Författare Ämne: Värmepumpen börjar kanske tappa effekt, kan man kontrollera på något vis?  (läst 4666 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
Om rör 20 är i binetemperatur så matar expansionsventilen på med för lite köldmedie

knacka bestämt med mejselskaftet på expansionsventilen och se om det blir någon förändring - dock knacka inte på 'kineshatten'

om något släpper så bör expansionsventilens utlopp bli betydligt varmare och kompressorns hetgastemperatur minska (men också kanske dra mer ström) medans rör 20 skall fortfarande ha temperatur ungefär som utloppet av brinetemperaturen.

händer det inget alls och du är modig så kanske skruva på expansionsventilens justerskruv för förspänning av reglernålen  i motsatta ändan av 'kineshatten'  - håll reda på hur mycket och räkna varven när du justera - ha inte mer än typ 1/4-dels varv i taget när du justerar. Har sett på andra håll att 1/4- till 1/2 varv kan få igång expansionsventilen igen så att den börja reglera.  - annars har du läge med trasig expansionsventil och det är kylnissejobb att byta, det är tydligen inte helt ovanligt problem  för dessa maskiner.

se till att återställa eventuella urskruvade tätningslock/plugg efter justering av expansionsventilen så att köldmedel inte pyser ut i förskruvningen över tiden

kontrollera temperaturen på utgången av expansionsventilen och sedan rör 20 att det är bara enstaka grad varmare på rör 20 än utblåset på expansionsventilen.


Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Om rör 20 är i binetemperatur så matar expansionsventilen på med för lite köldmedie

knacka bestämt med mejselskaftet på expansionsventilen och se om det blir någon förändring - dock knacka inte på 'kineshatten'

om något släpper så bör expansionsventilens utlopp bli betydligt varmare och kompressorns hetgastemperatur minska (men också kanske dra mer ström) medans rör 20 skall fortfarande ha temperatur ungefär som utloppet av brinetemperaturen.

händer det inget alls och du är modig så kanske skruva på expansionsventilens justerskruv för förspänning av reglernålen  i motsatta ändan av 'kineshatten'  - håll reda på hur mycket och räkna varven när du justera - ha inte mer än typ 1/4-dels varv i taget när du justerar. Har sett på andra håll att 1/4- till 1/2 varv kan få igång expansionsventilen igen så att den börja reglera.  - annars har du läge med trasig expansionsventil och det är kylnissejobb att byta, det är tydligen inte helt ovanligt problem  för dessa maskiner.

se till att återställa eventuella urskruvade tätningslock/plugg efter justering av expansionsventilen så att köldmedel inte pyser ut i förskruvningen över tiden

kontrollera temperaturen på utgången av expansionsventilen och sedan rör 20 att det är bara enstaka grad varmare på rör 20 än utblåset på expansionsventilen.
Tack för svar. Haft tekniker här nu som mätt tryck och felsökt och expansionsventilen är slut tyvärr så det blir väl troligast ett byte av den. 

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nästa steg då..

Hur bör man tänka gällande reparation av den här gamle maskinen då?  dontknow
Byte av ventilen verkar kosta strax under 20 tusen allt som allt. Byte av kompressor är en bit över 35 tusen.

En ny Greenline HE C9 verkar gå på omkring 100 tusen totalt och den ska passa såvitt jag förstår utan större problem rent inkopplingsmässigt.

Den är sedan 2007 så jag är verkligen tveksam till att lägga såna pengar på att laga en såpass gammal värmepump men jag vet inte, rejält osäker här. Den verkar vara i okej skick i övrigt och teknikern påstod att kompressorn lät bra då han menade att en sliten kompressor väsnas mer. Räkneverket har precis slagit om till minus så den har väl gått strax under 40000 timmar om jag fattat det rätt.

Jag är lite orolig att kompressorn har gått så otroligt varmt under en lång tid nu har slitit på den, har nog inte varit under 110 grader på flera veckor, det borde väl slita på kompressorn en hel del? Ligger konstant omkring 114-120 grader på hetgasen för det mesta och det är alltså faktisk temperatur uppmätt på flera sätt.

Hur hade ni resonerat? Tacksam för input!



Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Uppenbarligen är det fel på expansionsventilen. Det ska vara betydligt högre temperatur efter den. Mina köldbärartemperaturer är 0 in och -3 ut. Pumpen står i en kall källare och det är bara lite grand frost på expansionsventilen, man ser metallen bra.

Jag kan inte komma ifrån att det kan vara fel på kompressorn också. Jag har studerat tryck/entalpidiagrammet för R407 och kan inte förstå hur det kan bli så hög hetgastemperatur som över 110 grader även med lågt förångartryck om kompressorn fungerar som den ska men jag har ingen praktisk erfarenhet så det här ska tas med en nypa salt. Är det ventilläckage behöver den inte låta illa.

Finns inte alternativet att byta enbart kylmodulen? Det är en komplett enhet med kompressor, förångare och kondensor och allt annat som behövs för att det ska fungera. Kräver inget ingrepp i köldmediekretsen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Uppenbarligen är det fel på expansionsventilen. Det ska vara betydligt högre temperatur efter den. Mina köldbärartemperaturer är 0 in och -3 ut. Pumpen står i en kall källare och det är bara lite grand frost på expansionsventilen, man ser metallen bra.

Jag kan inte komma ifrån att det kan vara fel på kompressorn också. Jag har studerat tryck/entalpidiagrammet för R407 och kan inte förstå hur det kan bli så hög hetgastemperatur som över 110 grader även med lågt förångartryck om kompressorn fungerar som den ska men jag har ingen praktisk erfarenhet så det här ska tas med en nypa salt. Är det ventilläckage behöver den inte låta illa.

Finns inte alternativet att byta enbart kylmodulen? Det är en komplett enhet med kompressor, förångare och kondensor och allt annat som behövs för att det ska fungera. Kräver inget ingrepp i köldmediekretsen.
Hm okej, det är just det som oroar mig lite från att enbart byta ventilen. Att kompressorn står näst på tur kanske om den nu inte mår bra av att gå så varm alltså.

Jag vet inte om alternativt finns att byta kylmodulen faktiskt, det är inget som jag fått presenterat som något förslag när jag pratat med reparatören. Då återstår väl fortfarande problemet med expansionsventilen antar jag?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Nej, expansionsventilen ingår som en del i kylmodulen om modulen finns som "reservdel". Däremot kommer elektroniken i gamla pumpen att vara kvar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har bokat in ett byte av expansionsventilen nu om en vecka och förhoppningsvis löser det problemet och pumpen tuffar på ett par år till. Fingers crossed.. 

Gnager lite i mig bara att kompressorn antagligen inte haft sina gladaste dagar senaste tiden när den står och tuggar på så hög hetgastemperatur men förhoppningsvis går det bra ett tag till. Läst alldeles för mycket om hur dåligt det är med för hög temp men jag tror jag strutsar och låssas som inget  ::) a:gl

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Liten uppdatering om någon i tråden är nyfiken. Fick en ny expansionsventil installerad idag och det verkar ha gjort susen.

Hetgasen verkar nu hålla sig omkring 75-80 grader som max och den stora skillnaden är att den sjunker nu rätt snabbt efter den gjort varmvatten. Förut skenade tempen till över 100 på nolltid och den kom aldrig ner igen. Teknikern "stresstestade" den lite med varmvatten och fick upp den som mest till 92 grader så nu tuffar den förhoppningsvis på ett tag till.  8)

Tack för hjälpen alla!  tummenupp
« Senast ändrad: 24 januari 2024, 16:00:11 av berisen »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Det är bra värden. Kanske har nämnt det tidigare men hetgasen på min pump är 85 grader när den gör varmvatten och 75 grader när den värmer huset vid ca 44 grader framledningstemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
Liten uppdatering om någon i tråden är nyfiken. Fick en ny expansionsventil installerad idag och det verkar ha gjort susen.

Hetgasen verkar nu hålla sig omkring 75-80 grader som max och den stora skillnaden är att den sjunker nu rätt snabbt efter den gjort varmvatten. Förut skenade tempen till över 100 på nolltid och den kom aldrig ner igen. Teknikern "stresstestade" den lite med varmvatten och fick upp den som mest till 92 grader så nu tuffar den förhoppningsvis på ett tag till.  8)

Tack för hjälpen alla!  tummenupp

Får man fråga vad kalaset gick på?

Utloggad berisen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 136
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Får man fråga vad kalaset gick på?
Inte fått fakturan ännu men fick ett pris via mail innan på ca 16k så det landar väl däromkring. Var betydligt mer jobb att byta den än jag insåg så jag är inte förvånad över kostnaden.

Det är bra värden. Kanske har nämnt det tidigare men hetgasen på min pump är 85 grader när den gör varmvatten och 75 grader när den värmer huset vid ca 44 grader framledningstemperatur.
Låter snarlikt som det ser ut hos mig nu så förhoppningsvis har man förlängt livet lite till på gamle skrället.

En nyfiken fråga som någon kanske har koll på, jag ser att pumpen drar lite mer ström nu än tidigare när kompressorn går. Är det för att kompressorn nu kan gå mera på full effekt jämfört med tidigare?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
Trycket på kompressorns sugsida är högre nu, det gör att den får ett högre massflöde köldmedium att komprimera. Visserligen blir kompressionsförhållandet lägre men det uppväger inte det högre massflödet. Pumpen ger nu högre effekt och har bättre verkningsgrad. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
Inte fått fakturan ännu men fick ett pris via mail innan på ca 16k så det landar väl däromkring. Var betydligt mer jobb att byta den än jag insåg så jag är inte förvånad över kostnaden.
Låter snarlikt som det ser ut hos mig nu så förhoppningsvis har man förlängt livet lite till på gamle skrället.

Ok, tack då vet jag.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!