:
Kablaget till strömkännarna är felaktigt anslutna i kopplingsdosa eller inne i värmepumpen.
Fel på strömkännare som är inbyggd i värmepumpen.


Vet inte om du missförstod mitt inlägg. Snedbelastningen på faserna är inte pga min bvp. Det är typ tvättmaskin, diskmaskin och ugn som går på samma fas.

Strömkännarna var inte inkopplade när jag fick felet. Värdena från bilden kommer direkt från min huvudbrytare med en ”Tibber pulse”.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30401
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2024, 13:00:39 »
@
Vet inte om du missförstod mitt inlägg. Snedbelastningen på faserna är inte pga min bvp. Det är typ tvättmaskin, diskmaskin och ugn som går på samma fas.

Strömkännarna var inte inkopplade när jag fick felet. Värdena från bilden kommer direkt från min huvudbrytare med en ”Tibber pulse”.

  Sc:,h
Så den mäter strömmen internt till kompressorn, första felet (336) är nått alternativ till ett motorskydd?
Då kommer ju funderingen på vad du har för huvudsäkring egentligen?
Om det sitter 16A tröga proppar så kanske de börjar leda strömmen lite sämre precis innan de smälter och orsakar problemet på grund av din snebelastning?
Eller att det är dålig kontakt nånstans, dåligt skruvat av elektrikern?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2024, 13:17:08 »
@
Vet inte om du missförstod mitt inlägg. Snedbelastningen på faserna är inte pga min bvp. Det är typ tvättmaskin, diskmaskin och ugn som går på samma fas.

Strömkännarna var inte inkopplade när jag fick felet. Värdena från bilden kommer direkt från min huvudbrytare med en ”Tibber pulse”.
Inte mycket att bråka om, bara en elektriker som stuvar om lite i centralen, så det inte blir så hög snedbelastning som nu.

Utloggad sholle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2024, 14:03:04 »
  Sc:,h
Så den mäter strömmen internt till kompressorn, första felet (336) är nått alternativ till ett motorskydd?
Då kommer ju funderingen på vad du har för huvudsäkring egentligen?
Om det sitter 16A tröga proppar så kanske de börjar leda strömmen lite sämre precis innan de smälter och orsakar problemet på grund av din snebelastning?
Eller att det är dålig kontakt nånstans, dåligt skruvat av elektrikern?

Strömmen till kompressorn mätte jag med tångamperemeter. Bilden är ju från min huvudcentral.

Jag har 16A huvudsäkringar tröga diazed så de brukar klara rätt mycket överlast. Inte gått någon huvudsäkring den här vintern iallafall.

Möjligt att det var dåligt skruvat, fungerar utan problem nu och det är inte direkt varmt ute  :)


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30401
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2024, 14:45:06 »
Jag skulle nog ta hem en elektriker och fördela storförbrukarna lite bättre mellan faserna.
Jäkla amatör som kopplat din central, gissar att det är som när jag renoverade köket, 2 st montörer som inte hade koll där jag fick tala om för dem hur de skulle fördela grejerna mellan faserna.
Den riktiga elektrikern var på plats 2 ggr, en i början och sen på slutet när allt var klart.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sholle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2024, 14:58:12 »
Jag skulle nog ta hem en elektriker och fördela storförbrukarna lite bättre mellan faserna.
Jäkla amatör som kopplat din central, gissar att det är som när jag renoverade köket, 2 st montörer som inte hade koll där jag fick tala om för dem hur de skulle fördela grejerna mellan faserna.
Den riktiga elektrikern var på plats 2 ggr, en i början och sen på slutet när allt var klart.

Ja men är lite knepigt ändå, har ofta överlast på andra faser. Induktionshällen på högsta läget drar ju ofantlig ström exempelvis. Så egentligen borde jag nog ha 20A huvudsäkringar men man sparar ett par tusen per år på att köra 16A.

Min central är nog mest hempulad av föregående ägare, har inga bevis men ser så ut  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30401
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög strömlast kompressor
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2024, 15:12:59 »
Jo, det var bättre förr med 3 fas grejer, har kvar en gammal 3 fas tvättmaskin + dito spis i fritidshuset, det är grejer det.
Lyckades få tag på 2 fas induktionshäll, det funkar OK, men ugnen och tvättmaskin går på enfas i huset.  :P
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!