Författare Ämne: IVT 490 Kompessor startar ej  (läst 495 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders1234

  • Gäst
Anders1234
IVT 490 Kompessor startar ej
« skrivet: 12 december 2023, 12:21:18 »
Hej, har under en längre period försökt klura ut vad som gör att kompressorn i 490n inte startar som den ska. Den går att köra ingång manuellt i serviceläget men efter ett tag stannar den och när temperaturerna i systemet sjunkit för mycket går det inte att starta dem manuellt igen utan då slocknar displayen helt och verkar starta om. Kör pannan på enbart eltillskott nu vilket funkar dock blir det lite svettiga räkningar:)
Har läst en hel del på detta forum och hittat liknande insändare men får ingen klarhet. Lurar på om det kan vara något av kretskorten som glappar? Nån som har löst liknande problem?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29867
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 Kompessor startar ej
« Svar #1 skrivet: 12 december 2023, 17:44:21 »
Knepigt fel, men en grej som kan hjälpa är att köra en fabriksåterställning.
Ingen garanti men ibland så hjälper det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Kompessor startar ej
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 18:17:29 »
En lite vild gissning: Att displayen slocknar och startar om kan så klart bero på glapp, men man kan också misstänka att spänningsmatningen till den inte håller måttet; det finns många trådar här om mystiska fel som orsakats av nätdelar som tröttnat med åren men som räddats av ett enkelt kondensatorbyte. Kanske något att kolla upp?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Kompessor startar ej
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 21:34:16 »
Har du läst denna tråd? här är en möjlig förklaring.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.0
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Anders1234

  • Gäst
Anders1234
SV: IVT 490 Kompessor startar ej
« Svar #4 skrivet: 12 december 2023, 22:46:18 »
Tack för tipsen, jag ska kolla det med kondensatorn, har letat fram den tråden. Får se om jag vågar mig på det bytet när kylan släppt lite.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!