Har du tur hittar du info om du söker "brunnsarkivet" , din brunn kan finnas med där med data. Seriösa brunnsborrare brukar föra in sina data där. Alternativet är att du börjar fråga runt om någon vet vilka som brukar borra i dina trakter. Borrarna arkiverar information om djup, kapacitet, foderrör m.m.
Lite mer fakta skulle vara bra att få:
Jag antar du vet hur du kommer in i meny Service, håll returknapp ca 5 sekunder. I parameter 5.1.24 hittar du info om frekvensomriktarens spärrband, notera och rapportera.
Frånsett filterrengöring kan du inte göra mycket mer. Eventuellt låta värmepumpen gå utan kompressor i 1 dygn, för att utvärdera ifall det kommer upp "iskallt" vatten, d.v.s att borran har blivit isklump och pressar ihop slangen. Normalt sett, utan kompressor igång, borde borran stiga i temperatur och detta borde vara plusgrader.
Vi vet att din värmepump kan prestera ca 4 kW vid 0C köldbärare och 20Hz. Du ligger där! 4kW plus 2kW på elpatron =6kW, det är vad den lämnade när bilderna togs.
Jag undrar om det inte kommer upp någon varningstext i en av de 15 sidorna, ifall frekvensen är spärrad p.g.a. köldbärarskydd.
Tyvärr är det mycket som tyder på klen borra, vill bara samla information som bekräftar eller dementerar detta.